Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250
#6752146

Измерил давление - одинаковое 4,1 атм, для чистоты эксперимента одним манометром через тройник, попеременно отключая один стояк и включая другой. То есть передавливание через неисправный смеситель у кого-то по стояку исключено. Эксперимент с вызовом сантехника тоже показал результат, звонишь днем. Сантех обещает прийти и через 15-30 минут температура воды падает с 35 до 25, сантех так и не пришел ни разу, а утром в 9 часов, бац, температура XB с 24 повышается до 35. Трижды проверен эффект. Слил воду из радиатора, запах тот же что из крана, но из крана сильнее, измерил воду PH метром из радиатора и XB. Показатели хаотически прыгают, не так как при измерении XB в ванной. Вероятно из-за хим. примесей в радиаторной воде прибор "сходит с ума".

Теперь нужно подумать как наказать эту мафию по самое не могу. Главно как их застукать, чтобы к приезду водоканала, они быстро все не исправили. Вероятно тут ТСЖ химичит. По сути они своими махинациями травят людей.

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

мутки сантехников с вонючей радиаторной водой, а всем лапшу вешают про нагретые магистрали, мне тоже.

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

вот еще из сети. правда у меня кухонный стояк, поэтому такая версия отметается, но летом такая же ерунда с теплой водой из холодного крана была в ванной. > Обратный клапан заставляют ставить по одной причине — гигиенического шланга! многие один раз его настроив не перекрывают смеситель и из-за разницы давления вода либо холодная либо горячая начинают перетекать из одного водопровода в другой, соответственно охлаждая горячий водопровод, либо нагревая холодный по всему стояку! Жильцы жалуються, гор водоканал находит причину! И начинает с ней бороться!

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

в связи с этим вопрос, установка обратных клапанов перед счетчиком обязательная в случае с бойлером? Может какие нормативы есть на этот счет?

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

нашел в сети способ отмотки счетчика назад. > Алсо я дома могу запросто завить счётчик крутится в обратную сторону - давление у холодной воды больше и если "смешать" холодную и горячую не с помощью обычного смесителя, а напрямую, то холодная "продавит" горячую и счётчик будет крутиться в обратную сторону, правда медленно.

Скорее всего завелась по стояку какая-то тварь, которая так счетчик назад отматывает. для это надо, чтобы давление горячей воды было больше. сегодня подключу манометр. если напрямую подключать для отмотки с этим могут поймать. она ж круглосуточно теплая. Но в данных моей задачи присутствует запах плесени.вероятнее постоянная отмотка при помощи бойлера, которые многие понаставили, как на первом видео в этом топике. удаляется сбросной клапан у бака и давление при нагреве превышает давление в магистрали и вода из бойлера идет назад, счетчик в обратную сторону, у твари бесплатная вода, а у всех по стояку теплая из холодного крана + его плесень из его бака

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

вам нужно поменять подпись на "безграмотные консультации". вода не остывает, сколько ее не сливай и внезапно за минуты остывает с 36 до 14 град, когда начитает работать по стояку какой-то прибор/насос. особо позабавило ваше измышление про нагрев стояков под землей при том, что в ванной холодная вода. ага, по вашей версии каждый отвод в ванную и кухню (и так для каждой квартиры) имеет отдельную трассу под землей. не смешите более людей в этой теме.

sanvitso, если сильно и долго сливать воду - должна остыть.
Если разбираться как следует - надо знать давление в трубах, подмес идет от большего к меньшему, а не наоборот.
Сходить в подвал и по этажам с пирометром.
А так все это "игры разума"

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

BV написал:
sanvitso, скорее всего под землей ХВС и ГВС (отопление возможно тоже) проложены сильно рядом и теплоизоляция плохая.
Обычно над теплотрассами даже снег не лежит
Если в часы максимального разбора вода становится холоднее - значит оно так и есть.

Еще в ЦТП обычно страшная жарища (от труб ГВС, и магистрали отопления), а трубы холодной могут быть без теплоизоляции

у меня в ванной стабильно холодная вода сейчас , хотя летом она часто менялась от холодной до теплой, на кухне сейчас основные проблемы. там стабильно теплая, кроме сегодняшнего кратковременного и резкого охлаждения на полчаса с 35 до 14. Сейчас 23.40 вода чуть холоднее 32,5 гр, измерю через час когда в основном все спят. Свой смеситель исправен. проверял так, отключал кран на стояке ГВ, долго сливал воду, температура на XB такая я же, 35 гр.

