Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5832065

Здравствуйте!

Вводная:
новостройка 4 из 4 этажей.
стояки ПП (холодная в туалете, горячая в ванне) отвод в квартиру-кран-грязевик-заглушка.
разводку планируется сделать коллекторную.
понравились трубы рехау, но фитинги на них больно дорого выходят, поэтому разводка будет ПП.

всего 7 потребителей:

  1. кухня раковина
  2. туалет раковина
  3. туалет гигиен.душ через термосмеситель
  4. туалет унитаз
  5. ванна ванна
  6. ванна раковина
  7. ванна стиральная машина

планировка:

накидал узел ввода в таком виде:

1.кран
2.ФГО
3.счетчик
4.обратный клапан
5.американка
6.редуктор давления (валтек мембранный)
7.кран для доступа воздуха в колбу фильтра при сливе (разрядить вакуум)
8.американка
9.коллектор (подскажите точное наименование коллекторов FAR, которые подойдут для ПП (цены смотрю в стелмаркете, т.к. в Перми фиг найдешь )

  1. абракадабра с выходом на гаситель гидроударов (на холодную воду), термосмеситель и 2 вывода вверх на водонагреватель.

основные вопросы:

  1. какую гребенку надо рассматривать? У FAR 3 версии:
    1.1. Отводы с метрической резьбой (МР),
    1.2. Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus,
    1.3. Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced

  2. как адекватно переделать №10 (выход на водогрей, термосмеситель, и гаситель гидроударов). стена кирпич, ширина под монтаж 800. пустая (всего метр, но справа вплотную к стене стояк канальи)

  3. Есть ли фитинги и гребенки по качеству/цене между фар и валтек? У меня не Москва. в продаже валтек да совсем китай, остальное с трудом.

Прошу поделиться своими идеями и мнениями.
с уважением Александр.

Для начала было бы хорошо измерить давление гв и хв, перед покупкой регуляторов давления. Они могут оказаться напрасны, а то и вовсе вредны, на последнем этаже. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, сперва лучше всего приобрести манометр

Kranoff написал:
Для начала было бы хорошо измерить давление гв и хв, перед покупкой регуляторов давления. Они могут оказаться напрасны, а то и вовсе вредны, на последнем этаже. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, сперва лучше всего приобрести манометр

Kranoff,
Благодарю, с этого и начнем.

Есть ли у Вас мнение по поводу коллекторов валтек?
я понимаю что качеством не фар, но и ценой тоже.

Использовал ли кто в практике "термоманометры" это 2 в 1 и термометр и манометр. например WattsTMAX 03.32.006 или ITAP ART 485

И еще вопрос:
Возможно ли подключить "термоманометр" к редуктору и будет ли он там работать?
Или в отдельном посадочном месте работать будет корректнее?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

arey написал:
подскажите точное наименование коллекторов FAR, которые подойдут для ПП

Коллекторы обычно используют с МП и полиэтиленом, полипропиленом разумнее паять "растянутый коллектор".

arey написал:
Есть ли фитинги и гребенки по качеству/цене между фар и валтек?

А какие есть варианты? Я ничего плохого не скажу о фитингах Sanha, GF, из бюджетных - ProFactor (не хуже чем Валтек). Ну, Viega, естественно (заказывал в Стелмаркете). Коллекторы у меня, например, Tiemme - устраивают полностью (бывают и с вентилями).

arey написал:
Возможно ли подключить "термоманометр" к редуктору и будет ли он там работать?

Возможно, если по резьбе подойдет. Ну и смотря где надо давление контролировать.

Назрел еще один вопрос:

чем выполнить разводку к потребителям?
частично будет в штробах (до самих водорозеток. всего около 4м труб, остальное за ванной без штроб)
Варианты:

  1. ПП.
  2. гофра из нержавейки (например "Нептун").
  3. сшитый полипропилен. Но тут фитинги дорого выходят. Может кто знает альтернативу Рехау?

Хотелось бы увидеть Ваши мнения.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Хозяин-барин. Можно туда же еще металлопласт на пресс-фитингах добавить.
Недавно попробовал гофру (причем именно Нептун) - очень вкатило! Подкупает удобством. И не думаю, что сильно уступает по долговечности пластикам... Главное - фитинги не замуровывать!

Johnny написал:
Недавно попробовал гофру (причем именно Нептун) - очень вкатило!

Вопрос: (ко всем пользователям гофры) Если, случайно, пробить гофру, лежащую в полу или в стене - как ремонтировать???

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

В0д0пр0в0дчик написал:
Если, случайно, пробить гофру, лежащую в полу или в стене - как ремонтировать???

Никак

Johnny, Больше вопросов не имею...спасибо

Johnny написал:

В0д0пр0в0дчик написал:
Если, случайно, пробить гофру, лежащую в полу или в стене - как ремонтировать???

Никак

Johnny,
ой, ну прям будто замурованный МП, ПП или сшитый полипропилен можно отремонтировать.
вот если не замурованы - то все эти трубы можно с помощью фитинга проходного подлатать. в том числе и гофру.

остановился на таком варианте. коллекторы нарисованы Фар. заказывать из Москвы придется. Фитинги Виега нашел в Перми официала.
по разводке до потребителей так и не решил. посчитал по стенам - 35м трубы от коллектора до потребителей.

Может обсудим варианты, их плюсы и минусы?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

arey написал:
ну прям будто замурованный МП, ПП или сшитый полипропилен можно отремонтировать.

Можно. С помощью муфты под пресс и сварку соответственно. Хотя и раздолбить придется большой участок, но теоретически - можно.
А резьбовую муфту для гофры в стену засовывать категорически нельзя.

Johnny написал:

arey написал:
ну прям будто замурованный МП, ПП или сшитый полипропилен можно отремонтировать.

Можно. С помощью муфты под пресс и сварку соответственно. Хотя и раздолбить придется большой участок, но теоретически - можно.
А резьбовую муфту для гофры в стену засовывать категорически нельзя.

Johnny, Благодарю. т.е. МП только под пресс, если хотим скрытую проводку.

.

цена на фитинги сильно лучше, чем у рехау. Подойдет ли инструмент от рехау?