Дайте совет.
Сделана полусухая стяжка на 90 метров по изолону 8 мм, швы прорезали от середины во все стороны, разделив на квадраты.
Сейчас собираюсь ставить перегодки из гкл, но не по этим швам.
Присверливать нижний профиль буду через стяжку к перекрытию. Есть перегородки, которые будут проходить через шов на соседний квадрат стяжки.
Диллема в том, что у меня ощущение, что квадраты стяжки гуляют по разному, во-вторых притягивая профиль к перекрытию я создаю нагрузку и стяжка будет трещать. В-третьих опасаюсь раскрошения стяжки под перегородками в будущем и соответственно проседанием стен.
Выхода вижу только два.
Ставить как есть и молится, чтобы все оказалось надуманностью.
Или.
Прорезать стяжку на ширину профиля до перекрытия, выбирать и ставить профиль на перекрытие.
Как быть?
form написал:
Прорезать стяжку на ширину профиля до перекрытия, выбирать и ставить профиль на перекрытие.
Так правильно.
Но можно прорезать, выгрести. Положить по бокам пенку и залить заново в уровень более быстрым составом.
На него уж профиль через демпфер как обычно.
Можно прорезать и не выгребать - но 8мм пенки под стенкой слишком толстый и мягкий слой, ИМХО
BV, я конечно склоняюсь к варианту вырезал, выгреб и вложил профиль, ибо по профилю проложил два слоя вибростека, должно хватить для изоляции от шума.
Сегодня уложил первый хлыст от стены, закрепил его через 60 см дюбель гвоздями 6×80, потом перекуривая заметил волосяную трещину в полуметре перед хлыстом, значит все таки притягиваю стяжку и ломаю ее или трещина старая может быть.
Ведь местами у меня по тонне мешков на пару метров лежит и не трещит в этих местах...
form, с какой целью у вас стяжка порезана на квадраты? Дело в том, что обычно прорезают для уменьшения последствий усадки(трещины), а когда усадка закончится, швы должны снова быть жестко заделаны. А вы - будете швы заделывать?
form написал:
Выхода вижу только два.
Ставить как есть и молится, чтобы все оказалось надуманностью.
Или.
Прорезать стяжку на ширину профиля до перекрытия, выбирать и ставить профиль на перекрытие.
Как быть?
Второй способ нерациональный. У вас лёгкие перегородки и ничего страшного не случится ни со стяжкой, ни с перегородками, если поставить их на стяжку. И прикрепить только к стяжке, а не к перекрытию. Если хотите, можно даже приклеить, не используя дюбеля.
Грэй, резали для уменьшения деформации, потом планировал все залить финишем под ноль, он бы заодно и попал в эти щели, кстати швы эти хорошо так разошлись за пару месяцев, прорезали шпателем, а сейчас 1 -1.5 см.
form написал:
BV, я конечно склоняюсь к варианту вырезал, выгреб и вложил профиль,
А как низ листа крепить саморезами к этому профилю?
Ну о демпферной прокладке между стяжкой и стенами вы помните тоже....
form написал:
Ведь местами у меня по тонне мешков на пару метров лежит и не трещит в этих местах...
Да неважно.
Важно что стенка будет стоять не на капитальной опоре со всеми вытекающими - трещины у потолка, трещины поверхности, плюс передача шума от стяжки сколько там вибростека не укладывай.
Ну есть же правильная технология! Зачем колхоз на свою жопу?
Так нельзя! ВСЕ щели обязательно заделываются перед финишем.
Грэй написал:
У вас лёгкие перегородки и ничего страшного не случится ни со стяжкой, ни с перегородками, если поставить их на стяжку.
Вы гарантию даете финансовую? Зачем перегородки ставить на плавающую стяжку, если есть СЕЙЧАС возможность это не делать? Зачем играть в лотерею, если можно сделать хорошо?
Сэкономить неделю? И немного денег?
Ну я понимаю готовый пол из гранита в торговом центре.....
BV, вот кстати гипрок не советует крепить листы к направляющим, в методичке своей так и пишут, видимо для компенсации подвижности перекрытий и перегородки, крепление только к стойкам и горизонтальным перемычкам,если один слой.
form написал:
гипрок не советует крепить листы к направляющим, в методичке своей так и пишут, видимо для компенсации подвижности перекрытий и перегородки
при подвижности перекрытий(тьфу три раза) листы, закрепленные только к стойкам, будут иметь такие же векторы смещения, как и закрепленные по всем периметрам. Совет не крепить к направлялкам имеет (имхо) более простое объяснение - там крепление идет в незаводскую кромку листа, что приводит к разрушению этой кромки, а потому, неэффективно. Другими словами, некрепить к направляющим -это необязательная рекомендация, она,(Процитирую BV) - для того, чтобы
"Сэкономить неделю и немного денег".
я бы на стяжку всё поставил и не парился. как полусухая стяжка может дать усадку? она тем от обычной и отличается, что не требует в последствии доп выравнивания, ну если её грамотно сделали конечно... а то видел однажды, как джамшуты без фибры делали "на века"...)))
а вот по поводу крепления гипсы к направляющим профилям я скажу так,-МАЛЯР ВНУТРИ МЕНЯ НЕГОДУЕТ ОТ ТАКОГО ГАДСТВА! особенно когда профиля через 60 см стоЯт, а не через 40. внизу конечно пофиг, а вот вверху это приведёт к образованию трещин на сопряжении стена-потолок.
BV написал:
Ну есть же правильная технология! Зачем колхоз на свою жопу?
А где о ней почитать?Вот у меня кнауфовская методичка,правда древняя 2001года.Там чётко прописано:сначала мокрые работы,затем -перегородки из ГВЛ.Есть чертёж опирания на сухую стяжку,есть -на основной пол,но там не пишут,что основной пол-это ПК,а не стяжка.Ни о каких прорезях в стяжке и слова нет.
виталий александрович написал:
а вот вверху это приведёт к образованию трещин на сопряжении стена-потолок.
Давно не встречал голого примыкания ГКЛ-ПК.Только при совсем уж убогих ремонтах,но там и ГКЛ не используется.А так-натяжной.На крайний случай -так багет из ПУ или пенопласта.
lvov7104, Есть методички и есть снипы. Есть офисы и есть жилые квартиры для себя.
Выше аргументы уже приводил - почему.
И в квартирах не сторонник ГКЛ перегородок.
BV написал:
lvov7104, Есть методички и есть снипы. Есть офисы и есть жилые квартиры для себя.
Выше аргументы уже приводил - почему.
И в квартирах не сторонник ГКЛ перегородок.
Я ссылаюсь на документ,разработанный НИИ,согласованный с дирекцией КНАУФ в РФ и рекомендованный к распространению Госстроем.
На каком основании вы рекомендуете не ставить лёгкие перегородки из ГКЛ на плавающую стяжку?Если это ваше личное мнение,то так и говорите.Если есть какие-то документы,то дайте ссылку.
виталий александрович написал:
в офисах,салонах где потолки штукатурные или из ГКЛ, плинтус как правило,не проклеивается.
Если потолок из ГКЛ,то его направляшка крутится ниже ,чем ПН перегородки,потому-прикручен гипс сверху к ПН или нет, значения не имеет,а вот если потолок оштукатуренный,а стенки ГКЛ облицованы,то тут вопрос в соблюдении технологии,а именно в том,что ГКЛ не должен доходить до основного потолка.