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

11 этаж. Сегодня вода на кухне внезапно стала холодной 14 гр и заметил звук вибрации еле слышный, это от смесителя, если дотронуться до него, наверное где-то по стояку какой-то насос работал? Должен был прийти слесарь, но не пришел, может он что-то включал на время, или кто-то что-то мухлевал, счетчик отматывал? счастье длилось полчаса всего. потом опять вода 35 град. так что это никакой ни нагрев от соседнего стояка. измерял электронным термометром, вода была очень холодная. не может быть такого, грелся грелся стояк, о потом внезапно стал ледяной и это совпало с шумом и вибрацией..

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

sanvitso, на каком этаже живете? У нас на 13-м тоже так с температурой ХВ из-за косяка строителей, они сделали общую теплоизоляцию стояков ХВ и ГВ. В кухне (у нас тоже разные стояки) вода целый день теплая, с утра даже горячую не подмешиваем, в ванной теплая только рано утром, дальше соседи начинают активно пользоваться туалетом и проводить водные процедуры и температура снижается до более-менее нормальной, но все равно она выше, чем в старой пятиэтажке, где жили раньше.

sanvitso, скорее всего под землей ХВС и ГВС (отопление возможно тоже) проложены сильно рядом и теплоизоляция плохая.
Обычно над теплотрассами даже снег не лежит
Если в часы максимального разбора вода становится холоднее - значит оно так и есть.

Еще в ЦТП обычно страшная жарища (от труб ГВС, и магистрали отопления), а трубы холодной могут быть без теплоизоляции

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 250

4 месяца проживаю в доме 16 эт, дому 8 лет. Из холодного крана в обоих стояках ХВ (на кухне и ванной разные стояки) постоянно теплая вода, причем температура ее меняется, иногда в одном стояке ХВ теплее, иногда в другом, но на кухне стабильно теплая выше 30гр. сейчас в ванной 18 град. на кухне 36. Летом сантехник лил в уши,(на момент вызова было 30 гр) что это типа стояк холодной воды нагревается от стояка горячей на крыше, и он там может что-то подкрутить, если уж совсем теплая будет. Стояк ХВ на вводе тоже теплый и днем и ночью. Также сказал может из-за подмеса в смесителях типа елочки (ага в доме которому 8 лет), но проверить каждую квартиру он не может. Вода эта не всегда чистая. В последнее время вода на кухне где 36 гр стала с запахом плесени. Уже неделю.

Спросил, в соседнем доме той же серии такая же история (другая УК). Жильцы в этих домах в основном квартиранты (накупили квартир под аренду), так что квартирантам пофиг. Слесарь говорит, никто типа не жалуется. Консьерж не отрицает проблемы. Значит жаловались. Я не могу даже фильтр поставить, так как нет смысла фильтровать воду с неизвестным источником подмеса. Может туда техническую воду подмешивают. Стояки метал, отводы ПП.
В доме совсем старом 50 лет, который в 1 км от этой новостройки, никогда такой проблемы не было и холодная вода там может и холоднее чем 18 гр, сегодня проверю. На улице то +3.

Может быть тут какая-та махинация со стороны УК с финансовой выгодой? Могут они подмешивать в ХВ
воду из системы отопления? Чтобы по общедомовому счетчику иметь малый расход, а по индивидуальным большой, а разницу класть в карман. Откуда взялась плесень, если во втором стояке ХВ ее нет?

Может быть источником плесени водонагреватель в чьей-то квартире по стояку? Дом с эл плитами и знаю многие поставили. Далее хозяин бака не ставит сбросной клапан сознательно, вода из бака передавливается в стояк ХВ и его счетчик крутит обратную сторону(как из видео выше). Расход воды у такого козла 0, а у соседей по стояку его вонючая теплая вода из его бака

Регистрация: 08.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Очумелый мозг написал:
gavrik, в общем с умом надо делать монтаж водопровода и сантехники, правильно ей пользоваться и обслуживать. Иначе будут неудобства.

Очумелый мозг, Абсолютли!!!

gavrik, в общем с умом надо делать монтаж водопровода и сантехники, правильно ей пользоваться и обслуживать. Иначе будут неудобства.

Регистрация: 08.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Очумелый мозг написал:
Бывает даже такое:

Очумелый мозг, Те же яйца-вид сбоку.Нет ОК. И замкнута ХВС и ГВС . Здесь откровенно тупо. А в некоторых гигиенических душиках через однорукий смеситель после которого уже смешанная вода запирается допкраником( без выключения " однорукого".

