#5886516

mironoff написал:
Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?

У меня на ХВС простояло 70 лет, труба 1", сгон не тек (давление 7-8 Бар). Заменили по причине переноса стояка.
На отоплении до сих пор нормально.
А течет - "крутые профи" не умеют паковать сгоны.
Да и варить не умеют.
Посмотрите на шов, нормальный сварной даже на похмелку лучше бы заварил.

АлекСАН_dr, старое фото, до переварки и покраски.

elektromonstr, да, только механическое напряжение муфта гебо может и не выдержать. стояк нигде не прикреплен к стене, держится только в перекрытиях.

Если менять на пластик, надо о заземлении трубы сверху думать, лень.

mironoff написал:
UPD. Переварили.

Из шва сочится или мне кажется?

Выганите вы своих местных дятлов из УК и вызовите нормального специалиста. Муфта ГЕБО при закрутке держимся за муфту а не за трубу, Труба вообще никуда не крутится. Стоять будет больше чем вы там проживете, Там обжимное кольцо из резины и стальное из твердосплава. По поводу пластика на стояке нигде это не возбраняется.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

mironoff написал:
ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет

а что, этого мало? Была бы резьба смазана графиткой....

mironoff написал:
master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.

P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?

mironoff,
По поводу массовости, Видел подобное, например Тушинский проезд

https://t.me/Santehnik_Moskva

Ээх, накосячили. Верхний шов на ГВС дал течь.

UPD. Переварили.

Mazayac, похоже, что гильз нет. Ни на одном из четырех стояков. Цемента там нет, всё в строительном состоянии.

Лепота.

mironoff, должны проходить через гильзу - она есть или труба просто замурована в бетон?

касимов, насколько я вижу, трубы проходят перекрытия транзитом.

mironoff написал:
Резьбовая муфта, соединяющая две трубы стояка, сильно сгнила

Гильзы сквозь перекрытия проверьте, что там с трубой....

id177958970, O_o. Вы давление на манометре видели (вроде на фото видно)? 7 бар на ХВС, 8 на ГВС. И какой такой ПП? По проекту положена оцинковка. Тут всего-то одно соединение, да и то проблемное. А на ПП или металлопласте будет минимум два перехода на оцинкову + отвод.

P.S.До сих пор с ужасом вспоминаю приключения с ПП в загородном доме: трубы отопления после усадки стали кривыми, в подвале были под обшивкой, случайно завернул саморез... Был бы свой книппекс - давно бы заменил все трубы на нержавейку (на воду есть своя шахта, коллекторы на двух этажах и металлопласт на потребителей)

P.P.S. Чтобы темы не плодить, не подскажите пожалуйста, какая резьба у дренажного крана на фильтре: 3/8" (как мне кажется) или 1/4"? А то после вчерашнего ремонта текут на двух стояках ХВС.

Регистрация: 20.12.2016 Екатеринбург Сообщений: 2

mironoff, я бы на вашем месте пошел бы дельше договорился с соседями и заменил оба стояка на мп или PP-FIBER на своем участке.. и забыл

id177958970, ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет (а замена по плану капремонта будет аж в 2041 году)

master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.

P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?

mironoff, лучше разобрать стенку, там проблема не сварить, а ни чего не спалить, ну и плюс сугубо жековская проблема: отрезать, 125 болгарка - мало, 230 много)

На резьбах и гебо как здесь советуют, не советую, внизу и вверху такие же сгоны, при нарезке и скручивании можно легко повредить

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

id177958970 написал:
не пробовали обрезать трубы нарезать на них резьбу клуппом (вижу по фото что влезет все ) поставить муфты ( можно так же на железо соединить или на пластик).
PS: мы так в нашей ук делал т.к. у нас не было сварщика

id177958970, может не прокатить, при коррозии внутреннего канала трубы (условного прохода)

id177958970, Это самый правильный вариант. Нафига варить то, что можно сделать руками...прямыми

Регистрация: 20.12.2016 Екатеринбург Сообщений: 2

не пробовали обрезать трубы нарезать на них резьбу клуппом (вижу по фото что влезет все ) поставить муфты ( можно так же на железо соединить или на пластик).
PS: мы так в нашей ук делал т.к. у нас не было сварщика

elektromonstr, получается, нужна GEBO OK 1-1/4"?

Обжимная муфта gebo гуглите. Простоит лет 10.

ser000, спасибо большое за ответ!
Стена по проекту была немного правее, но её перенос пятнадцатилетней давности (сразу после сдачи дома), ИМХО, не повод её ломать.

А не подскажите, на какой документ можно их ткнуть?

Стена ведь по проекту? УК ленится и/или хочет переложить работы, а может и ответственность на жителя, вот и предлагают нереальное.
Электроды гнутые не нужны, ну или всё же просится газосварка.
Но пластиковые трубы в непосредственной близости могут пострадать при не достаточной защите или неаккуратности исполнителя.

Для удобного доступа к правой трубе вполне можно обрезать и левую трубу, а потом переварить и вторую трубу.

Есть стояк ХВС, 40мм оцинковка. Резьбовая муфта, соединяющая две трубы стояка, сильно сгнила под строительной теплоизоляцией. Припёрлась УК, требует сломать стенку, так как якобы невозможно подлезть. Сказал про способ с зеркалом и гнутым электродом, прораб сказала, что таковых нет, только прямые, покупать не будет и вообще, раз не хотите, то она пишет заказным письмом уведомление о том, что в случае прорыва муфты ответственность будет лежать на квартире (т.к. нет доступа к трубам).

1. Законно ли поступает УК?
2. Что делать?