Всем привет! Пару лет назад на одном из объектов задался данным вопросом. Сделал схему подпитки на основе расширительного бака и подпиточного клапана.
Смысл такой: в расш. бак закачиваем воздух, давление д.б. больше, чем будет у жидкости в груше. В грушу закачиваем жидкость с давлением больше, чем в системе отопления. При необходимости, подпиточный клапан пропускает в систему нужное количество жидкости, выдавливаемое из бака. Естественно, имеется обратный клапан на входе и присутствует воздухоотводчик.
Предлагаю обсудить здесь данную схему, а также альтернативные варианты. По необходимости скину фото

Добрый день.Планировал сделать похожее для газового настенного котла.Был установлен в старом доме,система отопления старая,давление уходило понемногу. Систему ремонтировать не было возможности у владельца,а небольшие подтеки теплоносителя создавали запах нехороший.Поэтому решили перейти на воду,дополнительный расширительный бак на 80 литров позволил котлу работать до двух месяцев без подпитки.Думаю эта система подпитки пропиленгликолем не лучший вариант ,если система герметичная и залит теплоноситель,раз в год обслужить расширительные баки и проконтролировать давление нетрудно.В ином случае наверное отказыватся в пользу воды.

Центробежный насос, канистра с жидкостью, обратный клапан и реле давления. На всякий случай сброс предохранительного клапана выполнить в ту же канистру.

Каким то образом в бак надо закачать жидкость, преодолев растяжение груши, потом еще воздух, но это можно автомобильным компрессором. Сложно как то все.
У нас проще, самая недорогая насосная станция на 20л. Опустил шланг в канистру с водой слитой из теплосети, включил станцию, она качает до 2.5атм. Выключаю станцию из розетки, чтобы она сама не включилась когда давление упадет до 1.8. Подпиточный клапан настроен на 1.3атм. Раз в год приходится включать станцию, алюминиевые радиаторы завоздушивает, приходится стравливать воздух, вот давление в системе и падает. Несколько раз переделывали СО из за криворуких мастеров, вот тогда станция на все 120% отработала при заполнение СО подготовленной водой.