TAB написал:

BV написал:
большой изгиб трубы на выходе из тройника

Вот на моей подаче в коллекторе к гайке подходит такой себе вполне заметный изгиб.

TAB, еще больший - в местах перехлеста труб у тройников - вам же молоток вполне ясно написал, но Вы мимо пропускаете

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
найдите что за прибор, и данные на него в инете

Точно, что-то туплю я. Уже находил: балансировочный клапан похож на , теплосчетчик , а вот что за ОК я без понятия.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
большой изгиб трубы на выходе из тройника

Вот на моей подаче в коллекторе к гайке подходит такой себе вполне заметный изгиб.

TAB написал:
Маркировку там хрен разглядишь.

найдите что за прибор, и данные на него в инете

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
туда им и дорога, если...

Ну это понятно, здесь меня волнует организационный вопрос. Кто за это отвечать будет?
Я к тому, что сейчас раздумываю, а не позвать ли санту из УК. Если конечно у них опрессовщик имеется.

TAB написал:

BV написал:
Я уже не раз и не два говорил Вам, что проблемное место - тройники и на то есть причина.

Но причина осталась неозвученной, к сожалению.

.

TAB,
в том числе и эта:

молоток написал:
большой изгиб трубы на выходе из тройника

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
Я уже не раз и не два говорил Вам, что проблемное место - тройники и на то есть причина.

Но причина осталась неозвученной, к сожалению.

смотрим маркировку PN - обычно PN 16, но бывает и PN 10

Маркировку там хрен разглядишь.

TAB написал:
BV, а причину выяснили?

TAB, с малой течью причину выяснить очень не просто.
Я уже не раз и не два говорил Вам, что проблемное место - тройники и на то есть причина.

TAB написал:
Сколько там выплеснуться сможет?

вода вверх не течет

TAB написал:
что делать, если сорвет гайки в этажном коллекторе?

туда им и дорога, если...

TAB написал:
не повредит ли оно арматуре в коллекторе? Там на обратке теплосчетчик, ОК и балансировочный клапан:

смотрим маркировку PN - обычно PN 16, но бывает и PN 10

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
Поте

Объект в три этажа на системе упонор, при опрессовке потекло одно соединение-тройник, причина - при монтаже был залом, большой изгиб трубы на выходе из тройника, в связи расположения обратки и подачи вплотную друг к другу, переделано, без замечаний, вся продукция оригинал.

BV написал:
Потек отвод от тройника к радиатору

У тех, кто "верует" никогда, нигде и ничего не течёт.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV, а причину выяснили?

TAB написал:

BV написал:
У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.

На Упоноре? А труба была определенно Упонор или тоже без маркировки?

TAB, Все было Упонор. Потек отвод от тройника к радиатору

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.

На Упоноре? А труба была определенно Упонор или тоже без маркировки?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

TAB написал:
Сколько там выплеснуться сможет?

Не сильно много, часть вылетит, часть останется в трубах. На всю разводку у вас объем с ведро.

TAB написал:

BV написал:
Сопливящееся покажет сразу, минут за 10 (если весь воздух удалить!!!)

Не уверен. С воздухом понятно, но трубы-то полиэтиленовые.

TAB, ну тогда проводите свои испытания.
Только у этих соединений есть нюанс - иногда течь при повышении давления закрывается - труба натягивается на фиттинге.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
Сопливящееся покажет сразу, минут за 10 (если весь воздух удалить!!!)

Не уверен. С воздухом понятно, но трубы-то полиэтиленовые.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

молоток написал:
Удивлён, на самом деле труба с данными фитингами надежная вещь, почему у вас сочится через фитинг, возможно инородное тело попало в процессе монтажа.

Вот потому я тогда и решил их не менять, что тоже считаю (считал) их надежными. Но теперь как минимум необходимо проверить.

молоток написал:
Достаточно восьми...и побежало

Я тут опасаюсь трех моментов:

  • если сорвет эти пластиковые гайки на оставшихся пока конвекторах, не зальет ли все материалы в комнатах. Сколько там выплеснуться сможет?
  • что делать, если сорвет гайки в этажном коллекторе?
  • не повредит ли оно арматуре в коллекторе? Там на обратке теплосчетчик, ОК и балансировочный клапан:

TAB написал:
А сопливящиеся соединения она разве выявить не может, если подержать пару часов?

Сопливящееся покажет сразу, минут за 10 (если весь воздух удалить!!!)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

TAB написал:
А почему 8 бар?

