Добрый день!
Возник вопрос. Увидел у соседа, что его мастера разводят ХВС и ГВС трубы на полу и заливают сверху стяжку. Скажите, корректно ли так делать. Если нет - то почему?
Mazayac написал: Reznor264, да, так делать запрещено.
Вот, например, страница 19 инструкции от Экопластика описывает необходимые условия прокладки в штрабе/стяжке:
Reznor264 написал:
Могу предположить, что из-за тепловых расширений труб пол может деформироваться? Или при такой маленькой длине труб ничего не будет?
Reznor264, на небольших расстояниях 2-3 метра не страшно. Но лучше сверху чего-нибудь (гофру, изоляцию для труб..), пусть будут одетыми, сверху стяжка
Для трёхметровой неармированной ППР трубы изменение длины при дельте t = 40 градусов составляет 14 мм. Для армированной - 7 мм.
"Не страшно" значит, ну-ну.
Mazayac написал:
Для трёхметровой неармированной ППР трубы изменение длины при дельте t = 40 градусов составляет 14 мм. Для армированной - 7 мм.
"Не страшно" значит, ну-ну.
Mazayac, Вы часто работаете с ППР?)
Хотел бы уточнить, а есть что-либо типо "мини-камер", чтобы после пайки ППР проверить, ничего ли внутри не запаялось?
Mazayac написал:
Для трёхметровой неармированной ППР трубы изменение длины при дельте t = 40 градусов составляет 14 мм. Для армированной - 7 мм.
"Не страшно" значит, ну-ну.
Mazayac, Вы часто работаете с ППР?)
Хотел бы уточнить, а есть что-либо типо "мини-камер", чтобы после пайки ППР проверить, ничего ли внутри не запаялось?
Reznor264, Тараканы-зонды-камикадзе с растворяющимися микровидеокамерами, главное успеть ..
Reznor264 написал:
а есть что-либо типо "мини-камер"
На сколько я знаю, - нет. Экономически не выгодно, вполне достаточно доверить работу хорошему мастеру и внешний контроль пайки.
Oleg V,
Олег, спасибо за ответ! Просто я где-то мельком читал об этом, но там было написано, что цена аппарата очень уж дорогая. Может просто я не так понял.
Вчера был спидетелем, соседке фирма делала ремонт - запаяла так трубу, что воде не текла)))