Здравствуйте. Прошу совета - как лучше поступить.
Возвели стены из ПГП толщиной 100 мм, сделали в них дверные проёмы, усиленные сверху арматурой (фото). При возведении недооценил толщину стяжки, в итоге высота дверного проёма от чистового пола 202-203 см, дверную коробку нормально не вставишь. Варианты:

  1. Оставить так, подрезать двери. Проблема - не любую дверь можно подрезать.
  2. Срезать арматурины и немного ПГП до нужного уровня, проём не усиливать. Говорят, ПГП будут держаться и так, но как-то боязно - не везде блоки опираются на стены, остаются просто висеть на клее.
  3. Вынуть арматуру, подрезать блоки, заложить снова.
    Как правильно сделать?

theptyza написал:
Вынуть арматуру, подрезать блоки, заложить снова.

Тем более, это совсем не сложно.

Брейгель написал:

theptyza написал:
Вынуть арматуру, подрезать блоки, заложить снова.

Тем более, это совсем не сложно.

Брейгель, спасибо. Нужно ли на время работ укрепить проём?

theptyza написал:
Нужно ли на время работ укрепить проём?

На всякий случай. Вынимаете одну арматурину. Штробите с одной стороны стены выше будущего проёма. Замазываете туда эту арматурину. Вынимаете вторую. Отпиливаете проём. В принципе, вторую арматурину можно даже и не вставлять совсем.