Достаточно восьми...и побежало

TAB написал:
трубу с фитинга хрен просто так снимешь

Удивлён, на самом деле труба с данными фитингами надежная вещь, почему у вас сочится через фитинг, возможно инородное тело попало в процессе монтажа.

TAB написал:

BV написал:
Там к счатью, хороший клей не используют

Вот не поверите, там где не надо - очень даже используют. На кухне у меня их штукатурка сама отваливалась (ну вы помните), зато линолеум (который обычно под замену) пришлось вместе с мясом выдирать.

Плитка в холле не бухтит. Нам ее когда дверь меняли запачкали, так пришлось потом болгаркой зачищать. Потому как в УК были сильно недовольны (и это правильно).

TAB, Я про плиточный клей... зачем обо всем на свете?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

TAB написал:
А может и есть, под раствором. Пока не сломаешь - не узнаешь.

Знаю она есть только отрезками надставлена, а не цельным куском от соединения до соединения.

TAB написал:
И расколотить их. А потом с высунутым языком бегать искать такую же

Для чего у себя в коридоре можно индивидуальный дизайн выбрать, посимпатичнее той что сейчас

TAB написал:
Переделка отопления выйдет не меньше

Вам стяжку прорезать под трубы, трассу от входной двери до комнаты с балконом, от этой прямой трассы ответвления в разные стороны через тройники

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
Там к счатью, хороший клей не используют

Вот не поверите, там где не надо - очень даже используют. На кухне у меня их штукатурка сама отваливалась (ну вы помните), зато линолеум (который обычно под замену) пришлось вместе с мясом выдирать.

Плитка в холле не бухтит. Нам ее когда дверь меняли запачкали, так пришлось потом болгаркой зачищать. Потому как в УК были сильно недовольны (и это правильно).

TAB написал:
И расколотить их.

Там к счастью, хороший клей не используют Часто плитка вообще бухтит
КГ "соль перец" (если это оно) стоит не дорого.

TAB написал:
А потом с высунутым языком бегать искать такую же.

Можно заменить часть. Можно снять где-то с лестницы где не видно, и положить себе.
Короче, если подумать - пути есть.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

молоток написал:
Опрессовка это задел на форс мажорные ситуации, в виде превышения давления в вашей системе отопления.

А сопливящиеся соединения она разве выявить не может, если подержать пару часов?
Я кстати не боюсь, что сорвет: эту трубу с фитинга хрен просто так снимешь. Я с феном ее нормально снять не мог, сидит очень туго. Но сопливит.

молоток написал:
Давно бы взяли опрессовали чем здесь раздувать, 8 бар качаете и смотрите где не держит

Эта светлая мысль мне сегодня только под утро пришла, я блин уже плохо сплю из-за этого. Вчера я уже почти смирился с заменой. И переносом сроков на полгода минимум.

А почему 8 бар? Я думал 10 надо.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

BV написал:
Гофры нет - не перетянуть. Привет от монтажеров СУ-155.

А может и есть, под раствором. Пока не сломаешь - не узнаешь.

BV написал:
У вас совсем рядом - снять то всего десяток плиток

И расколотить их. А потом с высунутым языком бегать искать такую же.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Опрессовка это задел на форс мажорные ситуации, в виде превышения давления в вашей системе отопления.
Давно бы взяли опрессовали чем здесь раздувать, 8 бар качаете и смотрите где не держит

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

blur написал:
тут вам больше надо не свою, а соседу снизу страховать квартиру

Свою от соседей сверху, они не меняли ничего. Для соседей снизу есть страховка по ГО, это недорого.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

молоток написал:
Живите спокойно !

Да блин почти весь дом считай живет спокойно и не парится. И не страхуется наверняка.

молоток написал:
Можно еще переделать пока все полы не уложены.
Задумайтесь !

Да честно говоря тут спорно: ламинат можно будет переложить если чего, а керамогранит на пол обошелся около 25 тыр. Переделка отопления выйдет не меньше.

TAB написал:
Потому что промежду вероятностями 96% и 99.996% есть существенная разница. Сейчас обнаружено сопливыми примерно 4% от всех видимых соединений. Я знаю, что 100% гарантии нет, но мне нужно знать, на что я могу рассчитывать после опрессовки. Не в процентах конечно, а в практическом опыте, который у меня отсутствует.

Вот Вы РЕАЛЬНО сами подумайте, кто Вам ответит на такой вопрос?
Мастера обычно прессуют СВОЮ работу, а не монтаж от СУ-155.
Этот вопрос следует задавать вашему ГЛ инж. Статистики у него в разы больше.
У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.