Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5924149

Съездил сегодня к дилеру Far. Менеджер сказал, что не видит смысла ставить фильтры 100мкм за 5т.р., типа вода у нас нормальная, дом - новый, трубы в доме - зеленый полипропилен от Aquatherm. По его словам достаточно грязевика от трубных окалин. То же самое ему сказал мастер по установке, с которым он по телефону проконсультировался. Тот же мастер сказал, что редуктор в моем случае нужен. Менеджер предложил вариант установки фильтра на 20мкм, типа Аквафор, но не настаивал(для питья у нас будет обратный осмос). При расчете примерной стоимости разводки посчитал шаровый кран на ввод, грязевик и обратный клапан производства FIV(Италия), смутила стоимость крана - 380руб., из серии Evolution, дешево показалось по сравнению с продукцией Far. Трубы предложил Unidelta, типа они сейчас с ними работают.
Есть ли действительно смысл в установке фильтра 100мкм в заданных условиях? 20мкм?
И насколько хороши: продукция FIV и трубы Unidelta?

evgeni1983 написал:
Far- металлопластик нормальные?

Да. Это Хенко на самом деле по заказу ФАРа.

evgeni1983 написал:
Какое соединение коллектора с трубами предпочтительней? Понравился евроконус.

Если фаровский коллектор под евроконус, то фаровский соединитель. Но лучше типа Vestol если таковой найдете. Если коллектор с плоскими торцами выводов, то прессфитинг с накидной гайкой.

Обратный клапан стоит поставить. Остальные вопросы похожи на выбор правильного скальпеля для операции.
Можно определиться со скальпелем, но этого недостаточно.

Приветствую всех.
Имеется квартира в новостройке, дом сдан в 2016г. До этого жил в соседнем доме от того же застройщика. Вода нормальная, но жесткая. Трубы с водой идут по полу. Буду делать коллекторную разводку по следующей схеме на ГВС и ХВС:
Шаровый кран - грязевик - обратный клапан - фильтр 100мкм - редуктор - коллектор - компенсатор гидроудара.
Вопросы:

  1. Нужен ли в этой схеме обратный клапан? Счетчики воды находятся вне квартиры. По идее там уже должен быть ОК. Расстояние от счетчиков до разводки ~ 10 метров.
  2. Можно ли поставить компенсатор до коллектора, например, после редуктора?
  3. Нужно ли вообще вносить изменения в данную схему. Что-то убрать или наоборот добавить. На чем можно сэкономить(шаровый кран планируется Oventrop, обратный клапан еще не знаю, все остальное от Far).
  4. Какого производителя трубы брать для подведения к потребителям воды? Far- металлопластик нормальные?
  5. Какое соединение коллектора с трубами предпочтительней? Понравился евроконус.