BV, а как?
Пирометра нет (наверное куплю потом), температура сейчас чуть более 40. Есть мультиметр с температурным датчиком. Ну и вентили на подаче у каждого радиатора.
master.msk, нет, я проверял, включал их по одному и в таком режиме все работали нормально. Там в ванной есть мелкий конвектор, он короткий и потому с низким сопротивлением. Вот если его кран открыть полностью, то на другом конце (видимо) в спальне циркуляция опрокидывается. Эх, была бы схема разводки все сразу ясно было бы.
Похоже разводка отопления у меня встречная. Вот это про СУ-155 говорит о том, что они эту схему используют.
Сегодня включил все радиаторы (один мой, остальные КСК-20 от застройщика) и получил обратную циркуляцию на одном из них. Балансировка системы не проводилась, все краны были открыты полностью. Да еще сосед свой балансировочный вентиль в коллекторном шкафу на этаже на максимум выкрутил, как я потом обнаружил. Похоже балансировать все это дело будет затеей непростой. Схемы нет и в каком порядке подключены радиаторы неизвестно.
Из замеченных недостатков удивил кран Маевского. Потому как вся арматура у меня получилась от FAR, ну и взял до кучи FA 6020 12 в Стэлмаркете. Семь штук. А он сопливит зараза. Лучше бы китайский купил.
cineman написал:
Настоящая порнография заключается в воздушном пузыре в трубе обратки.
Да я кажется спрашивал про это в начале темы. А чем он может помешать? Коррозии в ППР трубе вряд ли стоит опасаться. Да и полагаю скорее всего уйдет он, если не сразу, так со временем.
cineman, ничего страшного, те же коллекторы на входе в квартиру по сути. Обычно из них даже воздух не приходится выпускать, и так работает, "протягивает"
Не обошлось без приключений, в коллекторном шкафу я сначала приоткрыл подачу, затем закрыл подачу на радиаторе и в шкафу открыл балансировочный вентиль на обратке. После чего стравил воздух и открыл все вентили. А циркуляции нет. Похоже здесь что-то работает в качестве обратного клапана, который залип, когда обратку стало давить в сторону квартиры:
А неплохой радиатор на самом деле. От стояка сейчас 47, до радиатора доходит 43 градуса (отопление было отключено и стяжка холодная), но в кухне стало ощутимо теплее. Из-за малой толщины этот радиатор имеет бОльшую площадь при равной мощности, соответственно доля лучистого тепла тоже больше.
Порнография справа в дальнейшем будет закрыта кожухом, впрочем все эти трубы будут скрыты под столешницей.
TAB написал: BV
Я пока сверлить не собираюсь, сначала надо обдумать проблему, ежели она вообще есть. Но что касается сверления, то да: как крайнюю меру можно рассмотреть вентиляцию воздушного зазора между панелями.
TAB, ну сверлите, можете и сломать
TAB написал:
Это мы потом решим, сейчас вы лучше по кровати подскажите: есть ли минусы у размещения радиатора непосредственно за изголовьем, или с этим можно не заморачиваться?
Это мы потом решим, сейчас вы лучше по кровати подскажите: есть ли минусы у размещения радиатора непосредственно за изголовьем, или с этим можно не заморачиваться?
BV
Я пока сверлить не собираюсь, сначала надо обдумать проблему, ежели она вообще есть. Но что касается сверления, то да: как крайнюю меру можно рассмотреть вентиляцию воздушного зазора между панелями.