Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5989259

cineman, закрывать только подачу или обратку тоже ? И где именно этот грязевик, не совсем понял. На фото он ?

Георгий1109, да, есть отдельный грязевик, он расположен над счётчиком. Нужно закрыть оба крана Вашей квартиры на коллекторе и открутить крышку на фильтре, что смотрит вправо и вниз. Усилие для откручивания понадобится большое. Желательно в этом процессе удерживать фильтр за тело другим ключом. Грязь в этом фильтре может создавать общее для веток сопротивление.

cineman,

Георгий1109 написал:
cineman, "с большой гантелью" это прикол такой ? ))

Нет, это косвенный признак перегретого стыка. Это кольцевые складки на трубе в том месте, где она входит в фиттинг. Там, где эти складки массивнее, есть больше вероятность, что стык имеет заужение прохода в виде таких же складок изнутри. Убедиться в этой версии можно, сняв радиатор и наполняя таз с водой через открытые трубы подачи и обратки.

cineman написал:
Георгий1109, если преднастройка в термоклапане не зажата на малый расход, то Вас можно поздравить - Вам заузили любимый полипропилен в процессе сварки. Ищите стык с большой галтелью.

cineman, "с большой гантелью" это прикол такой ? ))

cineman, понял ) минут через 30-40 проверю и отпишусь )

Георгий1109, если преднастройка в термоклапане не зажата на малый расход, то Вас можно поздравить - Вам заузили любимый полипропилен в процессе сварки. Ищите стык с большой галтелью.

cineman написал:
Георгий1109, да, крутить шестигранник обратного вентиля может не понадобиться. Но стоит понять проблему. Шум возникает от того, что термоголовке слишком жарко, при установленной на ней настройке,и она закрывает собою клапан до очень малого прохода, в котором теплоноситель начинает шипеть. Если внести дополнительное сопротивление в эту цепочку, то клапан будет закрыт головкой не так плотно. Но шум может частично появиться и на втором сопротивлении - клапане преднастройки. Если это произойдёт, нужно будет обратиться к шестиграннику на обратном вентиле. Сложность в том, что клапан преднастройки находится в том же теле термоклапана, и определить шум каждого из клапанов будет трудно.

cineman, так шум есть не зависимо от того одета термоголовка на клапан или нет, он не проходит и не становится тише если снять термоголовку совсем.

Георгий1109, да, крутить шестигранник обратного вентиля может не понадобиться. Но стоит понять проблему. Шум возникает от того, что термоголовке слишком жарко, при установленной на ней настройке,и она закрывает собою клапан до очень малого прохода, в котором теплоноситель начинает шипеть. Если внести дополнительное сопротивление в эту цепочку, то клапан будет закрыт головкой не так плотно. Но шум может частично появиться и на втором сопротивлении - клапане преднастройки. Если это произойдёт, нужно будет обратиться к шестиграннику на обратном вентиле. Сложность в том, что клапан преднастройки находится в том же теле термоклапана, и определить шум каждого из клапанов будет трудно.

cineman, сначала регулируем термоклапан (крутим цифры на нем поднимая кольцо регулировки) и только потом регулируем шестигранником клапан на обратке, правильно понимаю ? При этом возможно, что шум исчезнет только от одной регулировки клапана на подаче или шестигранник по любому крутить надо будет ?

cineman написал:
этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик. Но об этом и проектировщик мог не знать.

Прикольно. Если уж даже этого проектировщик не знал, то о чём он вообще мог знать? Проектировщик обязан был указать в проекте значение преднастроек, рассчитав их. Иначе оно просто не проектировщик.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Георгий1109 написал:
Данфосс, той же фирмы, что и термоголовка.

Продолжаете издеваться...

У Данфоса есть и просто запорные на обратку и запорно-балансировочные. Рассчитываете на экстрасенсов или конкретную марку назовёте?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Георгий1109, этот шестигранник должен быть установлен в положение, которое рассчитал проектировщик. Но об этом и проектировщик мог не знать. Закручивайте клапан шестигранником в начале процесса шипения-нагревания до снижения громкости шипения. Результатом должно стать постоянно тёплое состояние радиатора и приемлемая для Вас температура воздуха. Если любите тепло, то цифра на головке должна быть выше чем "3". С цифрой нужно определиться вначале опытов.

cineman, на состоянии термоголовки "3" в комнате радиатор немного шумит и греется в течении 5-10 минут. Потом шум прекращается при этом радиатор полностью остывает. Как понять на какую цифру оптимально отрегулировать клапан преднастройки ? Просто по звуку, типа не шумит и норм ? Тоже самое и про шестигранник на обратке, он у меня выкручен до упора наверх.

Если случается шум термоклапана на среднем состоянии термоголовки "3", то можно предполагать избыточную температуру носителя, избыточную мощность радиатора или избыточный перепад носителя. Снизить шум в термоклапане можно внеся дополнительное сопротивление, клапаном преднастройки в самом термоклапане или клапаном но обратке. Можно сделать это на слух, закручивая шестигранник клапана обратки при установившемся состоянии термоклапана, когда присутствует постоянный шум длительное время.

Inch1964 написал:

Георгий1109 написал:
Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Вы издеваетесь? Скажите какого бренда, и какого конкретного типа у Вас "этот" на обратке. Иначе будет пример какую детальку под капотом поменять красную или зелёную, если Ваше авто красного цвета...

Извините, выбирайте, что Вам нужнее, фуфлыжные советы, или советы проектировщика СО? Если последнее, то нет смысла звонить в автосервис, и спрашивать красную или зеленую запчасть менять...

Inch1964, