Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6011084

GRuslan написал:
в централизованных системах теплоснабжения, как правило применяется вода с повышенной щёлочностью, да и набирая её в открытую ёмкость насыщение кислородом всё же происходит, отсюда и выпадение двухвалентного железа, растворенного в воде.
А по какой причине слили антифриз?
Если всё-же потребность заправить систему водой, тогда лучше дистилат.
Да, и разбор из СО - запрещён.

GRuslan,

Антифриз заливал на пробу и его было мало, только на 1 радиатор. Да и не выход это - антифриз юзать в жилище. Что касается "разбор из СО запрещён", то за всё заплачено.

касимов написал:

miris написал:
обычную колбу-фильтр для водопроводной воды

Этого в СО не делают. Сможете менять очистной элемент без последующей доливке свежей воды? Тогда ставьте. Скорость движения может упасть существенно. Если чистая вода важнее, то работой системы можно и не интересоваться. В настеннике есть перепускной клапан, он откроется при забитом фильтре.

касимов,

Прогнал всю систему с фильтром, вода стала идеально чистой. Фильтр был новый, теперь он вот такой.

Колба съёмная. Вместо неё можно поставить перемычку на двух американках.
Воду гонял без котла, из бачка с тэном и насосом, предварительно нагревая до 70 градусов. По одному радиатору, остальные перекрывал. В бачке 25л, они нагреваются до 70, при этом через шланг и водяной затвор выбулькивает растворённый кислород. Потом включается насос и горячая вода идёт в радиатор, а грязная из радиатора фильтруется и заходит в бачок. Как только вся холодная из радиатора прошла через фильтр - насос выключается и нагревается уже эта порция. И так 3-4 раза.

Регистрация: 02.11.2012 Владивосток Сообщений: 4

в централизованных системах теплоснабжения, как правило применяется вода с повышенной щёлочностью, да и набирая её в открытую ёмкость насыщение кислородом всё же происходит, отсюда и выпадение двухвалентного железа, растворенного в воде.
А по какой причине слили антифриз?
Если всё-же потребность заправить систему водой, тогда лучше дистилат.
Да, и разбор из СО - запрещён.

miris написал:
обычную колбу-фильтр для водопроводной воды

Этого в СО не делают. Сможете менять очистной элемент без последующей доливке свежей воды? Тогда ставьте. Скорость движения может упасть существенно. Если чистая вода важнее, то работой системы можно и не интересоваться. В настеннике есть перепускной клапан, он откроется при забитом фильтре.

Нет, не алюминий, поставил стекло Wavin. По поводу проникновения кислорода через стенку такой трубы - возникают определённые сомнения в практической опасности этого явления для радиаторов.

Может, имеет смысл периодически вставлять в контур обычную колбу-фильтр для водопроводной воды?

miris написал:
трубы ПП

И вероятно выбирали с армировкой из алюминия...дабы уберечься от проникновения кислорода? А по факту загнали в СО порцию, которую сможет пропустить армировка стекловолокном за десятилетие....

miris написал:
добиться чистоты воды - никак.

Вода, с учетом имеющегося металла в системе, старается придти в норму.Что нужно возьмет, что не нужно отдаст. Металлические девайсы покроются нужной пленкой. Исключение ТЭНы и теплообменник.У них срок службы свой, и от цвета теплоносителя не зависит. Важнее условия температурной их работы. Воду с ЦО взяли, уже хороший ход, хотите поставить фильтр, ставьте, только не меняйте в системе теплоноситель целиком. Это не незамерзайка.

