Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5848239

Доброго всем времени суток.Приму во внимание все ваши советы и пожелания.Начну с главного.После долгих раздумий решил переделать старую систему отопления.Система была двухтрубная с верхним розливом естественная циркуляция.Дом 2 этажа.В старой системе было много ошибок(грел и крышу и подвал)и много других проблем.На данный момент коллектор распределитель,попутная двухтрубная горизонтальная система .Батареи биметал ЦН система открытого типа котлы АГВ-23 две штуки.Вопрос такого типа.На батареях стоят кран клапан.Термоголовки ставить нет смысла,восходящие потоки от труб+занавески.В магазине нашел электроклапана danfos без подачи напряжения открытое состояние.Есть такая задумка может кто делал.Поставить на не солнечной стороне,на высоте от пола в районе одного метра термореле,которое при заданной температуре будет подавать напряжение,для перекрытия потока через радиаторы.Тем самым создавая в комнате заданную температуру.Скажу сразу,что термореле от тёплого пола те подходит.У него обратное действие.Ставить термоголовки обратного действия,тоже нет смысла так как при отключении напряжения глушатся радиаторы.Насос при отключении электричества я запитал через преобразователь посредством реле и двух АКБ.

колхозник, Если у Вас уже установлены термостатические клапаны на радиаторы - самым простым решением будет поставить термоголовки с выносным датчиком. Выносной (2 метра) датчик позволит избежать влияния занавесок, горячих труб и тп...

У "валтек" есть универсальные термостаты. Хотя бы такой:

Есть и другие модели. В них используются реле с контактами на переключение, что позволяет использовать их как с НО-приводами, так и с НЗ.

Можно конечно к любому другому промежуточное реле поставить, но под это уже нужно место иметь.

колхозник написал:
Термоголовки ставить нет смысла,восходящие потоки от труб+занавески.

я тоже так думал, поэтому для начала провёл замеры температур, а потом купил одну на пробу. Установлена ну идеально не правильно! Вверх головой, под подоконником, за шторой... но работает отлично! небольшую погрешность легко уровнять регулировкой. Не говорю что и у вас всё также будет, просто из всего бывают исключения.

сейчас так же трудится терморегулятор для тёплого пола, для управления котлом. "подружил" с помощью реле... но это другая тема.

Спасибо всем кто откликнулся.Есть повод к размышлению.