Евгений74 Валерьевич,
Там у вас половину выкинуть можно, включая гидрострелку с лишними насосами. 10 радиаторов на два этажа ваш котел и без этих финтюлек ногмально тянуть будет.
Лишнего много, стрелки, насосы, обводы. Если на выходе котла 70-75, а на раздачу на стрелку пришло 40.
Там супруга или детенок ни какой из кучи кранов случайно не перекрыл?
как можно вам что то по фото дистанционно посоветовать? схема, проект вашего оборудования, как оно у вас работает, с направлениями потоков есть?

Вопрос в другом - ПОЧЕМУ с Октября до прошлой недели все работало - а потом резко вышло из строя? Значит нормально собрано было??? и сломалось что-то одно или все в совокупности??? Если что-то одно - зачем всю систему переделывать?

Евгений74 Валерьевич,
Приглашайте сантехника с головой и переделывайте, оплата по факту работы отопления.
Переделка за кем то не дешево получится, но это уже ваш гемор...

Не хочется казаться грубым - но состояние уже на пределе - 2-я неделя при +4 градусах в доме негативно сказывается на нервах(((

Inch1964 написал:
Чего удивляетесь, что много черной окалины и черного шлама? Смонтировали систему из кислородопроницыаемых труб (хотите ссылку на свою статью дам по этому поводу), а теперь удивляетесь... Нужно было проектировщика нанять, он бы и подсказал.

Лучше подскажите что делать мне а не статьи свои предлагайте и кого винить-кого не винить. Умник хренов. Я же сказал что не шарю в этом ничего. Мне реальное решение проблемы нужно а не демагогия ваша.

Чего удивляетесь, что много черной окалины и черного шлама? Смонтировали систему из кислородопроницыаемых труб (хотите ссылку на свою статью дам по этому поводу), а теперь удивляетесь... Нужно было проектировщика нанять, он бы и подсказал. А теперь вините сами себя, что сэкономили три копейки (на проекте), а потеряли тридцать или триста тысяч рублей.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

А направление работы насосов - вообще не при чём. Те, кто пишут обратное - им читать теорию гидравлики нужно. Неграмотные они.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

контур котла проверил - при перекрытых контурах отопления обратка на котле горячая. почти сразу. а при открытии хотябы одного контура на гадрострелке сразу падает до 30-35 и дальше не растет. эти протермовские гады индикатор работы насоса и переключатель скоростей УБРАЛИ и поставили заглушку... даже неисправность без сервисмена не определить не разбирая насос. вывод - котловой контур работает.откуда в системе огромное количество окалины и черная взвесь в антифризе????! все новое - и радиаторы и гироразделитель и котел. ( 3 месяца оборудованию)!!! неужели 32 труба засралась настолько. сильно??? может где в пайке на каком-нибудь участке кольцо??? но опять же система продюжила 3 месяца!!!все работало относительно исправно.!!! логике не поддается этот процесс ( моей по крайней мере) хоть я и не гидравлик и не теплоинженер но вполне умею мыслить логически - а тут не понимаю куда девается тепло. ребята - выручайте, что проверять дальше??????

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....

iv.iv, ну вряд ли творцы грязевики повесили после насосов ))

Евгений74 Валерьевич написал:
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....

Евгений74 Валерьевич написал:
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, не смотрите пока на контура....первым делом понять котел-насос работают или нет! -то есть судя по том что Вы написали в 17:35 нужно смотреть котел-насос......-выбросить сеточку с фильтра под котлом(может там забитость),далее пролить посмотреть циркуляцию через котел,смотреть(снять насос)..... короче проще вызвать специалиста,определить по месту намного проще ведь....

тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

обратка сначала горячеет резко а потом остывает и котел не отключает нагрев как будто в мозгах у него чтото не то.как будто насос сначала заводится а потом встает.

Евгений74 Валерьевич написал:

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

iv.iv, сразу за минуту

Евгений74 Валерьевич, трубы подача обратка и гидрострелка горячие ?

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

iv.iv, сразу за минуту

Посититель написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
гидрострелка Север

Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!

Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!

Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!

Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!

По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Правильно мыслите.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?

По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.

Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.

Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!

Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.

Посититель, а не подскажете случайно в чем-же ошибка подключения контуров? Буду очень признателен)))

Евгений74 Валерьевич написал:
гидрострелка Север

Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!

Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!

Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!

Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!

По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Правильно мыслите.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?

По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.

Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.

Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!

Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.

Евгений74 Валерьевич написал:
45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

Могу снять видео и приложить сюда полностью реальные показания приборов на сегодняшний день (На улице - 8 всего)

Горячая вода в бойлере нагревается до температуры равной температуре гидрострелки. а на гидрострелке она ниже чем на котле (всего 45-50, на котле-же качает на 70) Антифриз сливал в полторашку из батареи через кран маевского - хлопьев нет.

Евгений74 Валерьевич написал:
Грязевики чищу множество раз - вечная окалина. НО ВЕДЬ РАБОТАЛО_ЖЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

Для начала слейте антифриз, залейте воду и прочистите все фильтры-сетки. Попробуйте работу системы на воде.

Попробуйте для начала слить немного антифриза. Не стал ли он содержать в себе хлопьев.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений74 Валерьевич, что-то мы упустили горячую воду. Что с ней сейчас происходит? Нагревается или тоже холодная?

Ок спасибо за совет, так и поступим - позже отпишу что да как.

Евгений74 Валерьевич написал:
То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич, как сказал уже Alex MS начните с котла!Нужен нормальный специалист,а не бла-бла-бла !

Евгений74 Валерьевич написал:
То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич, начинайте сначала - от котла. если он воду не гоняет - необходимым условием решения проблемы будет восстановление циркуляции в контуре котла.

Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

Евгений74 Валерьевич, то есть вы выключаете насосы, закрываете 6 кранов (или 3) из стрелки в систему , оставляете открытыми только краны из котла и в котел и при этом стрелка не нагревается и вода в обратке у котла холодная? тогда да, похоже на проблему с насосом котла. у насоса обычно есть несколько режимов, попробуйте их попереключать. И согласен с товарищами, надо вызывать сервис по котлу.
И извините, что не по теме - но стрелка с тремя насосами на дом 120 квадратов - развели вас на деньги очень жестко (неудивительно, что "мастера" исчезли). Но если проблема реально в насосе котла - есть стрелка или нет - в доме будет холодно.

То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич написал:
То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич, Да,абсолютно лишняя.

Евгений74 Валерьевич написал:
Антифриз Никсигель - 30 и добавляли в него Диксис -30. Оба этиленгликолевые.

Евгений74 Валерьевич, любые антифризы смешивать Не рекомендуется.

Антифриз Никсигель - 30 и добавляли в него Диксис -30. Оба этиленгликолевые.

Евгений74 Валерьевич написал:
То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич,

iv.iv написал:
.ели спецы сочли нужной гидрострелку для 10радиаторов и бойлера,то чисто теоретически они могли и запаять сечение(которое потом забилось) и намешать антифризов