Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5910400

По проекту было предусмотрено утепление административного здания. Расчетное сопротивление теплопередаче R=3,2 [м2 К/Вт]. Здание утеплили прошлым летом. Сейчас стена представляет собой: ветрозащита, штукатурка, экст. пенополистирол 10 см, кирпич 30 см, штукатурка. За строительством следили, все сделано в соответствии с проектом.
Здание ввели в эксплуатацию осенью. Сейчас поступила жалоба, что в помещениях холодно 13 град. Измерили аккредитованной лабораторией тепловой поток и сопротивление теплопередаче по всему зданию. Rфакт составило от 0,9 до 1,4 [м2 К/Вт], что намного меньше 3,2.
Почему так? не можем разобраться если утепление сделано в соответствии с проектом.