Приветствую, нужен ваш совет.
Есть помещение с металлической топкой, в подпольном пространстве находится скважина. Есть необходимость обогревать трубу скважины, но электричества нет.

будет ли работать такая схема и будет ли естественная циркуляция?

  • брать тепло от трубы, как на картинке
  • выше поставить расширительный бак

расстояние по вертикали от места крепления теплосъемника трубы до обогреваемой скважины - 2 метра.

Набросал принципиальную схему.

Будет именно так, как на рисунке - тепло вниз не пойдет.
Тепло должно от нагревателя идти вверх, а охлажденная вода - вниз, к нагревателю.

vovikz, есть способ решить ситуацию без использования насоса?

Совсем без насоса я придумать не могу. Принцип работы я вам описал: теплая вода сама вниз не пойдет (разве что в диапазоне 0-4 С, но его использовать нереально)

Как вы без электричества из скважины качаете?

PS: кстати, почему у вас бак так странно подключен?

vovikz, бак на фото?
это не мой, в инете нашел, как пример простого теплосъёмника с трубы
тоже удивился этой схеме.
качаю ручным насосом из скважины

у меня скважина под крыльцом, печка в здании, я хочу обогреть скважину от трубы печи.

ishtol написал:
до обогреваемой скважины - 2 метра.

При нормальном утеплении, скважина не должна замерзнуть. В помещении,тем более. Вопрос размораживания самого водопровода, разрешается путем его слития.

Ваша схема будет работать. Только надо от теплосъемника магистраль поднять вертикально вверх на 2 м. И магистраль обратки от скважины до расширительного бака сделайте трубой большего сечения - предпочтительней раза в два.

LexxLexx написал:
Только надо от теплосъемника магистраль поднять вертикально вверх на 2 м.

Там ниже котла 2м ! Этого подъема вверх не хватит для ЕЦ.
LexxLexx, У Вас есть такое в практике? Поделитесь информацией.( в чем я сомневаюсь...)

касимов, а какое должно быть соотношение между расстоянием от обогреваемой трубы до теплосъёмника и высотой подъема после теплосъёмника?
LexxLexx, а почему труба от расширительного бака до скважины должна быть шире то, что от теплосъёмника до расширительного бака?

Таранный насос не вариант?