У меня установлен редуктор Honeywell D04FS. На редукторе установлен манометр. Я устанавливаю на нем 4,5 атм., но в течении дня давление скачет от 4 до 7 атм. Правильно ли я понимаю, что редуктор понижает существующие давление и при скачках в трубопроводе давление пропорционально меняется после редуктора. Раньше думал, что после редуктора должно быть то давление которые выставил. И наверно я подул бы, что у меня редуктор не работает, но такая же ситуация и у соседа в другом подъезде.
Давление скачет и в большую и в меньшую сторону. Еще один вопрос, как правильно настраивать редуктор? Под давление или нет?
Feat - настраивать
_Установка конечного давления.... а по поводу качества и возникающих проблем с этими РД у нас уже было обсуждение
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
там после настройки давления требуется затягивать верхний болт. а настройку производить при ослаблении этого болта.
BV, редуктор Валтек VT.085.N, в девичестве OR.
Давление на выходе за полтора года наблюдений ни разу не превышало заданного.
На коллекторе ХВС расширительный бачок.
Ханивелы же славятся своей похабной "работой".