Бывает даже такое:

Регистрация: 08.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 252

GRiNWOOD написал:
Тоже стоят
Но главное примерно сравнять давления хвс и гвс, тогда намного удобнее регулировать смеситель

GRiNWOOD, Спорить не буду. Удобно, так удобно ))

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Тоже стоят
Но главное примерно сравнять давления хвс и гвс, тогда намного удобнее регулировать смеситель

Регистрация: 08.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 252

GRiNWOOD написал:
У меня была такая проблема, регулятор давления на горячую воду решил проблему, горячая перестала пепедавливат холодную

GRiNWOOD, А как насчет обратных клапанов? Два латунных бочонка и всего делов.))

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

У меня была такая проблема, регулятор давления на горячую воду решил проблему, горячая перестала пепедавливат холодную

Регистрация: 08.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Была такая история. При всех закрытых кранах счетчик ХВС крутился в обратную сторону. ГВС-соответственно накручивал перерасход. Выяснили что гонит через смеситель гигиенического душа имеющего дополнительный запорный кран ,а обратных клапанов КАК РАЗ и не было.


Конкретный случай из практики. Водонагреватель накопительный ёмкостью 50 литров установленный на 4 этаже 5 этажного дома из 15 квартир был причиной неудобств для всего дома. От общей трубы хвс в подвале идут 5 стояков на все квартиры. Во всех квартирах была горячая вода вместо холодной. В общем для решения проблемы нужно установить исправные обратные клапана на хвс и на гвс, желательно в каждой квартире. Либо правильно пользоваться гигиеническим душем и использовать исправные смесители. А лучше всё вместе.

Skalkov, искать, что сделали выше 3-го этажа пару недель назад. Учитывая, что холодная вода стала горячее горячей, добавили источник тепла. Может быть, сосед на 4-м поставил бойлер? И именно по этой причине он не против, что ему тоже перекрыли горячую воду.

Уважаемые, аналогичная проблема.
Самара, сталинка, 5 этаж. Ремонт в 2015 году. Хороший напор горячей воды и плохой холодной. Иногда холодной нет вообще.
Пару недель назад из холодного крана потекла горячая вода. Причем из горячего крана течет горячая, а из холодного вообще КИПЯТОК. У соседа на 3 этаже есть краны, перекрывающие стояки. Кстати, это законно? Говорит, что ставил их, когда его затопили соседи с 4 этажа.
Проблема решилась, когда на 3 этаже перекрыли стояк горячей воды. Из холодного крана потекла холодная вода, ну, а горячую я организовал с помощью бойлера. Но это, конечно, не решение проблемы. Куча денег будет уходить на электричество.
Что делать?

Регистрация: 23.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 343

всякое бывает- раз видел кипяток в бачке унитаза,арматуру всю повело...

samSasha,
Места полно, ставьте обратные клапана и регулятор давления. Потеряете с потоком воды, но избавьтесь от горячей воды из холодного крана.
А чего вы без счетчиков, вроде сейчас всех обязывают. Или такие нормы насчитывают, разоритесь. По счетчики в пару раз меньше получается.
Или прописан один ветеран войны, а живут пятеро и льют по полной?

samSasha написал:
Там же краны шаровые. Они, вроде как, не предназначены для регулировки, но попробуем сегодня.

Тонкой регулировки не получится, а поджать напор можно

{{post:5868659,Куда в итоге идти?

Этого не скажу... Я В0д0пр0в0дчик, а не юрист...

samSasha, редуктор мембранный, например Valtec VT.085.N, установленный в Вашей квартире на вводе горячей воды, решит проблему.
Но ценой ощутимого падения напора.
Редуктор на дом чтобы поставили из-за одного жильца - это фантастика, так не бывает.
Если за что и биться - так это за увеличение напора холодной воды.
Но официально шансов у Вас - примерно ноль. Потому что наши чудо-нормативы допускают давление на вводе в квартиру 0,1 атм. Вот такая беда.

Mazayac написал:
Для эксперимента снять аэраторы с одноруких смесителей, о результатах отписаться.

Эксперимент провели. Результат аналогичен с той лишь разницей, что нагрев, как мне показалось, был не таким быстрым. Т.е. вполне может быть, что аэратор уменьшает пропускную способность крана и усиливает перетекание воды из горячей трубы в холодную. Но без аэратора пользоваться краном нельзя.

В0д0пр0в0дчик написал:
Попробуйте поджать горячую воду кранами (на коллекторе) - возможно, будет получше.

Там же краны шаровые. Они, вроде как, не предназначены для регулировки, но попробуем сегодня.

В0д0пр0в0дчик написал:
С этим, наверное, лучше идти не в УК, а повыше, в городскую службу, какую-нибудь

Вот это самый важный вопрос в этой теме. Куда в итоге идти?

Для эксперимента снять аэраторы с одноруких смесителей, о результатах отписаться.