Подскажите пожалуйста !

Есть такая серия домов 3-5 этажных из красного кирпича. 1960-1965 года.
Формально, пишут, что хрущёвками не являются, однако, планировки самые что ни на есть хрущёвские.
Аналогичная серия домов - оштукатуренная и покрашенная жёлтой краской.

Несколько лет назад, местный сантехник (без кавычек, грамотный мужик), говорил, что посередине дома по толстому стояку теплоноситель поднимается на чердак, и оттуда уже расходится по всем стоякам. То бишь подача ВО ВСЁМ ДОМЕ - верхняя.
Тогда я не интересовался этими вопросами, поэтому не допросил его с пристрастием.

Есть ли у уважаемых участников форума подтверждение, что там в этой серии домов действительно верхний рОзлив по всем стоякам ?

В с виду одинаковых домах СО может быть разной. Если Вас интересует ваш конкретный дом- выясняйте на месте. Я жил в похожем доме 64-го года, из 3-х стояков в квартире 2 были с подачей снизу. Делали как бог на душу положит такое впечатление.

Попробуйте вот-так определить

Замеры производились между конвектором и байпасом

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

костя72 написал:
Попробуйте вот-так определить

Замеры производились между конвектором и байпасом

костя72, я по фото не понял как определить, можете словами обьяснить ?
P.S. пирометр имеется.

По направлению подачи после радиатора стояк холоднее будет, пои условии что пирометр чувствительный и с малой погрешностью, замеряйте на чистой матовой поверхности

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

костя72 написал:
По направлению подачи после радиатора стояк холоднее будет, пои условии что пирометр чувствительный и с малой погрешностью, замеряйте на чистой матовой поверхности

костя72, понял, да, простой пирометр блестящие поверхности не меряет.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

костя72 написал:
По направлению подачи после радиатора стояк холоднее будет, пои условии что пирометр чувствительный и с малой погрешностью, замеряйте на чистой матовой поверхности

костя72, вот что удалось измерить.
ОСОБЕННОСТЬ:
верхняя часть стояка выше верхнего отвода к радиатору - 3/4",
байпасс - 1/2",
нижняя часть стояка ниже нижнего отвода к радиатору - ТОЖЕ 1/2".

Видимо точно подача верхняя !

Starnet122 написал:
Видимо точно подача верхняя !

Да. И очень ленивая циркуляция. 4 градуса на этаж- много.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

АлекСАН_dr написал:

Starnet122 написал:
Видимо точно подача верхняя !

Да. И очень ленивая циркуляция. 4 градуса на этаж- много.

АлекСАН_dr, наверняка и стояки и отводы за 50 лет дому заросли так, что хорошо что хоть что-то сочится.

Starnet122, судя по огромному падению температуры уже на участке от стояка до радиатора, шлаком заросло всё: отводы, вентиль, радиатор... Стояк - меньше всех, там скорость движения теплоносителя выше.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Mazayac написал:
Starnet122, судя по огромному падению температуры уже на участке от стояка до радиатора, шлаком заросло всё: отводы, вентиль, радиатор... Стояк - меньше всех, там скорость движения теплоносителя выше.

Mazayac, согласен !

А как думают уважаемые участники форума, эти трубы вообще трогать можно на предмет замены радиатора (нарезка резьбы, установка шаровых кранов), или они из себя уже труху представляют и развалятся ?
Напомню, что дому около 55 лет !

Starnet122 написал:
эти трубы вообще трогать можно на предмет замены радиатора (нарезка резьбы, установка шаровых кранов), или они из себя уже труху представляют и развалятся ?

Это только вскрытие покажет. Я за свою практику поставил порядка +-2500 радиаторов, но адскую гниль на СО не встречал. На ГВС было, да. На СО зарастает чёрной хренью изнутри, но металл при всем этом живой.

Starnet122, трубы там как правило весьма живые!

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

АлекСАН_dr написал:

Starnet122 написал:
эти трубы вообще трогать можно на предмет замены радиатора (нарезка резьбы, установка шаровых кранов), или они из себя уже труху представляют и развалятся ?

Это только вскрытие покажет. Я за свою практику поставил порядка +-2500 радиаторов, но адскую гниль на СО не встречал. На ГВС было, да. На СО зарастает чёрной хренью изнутри, но металл при всем этом живой.

АлекСАН_dr, а как Вы считаете, отводы тут лучше отрезать, и на них накручивать резьбы, или надо пытаться после срезания, попытаться их выкрутить из крестовин ?

Starnet122 написал:
или надо пытаться после срезания, попытаться их выкрутить из крестовин ?

Нет, пытаться не надо. Тогда уж сразу закладываться на замену части стояка с крестовинами. Отрезать отводы, нарезать резьбу, поставить краны предварительно прошуровав внутри отвода.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Подскажите пожалуйста, вот в двухтрубке нормальным остыванием теплоносителя в ОП является 10-20 градусов.
А в однотрубке при средне-нормальной циркуляции ? А при плохой циркуляции ?
Будем считать, что количество секций соответствует расчету.

Starnet122 написал:
Подскажите пожалуйста, вот в двухтрубке нормальным остыванием теплоносителя в ОП является 10-20 градусов.
А в однотрубке при средне-нормальной циркуляции ?

Например, график системы дома 90/70, т.е. дельта Т =20 градусов. Вот и делите дельту на количество этажей, уменьшенное на один. Получите примерно грубо величину остывания в приборе одного этажа в холодную пятидневку. Например, для пятиэтажки получается около 4 градусов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Привет всем!Ситуация такова:в старом деревенском доме была система отопления самотечная.При отоплении зимой верхние трубы и чугунные верхние пол-батарей были просто огненные,нижние части холоднее,обратка чуть теплая.Чтобы повысить эффективность и экономию газа был врезан циркуляционный насос,по техническим возможностям через метр на выходе-подъёме от котла.
Сразу после подъёма от котла за стеной стоит бойлер.При врезке насоса после бойлера так-же врезан кран,перекрывающий подачу теплоносителя через малый круг-бойлер*котёл. По идее все батареи должны быть примерно одной температуры,но такого не происходит.Крайние батареи в системе почти холодные при открытом кране на бойлере,котёл набирает заданную температуру и гаснет,но при частичном или полном закрытии крана на бойлер в системе начинает журчать вода,батареи нагреваются одинаково и через сутки крайние опять остывают до комнатной температуры.Система была несколько раз промыта перед врезкой насоса.Потом родилась идея поменять направление подачи теплоносителя,т.е. подавать нагретый теплоноситель в обратку.Для чего был переставлен насос,чтоб гнал воду через котёл в обратку..
Батареи все теперь нагреваются одинаково и быстрее,журчания в системе нет. Насколько жизнеспособна такая схема?Выдержит ли длительное испытание зимой?