Вопрос, сам понимаю, несколько бредовый.
В случае ДВУХтрубной системы отопления и заменой (по незнанию) собственниками терморегулирующей и балансировочной арматуры на шаровые краны, многие собственники, когда им объясняют работу двухтрубки, умом понимают содеянное, но МАТЕРИАЛЬНО не готовы оплачивать покупку новой терморегулирующей и балансировочной арматуры и её установку.
Но могли бы легко согласиться практически бесплатным путём уменьшить проход своих шаровых кранов.
Дроссельную шайбу вряд ли можно вставить внутрь шарового крана с американкой, но может быть существуют какие-либо вставки, например как обратный клапан в полусгоне, перекрывающие проход минимум вполовину ?
SunFire написал:
Может есть какие-то самодельные решения ?
Вообще-то хорошо бы знать размер прохода, который нуждается в заужении... (1/2", 3/4"?????)
Тут была тема про удлиннители потока, которые, по словам Inch1964, серьезно увеличивают сопротивление ОП...эти удлинители ребята делали из медных трубок. Если медную трубку еще и сплющить (немного) - вдруг получится...
SunFire написал:
Может есть какие-то самодельные решения ?
Вообще-то хорошо бы знать размер прохода, который нуждается в заужении... (1/2", 3/4"?????)
Тут была тема про удлиннители потока, которые, по словам Inch1964, серьезно увеличивают сопротивление ОП...эти удлинители ребята делали из медных трубок. Если медную трубку еще и сплющить (немного) - вдруг получится...
В0д0пр0в0дчик, 1/2".
А проще, чем удлинитель потока ?
В идеале - обойтись без выкручивания полусгона из радиатора.
SunFire написал:
Дроссельную шайбу вряд ли можно вставить внутрь шарового крана с американкой
А зачем делать внутрь крана? вставить дроссельную шайбу под накидную гайку.
Мегавольт., да, но это если у полусгона плоское уплотнение.
Но в большинстве своём уплотнения конические (во всяком случае мне только такие и попадаются)
Вот сделал фото шарового крана с американкой со снятым полусгоном.
Туда же где шар спокойно можно вставить какую-нибудь пластиковую вставку-шайбу-дроссель, чтобы плотно входила и не болталась (если ставить в верхний кран, где проток направлен в сторону полусгона).
SunFire, На самом деле, идея эта - довольно дохлая. Дырки придется делать разные - либо рассчитывать, либо подбирать опытным путем - геморрой!!! Если сразу сделать заказ арматуры на всех - можно взять оптом, за копейки, даже дешевле (по сравнению со стоимостью квартир)
Работа тоже недорогая, если всем менять (тоже, по сравнению...)
В0д0пр0в0дчик написал:
Дырки придется делать разные - либо рассчитывать, либо подбирать опытным путем - геморрой!!!
Зачем подбирать ? Вы же знаете, что нужно сделать гидравлический расчёт
Как Вы думаете, если речь идёт о 17-этажке с двухтрубкой. Подача нижняя, тупиковая система.
Какой примерно диаметр "дырки" должен быть в середине дома, чтобы обеспечить какой-то приемлемый перепад давления, но при этом не затормозить совсем проток ? Я понимаю, что трудно предположить, но хотя бы порядок ?
В0д0пр0в0дчик написал:
Попробуйте от 20% сечения (6,5~7 мм)
Меньше диаметры должны быть, 2-5 мм. На верхнем этаже тоже кстати нужна дроссельная шайба. Подбирать ДШ без расчета - это до скончания веков подбирать и не подобрать.
Балансировочный клапан на обратку стоит-то не дороже 500 рублей. И заменит шаровый кран.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
В0д0пр0в0дчик, Inch1964, полностью согласен с Вашими ответами в этой теме, спасибо !
Так, по прикидкам, если реальный проход у 1/2" около 13.8 мм, то если дырку сделать 4.6 мм, то есть в три раза меньше, то проходное сечение уменьшится в 9 раз. Как думаете, это уже создаст какой-то перепад давления ?
Потом, я смотрю, дырка 4.6 мм не такая уж и маленькая. Думаете, забьется ? Это уж совсем большие куски мусора должны быть ...
В0д0пр0в0дчик, ДШ не "наподбираешься". Вот пример расчёта среднестатистического стояка 17 этажей с нижним розливом, выложен на яндекс-диск -
На скрине получилось неразборчиво -
Диаметр ДШ в данном примере от 4 до 6 мм, но непосредственно увязан с количеством секций, типом радиатора, и конечно, потребностью в тепловой мощности для каждого помещения. Неувязка циркуляционных колец в данном примере расчета 10 - 25%. Радиаторы чугунные типа МС140-500. Температурный режим 90/70 градусов.
Но и балансировочными клапанами процесс балансировки может занять совсем нескромное количество времени при отсутствии расчёта.
Для того же, чтобы рассчитать ДШ, нужно знать:
Требуемый температурный режим системы (стояка).
Типы и типоразмеры ОП в помещениях (кол-во секций секционных радиаторов или типоразмер конвекторов).
Располагаемый напор на выходе ИТП (на основании стояка).
Диаметры участков труб стояка и приборных узлов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.