Так что, водичка в системе со стальными радиаторами обречена быть жёлтой или коричневой навсегда? Я думал, система промоется и вода больше желтеть не будет, как в центральном отоплении. Оттуда брал на свои нужды - она идеально чистая и прозрачная. А тут всё нульцевое,трубы ПП, а добиться чистоты воды - никак. Но больше сливать не буду. Может, есть какие-то другие методы её очистить? Например, поставить фильтр-стакан и погонять через него насосом?

miris написал:
Так я не заменяю, а просто промыл

Вопрос в количестве промывок!

miris написал:
в этом контуре с неделю побегал антифриз, потом его слил,

miris написал:
промыл всё водой из ЦО

miris написал:
заправил такой же водой.

miris написал:
В общем, слил я всю воду, выкрутил ТЭН из котла,

miris написал:
залил обессоленную воду (взял из системы центрального отопления

miris написал:
промыл всю систему горячей водопроводной водой через газовую колонку, часок пропускал.

miris написал:
продул систему воздухом из компрессора

В воздухе нет кислорода, это можно не считать....

miris написал:
залил свежак из ЦО - чистый, как слеза.

miris написал:
Или не надо было промывать после монтажа?

Можно было и не промывать, если люди делали СО руками. И не из подножного материала.

АлекСАН_dr написал:
Если система нормально смонтирована, нет подпитки кислородом,

miris, Выделенное убивает СО.

Так я не заменяю, а просто промыл новую и залил рабочей водой. Или не надо было промывать после монтажа?

miris написал:
Когда ждать дырок в стальных радиаторах

Скоро будут. Вы сами убиваете свою СО заменой воды. Прозрачной она быть не должна. С каждым разом она будет все быстрее темнеть,начнется ржавение от постоянного прихода кислорода, ну а потом радиаторы скажут вам спасибо.

Так я, по идее, залил обессоленную воду (взял из системы центрального отопления, а не ГВС).

Ща вторую очередь запускал, стальные радиаторы Korado новые, промыл всю систему горячей водопроводной водой через газовую колонку, часок пропускал. Потом продул систему воздухом из компрессора для удаления промывочной воды. И залил свежак из ЦО - чистый, как слеза. Погонял этот свежак сутки циркуляционным насосом. В результате он стал вот таким (справа).

miris написал:
В общем, слил я всю воду, выкрутил ТЭН из котла, а он весь покрыт таким рыжим губчатым, рыхлым налётом. Как будто электролиз идёт. Этот же тэн в антифризе после 10 лет (!) работы выглядел точно так же, как новый. Но работал он на тёплый пол из МП-трубы. Ничего стального не было.

И тэн в порядке, на корпус не пробивает. Медяху разъедает конкретно. Рыжий налёт удалил кухонной губкой - медь засияла, как новая. Т.е. верхний слой с окислами ушёл. На нижней трубке осталось чуток известкового налёта, раньше его не было. Это за неделю накипело.

miris,
если у вас вода из системы не уходит (то есть нет необходимости в постоянной подпитке) , то уже вся соль осела на тене (за эту неделю). В этом отличие проблем, вызванных жесткостью воды для горячего водоснабжения и систем отопления: в ГО всегда греется "новая" вода и соли на тене образуются тонны, а в СО такой проблемы нет.

В общем, слил я всю воду, выкрутил ТЭН из котла, а он весь покрыт таким рыжим губчатым, рыхлым налётом. Как будто электролиз идёт. Этот же тэн в антифризе после 10 лет (!) работы выглядел точно так же, как новый. Но работал он на тёплый пол из МП-трубы. Ничего стального не было.

И тэн в порядке, на корпус не пробивает. Медяху разъедает конкретно. Рыжий налёт удалил кухонной губкой - медь засияла, как новая. Т.е. верхний слой с окислами ушёл. На нижней трубке осталось чуток известкового налёта, раньше его не было. Это за неделю накипело.

miris написал:
Когда ждать дырок в стальных радиаторах с этой водой?

Если система нормально смонтирована, нет подпитки кислородом, то не дождётесь.

Запустил в тестовом режиме пару радиаторов (1 Korado + 1 биметалл китайский) с МП-трубами и маленьким котелком из нержавейки с медным тэном и циркуляционным насосом.

Первоначально в этом контуре с неделю побегал антифриз, потом его слил, промыл всё водой из ЦО и ещё раз заправил такой же водой.

Вода наощупь "мылкая", т.е. подготовлена теплосетью. Как минимум обессолена. Добавлена ли щёлочь не знаю.

Вот, после недели работы она приобрела такой цвет. Когда ждать дырок в стальных радиаторах с этой водой?

Справа - контрольный образец той же воды.