Здравствуйте уважаемые, вот получил в ванной вот такой вот стояк. Подскажите как его привести к вменяемым размерам:

Огромный компенсатор и внизу счетчики довольно сильно выпирают.

Или может быть есть способы как его "спрятать" более-менее симпотичным способом

Стена бетон?

Та что слева несущая в монолитном доме, справа красный кирпич оштукатуренный. Из вариантов что пока что имеются это:
-замена на круглый или какой-то другой не такой большой компенсатор;
-установка вместо компенсатора еще одного полотенцесушителя(совет найден на просторах интернета);
-создание такого большого короба чтобы все эти трубы спрятать.

Если где компенсатор кирпич, компенсатор утопить в стену и накрыть гипсокартоном вровень со стеной. Стояки в короб. Вентили и фильтры заменить на металлические.

это нужно 2 угла по 45 градусов чтобы трубы компенсатора в штробы в стене спрятать? а как потом будет себя кафельная плитка чувствовать, положенная прямо на такие толстые и горяченные трубы через небольшой слой штукатурки?

Делаете не П обазную штробу, а нишу чтобы в нее целиком поместился компенсатор. Эту нишу закрываете гипсокартоном вровень со стеной. Потом все это кафелем. Надо будет 4 угла по 90гр, две муфты соединительные и небольшой кусок трубы для удлинения стояка и соединения углов между собой. Если на этом месте планируете крепление чего либо, или полотенце поднять, компенсатор можно и выше перенести.

Это все придется делать через свою ук. Должны ли они выдать какой-то акт произведенных работ или какой-то документ что именно они сделали эту работу? если вдруг там потечет то кто будет виноват и кто будет отвечать?
Кроме заворота компенсатора в стену есть еще другие варианты?

Верно я вас понял, вот такая вот идея?

отмеченным это участок трубы под прямым углом поворачивающий в стену

Как вариант, сделайте компенсатор выпирающим немного вперед (на величину нижних отводов) НО более растянутым по размеру.
Так короб все-равно придется делать, зато штробить и утапливать в стену ничего не придется.

Регистрация: 11.01.2006 Екатеринбург Сообщений: 290

Andrey1812, укоротить плечи компенсатора до размера отводов? и чем он тогда компенсировать будет?

Andrey1812 написал:
НО более растянутым по размеру

этим? супер. так может вообще тогда от компенсатора избавиться, если всё будет компенсироваться вертикальной трубой?

nukemonk, а сейчас по вашему он чем компенсирует?
Изгибом уголков и такой же вертикальной трубой, создавая при этом не хилое усилие на излом, т.к. длина мала.
Моё дело предложить, а дальше каждый сам ищет себе приключения.

Andrey1812 написал:
а сейчас по вашему он чем компенсирует?
Изгибом уголков и такой же вертикальной трубой, создавая при этом не хилое усилие на излом, т.к. длина мала.

В том что изображено на фото работает не вертикальная труба, а горизонтальная. И чем длиннее горизонтальная, темь меньше усилий в вертикальных трубах и углах. Если сделать горизонтальную часть по минимуму, то будет будет очень большое усилие на углах.

ivan-ch написал:
Верно я вас понял, вот такая вот идея?

отмеченным это участок трубы под прямым углом поворачивающий в стену

Да, идею правильно поняли. Углубиться в стену примерно на 5см, 4см для труб и 1 см для гкл. В стене предусмотреть место для перемещения компенсатора по вертикали, вероятно весь стояк немного вниз сместиться, в зависимости от того как хорошо его закрепили к стене.

Регистрация: 11.01.2006 Екатеринбург Сообщений: 290

Andrey1812 написал:
а сейчас по вашему он чем компенсирует?

чем и должен, изгибом трубы плеча компенсатора и угольников. Причём чем длиннее плечо - тем меньше нагрузка на угольники.

Andrey1812 написал:
Изгибом уголков и такой же вертикальной трубой, создавая при этом не хилое усилие на излом, т.к. длина мала.

вот как раз такая засада и будет в вашем предложении...

У любого нормального производителя ppr есть документация по расчёту компенсаторов.

Andrey1812 написал:
Моё дело предложить

лучше не надо

nukemonk написал:

лучше не надо

nukemonk, ну раз вы такой "умный", объясните чем же лучше изгиб короткой горизонтальной трубы чем изгиб длинной вертикальной?!