BV, Посмотрю, а воздух в системе как с этим связан?

z_grig написал:
ПыСы. Картридж менял недавно, результат неизменный.

А сеточка в грубом?

Квартира. Стояк горячего водоснабжения. От стояка по порядку - шаровой запорный, счётчик с косым грубой очистки, тонкой очистки с краном промывки, редуктор с манометром, аквафор викинг, фар-гребенка. Разведено 5 лет назад медью на 1/2 дюйма.
Месяца 3-4 как - напор воды при открытии крана нормальный, но через секунду значительно падает. Периодически вода идёт с воздухом. Манометр на закрытой магистрали показывает 3,7-3,8 атм. На открытой падение до 1,5 атм. По манометру видна значительная инерционность изменения давления при открытии/закрытии смесителя на кухне или в ванной. Подтеканий нет, жалоб соседей по стояку на плохой напор воды вроде бы нет.
Может ли завоздушиваться Викинг? Причём так, чтобы не течь?
Что предпринять?
ПыСы. Картридж менял недавно, результат неизменный.

И, да, из ЖЭКа приходит косорылый, мычит что-то и тычет пальцем в Викинг.