Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.01.2015 Екатеринбург Сообщений: 55
#5927128

Подскажите по трещине в новостройке.
Заделывать будет строитель, как нужно грамотно?
Пену или раствором? Батарею требовать снимать?
Трещина идет по диагонали через батарею донизу. Если приглядеться видно, но могу и еще фото.
Сифонит из разделки сильно.
Фото без штукатурки не конкретно этого места , а для пояснения конструктива.

Если по уму, то снять радиатор, в зоне под подоконником очистить весь хлам в виде обоев и штукатурки, запенить шов, заштукатурить с сеткой 5Х5, зашпаклевать, наклеить обои, повесить радиатор...

Wand- написал:
грамотно?

Пенить- нет! Расшить поглубже и заделать штукатуркой .

sanya1965 написал:
в зоне под подоконником очистить весь хлам в виде обоев и штукатурки, запенить шов, заштукатурить с сеткой 5Х5, зашпаклевать, наклеить обои, повесить радиатор...

Я-бы добавил: расшить поглубже!
Пена необходима как более глубоко проникающая пластичная теплоизоляция.

Мой опыт к Вашим услугам!

Причины, по которым могло произойти подобное имхо две:

  1. Температурный сдвиг (деформация), в том числе возможно капиллярное проникновение влаги с улицы в пеноблоки;
  2. "Просадка" перекрытия, т.к новостройка.

Второй вариант менее вероятен, но не скидываю со счетов.При таком раскладе должна треснуть и по фасаду.

А фасадная отделка около окна чем выполнена? Промерзание с внешней стороны есть (было)?

Вангую другое... раствор между блоками экономили... в морозы возник температурный перепад именно около труб отопления... она и пошла по шву лопаться...

Регистрация: 08.01.2015 Екатеринбург Сообщений: 55

Silver2013 написал:
Причины, по которым могло произойти подобное имхо две:

  1. Температурный сдвиг (деформация), в том числе возможно капиллярное проникновение влаги с улицы в пеноблоки;
  2. "Просадка" перекрытия, т.к новостройка.

Второй вариант менее вероятен, но не скидываю со счетов.При таком раскладе должна треснуть и по фасаду.

А фасадная отделка около окна чем выполнена? Промерзание с внешней стороны есть (было)?

Silver2013,
Утеплитель какой-то. Соответственно снаружи ничего не видно.
На второй фотке валяется. когда сильным ветром снесло

Использовать не пену, а пенный клей для кладки пеноблоков.

Silver2013,
Утеплитель какой-то. Соответственно снаружи ничего не видно.
На второй фотке валяется. когда сильным ветром снесло

Wand-, вам в управляющую компанию надо заявить и требовать, чтобы запломбировали. Минимальное, что можно сделать, это заделать раствором с армированием. До весны не далеко, при потеплении проблемы уйдут, но при следующих морозах возможно повторяться снова.