Всё по порядку...
Мегавольт., Про улитку спасибо, просветили - исправлю.
А чем PEX-EVOH лучше МП? Тоже не проблема исправить спецификацию.
По котлу пока мало ясности. Единственное, что могу сказать, что он будет газовый, настенный и мощностью ~ 28 квт.
Как будут подключены последовательные радиаторы на лучах пока сама не знаю - я ведь только нарисовала схему, чтобы была хоть какая-то ясность с кол-вом материалов. А как бы Вы сделали?
Балансировочные краны типа danfoss, разумеется, будут стоять на каждом радиаторе.

И да, мужчины, не кидайтесь тапками, я ни разу не сантехник. Всё рисовала сама из источников в свободном доступе. Благо компьютером владею... )

Hacтенька написал:
можете указать на ошибки, если таковые имеются?

Лучевая разводка не относится к лучшим решениям, особенно для каждого радиатора в одном помещении, для угловой, торцевой квартиры и тем более для одноквартирного дома!

По умолчанию металлопласт не относится к лучшим решениям!

С вероятностью 99,999...% смесительно-коллекторный узел ТП и его монтаж будет иметь 2-4 КОСЯКА, так как в 99,999…% случаев готовые смесительно-коллекторные узлы и их монтаж имеют 2-4 КОСЯКА!

Свежий пример из соседней темы .

Смесительно-коллекторный узел имеет 4 КОСЯКА, 3 критичных, в состав которых входит 1 вид НЕНУЖНОГО оборудования, которое НИ чего полезного НЕ дает, а только УХУДШАЕТ функционал, что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, СНИЖАЕТ надежность, что повышает вероятность ПРОТЕЧКИ и соответственно ЗАМЕРЗАНИЯ дома, иногда создаёт шум!

По умолчанию змейка не относится к лучшим решениям!

С вероятностью 99,999...% пирог ТП в лучшем случае будет смонтирован на 3 балла по 5-ти бальной системе, так как в лучшем случае на 3 балла делается в 99,999...% случаев!

1 БАЛЛ

Фотка чего-то не вставилась, на фотке трубы уложены в маты с пупырышками.
.
2 балла

.
3 балла

.
Это не говоря про ВЫСОКУЮ вероятность КОСЯКОВ обвязки котельной!

То есть в лучшем случае СО будет работать, но с ПОСТОЯННОЙ переплатой за покупные энергоносители!
.

Hacтенька написал:
И да, если бы чертежи делал проектировщик, я бы на форуме ничего не писАла бы. )))

Иногда на форумах выкладывают проекты лицензированных проектировщиков для обнаружения, по началу, якобы случайных единичных КОСЯКОВ, а в итоге, например по электрике, отоплению ни разу не видел без букета КОСЯКОВ.

Мегавольт. написал:
смотрите внимательно... там труба МП 16 диамтра. Ну например :PEX-AL-PEX 16х2,0 мм

это то понятно....интересно какая именно(Пранделли,Керми,.....или китаец Овентроп)?

Hacтенька написал:
Чем чугунные батарее плОхи... для частного дома?

Тем что гораздо проще подобрать стальные панельные(имею в виду пропорционально по отношению к окну,но в тоже время соблюдая теплоотдачу....),да и красивее смотрится с нижним подключением со стены(фото)

Hacтенька написал:
Где Вы двухмиллиметровую трубу увидели?

на чертежах....ИМХО хорошая труба это 2.2мм.
ну и как уже выше сказали теплых полов маловато,хотя все зависит от планируемого финишного покрытия....-на практике- везде где плитка должен быть ТП.

Мегавольт. написал:
для 16 трубы 100 м считается пределом

сто дак сто...
Меня вот заинтересовало помещенице под лестничным маршем первого этажа. Как там все организовано, сообщается ли с холодным помещением... и пр....

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон написал:
На первом этаже ТП длиной 49,1м разделил бы на два контура одинаковой длины

а смысл? для 16 трубы 100 м считается пределом ... у 80 м со всеми запасами. 50 м делить на 2 контура по 25? Что бы уровнять длины контуров? думаю настройку с расходомерами это не отменит.
Можно бы вообще обойтись одним коллектором. Судя по плану они на одном уровне по вертикали стоят. Поднять трубы от первого этажа предусмотрев только воздухоотводчики на втором.

Hacтенька, если все это грамотно реализовать - работать будет...
я бы сделал побольше теплых полов - для лучшей сбалансированности СО, например, завести ТП под эркер на 1 эт., а из 3-х радиаторов - оставить один...

На первом этаже ТП длиной 49,1м разделил бы на два контура одинаковой длины, соответственно и коллекторную группу заменил на 3 местную (подача + обратка всего 6).
Интересно, чем лучевая разводка лучше той же двух трубки или даже однотрубки тем более в частном доме?
И тоже интересно почему МП? Хотя на ТП воспринимаю его нормально.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

iv.iv написал:
.интересно что за труба 2мм.

смотрите внимательно... там труба МП 16 диамтра. Ну например :PEX-AL-PEX 16х2,0 мм

Hacтенька написал:
Чем змейка хуже улитки?

1 тепло-распределением. но это спорно. особенно на малых площадях и если подачу начинать от внешней стены.
2 повороты трубы на 180 труднее выполнить (больше вероятность появления залома) особенно на МП.
3 Гидро- сопротивление таких полов больше. из за тех же поворотов на 180.
Hacтенька, кстати почему МП для полов а не PEX-EVOH? Ну и многое будет зависеть от того что за котёл и какая обвязка будет.
Не совсем понятно как радиаторы на лучах будут подключены. Видимо как на тупиковой двухтрубке. Балансировочные краны надо обязательно не смотря на то что на коллекторах они наверняка будут.

iv.iv, спасибо за отзывчивость!

Чем чугунные батарее плОхи... для частного дома?
Термоголовки? А зачем ими чертежи захламлять? Они на первом листе в общих данных указаны... Как и краны Маевского, кстати.
Чем змейка хуже улитки?
Где Вы двухмиллиметровую трубу увидели?

И да, если бы чертежи делал проектировщик, я бы на форуме ничего не писАла бы. )))

Чугунные радиаторы для частного дома,отсутствуют термоголовки,теплый пол змейкой а не улиткой....интересно что за труба 2мм. А так в приципе проектировщикам виднее....

Люди добрые, можете указать на ошибки, если таковые имеются?
Спасибо!