Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5897152

Aleksey_N написал:
т.к. в образовавшихся "горбах" будут стоять воздушные пробки, исключающие движение теплоносителя через радиаторы.

А скорость теплоносителя не при чём?

Советую не давать советы в безапелляционном виде, причем для общих случаев. Ибо в общем случае Ваши советы - неграмотны и вредны. Но может и корректны для каких-то исключительных частных случаев. Но в общем случае - Ваши советы вредоносны!

Для остальных же читающих форум, сообщу "страшную тайну": "При соответствующей скорости, горбы не окажут никакого негативного влияния".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

Алекsandr, трубы от тройников до радиаторов нигде не должны опускаться вниз, т.к. в образовавшихся "горбах" будут стоять воздушные пробки, исключающие движение теплоносителя через радиаторы.

Металлопластиковые трубы нельзя оставлять открытыми, как на Ваших фотографиях, если на них падает солнечный свет. Полопаются.

Алекsandr, Как угодно можно вести, по возможности без "горбов"

спасибо огромное! сейчас в голове всё стало более понятно. сейчас все подлючения на м/п. И последний вопрос, чтобы проверить работу сантехника, горизонтальные трубы к новому радиатору нужно вести строго горизонтально на уровне подключения к старому радиотру или можно верх и низ вести снизу стены, а потом развести их по нужным местам уже около самого нового радиатора?

Алекsandr, На вертикальные трубы, которыми подключен радиатор, ставите м/п (или что там?) тройники и от них тянете трубы к новому радиатору. Старый и новый радиаторы - подключаете не низ-низ, а верх-низ (так лучше...) Не забудьте на новый радиатор поставить такие-же краны, как на старых. Размер нового радиатора - такой же или чуть поменьше (по обстановке...) Подключение это будет параллельным, основная магистраль останется в стяжке. Вроде бы все разжевал...работа ерундовая, любой санта справится

А это дополнительное подключение каким образом правильнее реализовать, как последовательно или параллельное?! не могу понять, от какого радиатора должно идти подключение к следующей комнате? К ней же трубу так и останутся в стяжке.

Алекsandr написал:
Есть ли возможность добавить радиатор к существующей схеме, без вскрытия полов, например, по стене и без нарушения общей работы системы отопления.

А почему бы и нет, конечно, можно! Если Вас не пугают трубы по стене - смонтируйте 2 тройника и подключите доп. радиатор. Заодно подключение переделайте - с нижнего на диагональное. Возможно СО потребует некоторой подстройки - ничего страшного...

Добрый вечер! С появлением холодов, в угловой комнате температура значительно ниже чем во всей квартире. Изначально застройщиком была установлен один радиатор в комнате. Есть ли возможность добавить радиатор к существующей схеме, без вскрытия полов, например, по стене и без нарушения общей работы системы отопления.Комната в правом верхнем углу плана. В квартире стоит индивидуальный счетчик отопления. Заранее спасибо.