Ну это понятно, здесь меня волнует организационный вопрос. Кто за это отвечать будет?
Я к тому, что сейчас раздумываю, а не позвать ли санту из УК. Если конечно у них опрессовщик имеется.
Объект в три этажа на системе упонор, при опрессовке потекло одно соединение-тройник, причина - при монтаже был залом, большой изгиб трубы на выходе из тройника, в связи расположения обратки и подачи вплотную друг к другу, переделано, без замечаний, вся продукция оригинал.
BV написал:
У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.
На Упоноре? А труба была определенно Упонор или тоже без маркировки?
TAB, Все было Упонор. Потек отвод от тройника к радиатору
BV написал:
У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.
На Упоноре? А труба была определенно Упонор или тоже без маркировки?
BV написал:
Сопливящееся покажет сразу, минут за 10 (если весь воздух удалить!!!)
Не уверен. С воздухом понятно, но трубы-то полиэтиленовые.
TAB, ну тогда проводите свои испытания.
Только у этих соединений есть нюанс - иногда течь при повышении давления закрывается - труба натягивается на фиттинге.
молоток написал:
Удивлён, на самом деле труба с данными фитингами надежная вещь, почему у вас сочится через фитинг, возможно инородное тело попало в процессе монтажа.
Вот потому я тогда и решил их не менять, что тоже считаю (считал) их надежными. Но теперь как минимум необходимо проверить.
BV написал:
Там к счатью, хороший клей не используют
Вот не поверите, там где не надо - очень даже используют. На кухне у меня их штукатурка сама отваливалась (ну вы помните), зато линолеум (который обычно под замену) пришлось вместе с мясом выдирать.
Плитка в холле не бухтит. Нам ее когда дверь меняли запачкали, так пришлось потом болгаркой зачищать. Потому как в УК были сильно недовольны (и это правильно).
TAB, Я про плиточный клей... зачем обо всем на свете?
BV написал:
Там к счатью, хороший клей не используют
Вот не поверите, там где не надо - очень даже используют. На кухне у меня их штукатурка сама отваливалась (ну вы помните), зато линолеум (который обычно под замену) пришлось вместе с мясом выдирать.
Плитка в холле не бухтит. Нам ее когда дверь меняли запачкали, так пришлось потом болгаркой зачищать. Потому как в УК были сильно недовольны (и это правильно).
молоток написал:
Опрессовка это задел на форс мажорные ситуации, в виде превышения давления в вашей системе отопления.
А сопливящиеся соединения она разве выявить не может, если подержать пару часов?
Я кстати не боюсь, что сорвет: эту трубу с фитинга хрен просто так снимешь. Я с феном ее нормально снять не мог, сидит очень туго. Но сопливит.
молоток написал:
Давно бы взяли опрессовали чем здесь раздувать, 8 бар качаете и смотрите где не держит
Эта светлая мысль мне сегодня только под утро пришла, я блин уже плохо сплю из-за этого. Вчера я уже почти смирился с заменой. И переносом сроков на полгода минимум.
Опрессовка это задел на форс мажорные ситуации, в виде превышения давления в вашей системе отопления.
Давно бы взяли опрессовали чем здесь раздувать, 8 бар качаете и смотрите где не держит
Да блин почти весь дом считай живет спокойно и не парится. И не страхуется наверняка.
молоток написал:
Можно еще переделать пока все полы не уложены.
Задумайтесь !
Да честно говоря тут спорно: ламинат можно будет переложить если чего, а керамогранит на пол обошелся около 25 тыр. Переделка отопления выйдет не меньше.
TAB написал:
Потому что промежду вероятностями 96% и 99.996% есть существенная разница. Сейчас обнаружено сопливыми примерно 4% от всех видимых соединений. Я знаю, что 100% гарантии нет, но мне нужно знать, на что я могу рассчитывать после опрессовки. Не в процентах конечно, а в практическом опыте, который у меня отсутствует.
Вот Вы РЕАЛЬНО сами подумайте, кто Вам ответит на такой вопрос?
Мастера обычно прессуют СВОЮ работу, а не монтаж от СУ-155.
Этот вопрос следует задавать вашему ГЛ инж. Статистики у него в разы больше.
У меня потек один тройник месяца через два на одном из обьектов после опрессовки, у знакомого прораба - аналогично. Именно на этой системе.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.