nukemonk написал:

лучше не надо

nukemonk, ну раз вы такой "умный", объясните чем же лучше изгиб короткой горизонтальной трубы чем изгиб длинной вертикальной?!

Регистрация: 11.01.2006 Екатеринбург Сообщений: 290

Andrey1812 написал:
а сейчас по вашему он чем компенсирует?

чем и должен, изгибом трубы плеча компенсатора и угольников. Причём чем длиннее плечо - тем меньше нагрузка на угольники.

Andrey1812 написал:
Изгибом уголков и такой же вертикальной трубой, создавая при этом не хилое усилие на излом, т.к. длина мала.

вот как раз такая засада и будет в вашем предложении...

У любого нормального производителя ppr есть документация по расчёту компенсаторов.

Andrey1812 написал:
Моё дело предложить

лучше не надо

Andrey1812 написал:
а сейчас по вашему он чем компенсирует?
Изгибом уголков и такой же вертикальной трубой, создавая при этом не хилое усилие на излом, т.к. длина мала.

В том что изображено на фото работает не вертикальная труба, а горизонтальная. И чем длиннее горизонтальная, темь меньше усилий в вертикальных трубах и углах. Если сделать горизонтальную часть по минимуму, то будет будет очень большое усилие на углах.

ivan-ch написал:
Верно я вас понял, вот такая вот идея?

отмеченным это участок трубы под прямым углом поворачивающий в стену

Да, идею правильно поняли. Углубиться в стену примерно на 5см, 4см для труб и 1 см для гкл. В стене предусмотреть место для перемещения компенсатора по вертикали, вероятно весь стояк немного вниз сместиться, в зависимости от того как хорошо его закрепили к стене.

nukemonk, а сейчас по вашему он чем компенсирует?
Изгибом уголков и такой же вертикальной трубой, создавая при этом не хилое усилие на излом, т.к. длина мала.
Моё дело предложить, а дальше каждый сам ищет себе приключения.

Регистрация: 11.01.2006 Екатеринбург Сообщений: 290

Andrey1812, укоротить плечи компенсатора до размера отводов? и чем он тогда компенсировать будет?

Andrey1812 написал:
НО более растянутым по размеру

этим? супер. так может вообще тогда от компенсатора избавиться, если всё будет компенсироваться вертикальной трубой?

Как вариант, сделайте компенсатор выпирающим немного вперед (на величину нижних отводов) НО более растянутым по размеру.
Так короб все-равно придется делать, зато штробить и утапливать в стену ничего не придется.

Верно я вас понял, вот такая вот идея?

отмеченным это участок трубы под прямым углом поворачивающий в стену

Это все придется делать через свою ук. Должны ли они выдать какой-то акт произведенных работ или какой-то документ что именно они сделали эту работу? если вдруг там потечет то кто будет виноват и кто будет отвечать?
Кроме заворота компенсатора в стену есть еще другие варианты?

Делаете не П обазную штробу, а нишу чтобы в нее целиком поместился компенсатор. Эту нишу закрываете гипсокартоном вровень со стеной. Потом все это кафелем. Надо будет 4 угла по 90гр, две муфты соединительные и небольшой кусок трубы для удлинения стояка и соединения углов между собой. Если на этом месте планируете крепление чего либо, или полотенце поднять, компенсатор можно и выше перенести.

это нужно 2 угла по 45 градусов чтобы трубы компенсатора в штробы в стене спрятать? а как потом будет себя кафельная плитка чувствовать, положенная прямо на такие толстые и горяченные трубы через небольшой слой штукатурки?

Если где компенсатор кирпич, компенсатор утопить в стену и накрыть гипсокартоном вровень со стеной. Стояки в короб. Вентили и фильтры заменить на металлические.

Та что слева несущая в монолитном доме, справа красный кирпич оштукатуренный. Из вариантов что пока что имеются это:
-замена на круглый или какой-то другой не такой большой компенсатор;
-установка вместо компенсатора еще одного полотенцесушителя(совет найден на просторах интернета);
-создание такого большого короба чтобы все эти трубы спрятать.

Стена бетон?

Или может быть есть способы как его "спрятать" более-менее симпотичным способом

Здравствуйте уважаемые, вот получил в ванной вот такой вот стояк. Подскажите как его привести к вменяемым размерам:

Огромный компенсатор и внизу счетчики довольно сильно выпирают.