#5875851

Привет всем.
В новой квартире делаем ремонт. Подвод к радиаторам отопления сделан в стяжке.
Для доработки отопления часть стяжки демонтировано по линии прокладки труб отопления. Так же, демонтирована часть стен, под которыми так же остались рвы\канавы.
Толщина стяжки в среднем 5-8 см. Ширина канавок от 9 см до 20-50 см.
Для отопления использованы ПП трубы со стекловолокном, все упаковано (будет упаковано) в энергофлекс.

Собственно, вопросы следующие:

  1. т.к. зима, и отопление шарашит на полную, можно ли залить канавы самовыравнивающейся смесью прямо на работающее отопление?
  2. Нужно ли демпфирующую ленту для заливки канав? (С учетом, что там, где стены демонтированы, она была с обоих сторон стены)

Среди наших бауцентров нашел вот какой вариант: Ровнитель грубый Волма Стяжка 25 кг.
Но в его книжке сказано:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  1. В первые 3 суток выровненную поверхность рекомендуется
    защищать от пересыхания: от сквозняков, отопительных приборов и
    прямых солнечных лучей.
    Собственно, как быть-то?
    Выключить отопление в момент заливки на 3 суток?

Или такие требования не во всех растворах и можно что-то заливать прям на горячие трубы?

P.S. регион южный, на улице -5,-10 гр. Поэтому, квартира вполне может промерзнуть за 3 дня.

Заранее спасибо за подсказки.

Регистрация: 18.12.2016 Новороссийск Сообщений: 46

Как-то так сейчас выглядит:

P.s> Еще пару фоток.
Вот так выглядит пол в месте демонтированной стены (слева внизу)

А вот демонтированные стены.
Красными стрелками обозначены термошвы, которые смог вспомнить:

Регистрация: 18.12.2016 Новороссийск Сообщений: 46

Итого,
Никогда, слышите, НИКОГДА не заливайте трубы в теплоизоляции наливным полом ))))
В общем, имел я опыт начать заливать трубы в энергофлексе наливным полом Волма нивелир экспресс.
В итоге, трубы тупо всплыли. Вовремя остановился, утопил то, что смог.
Остальные канавы заделал обычной цементной стяжкой.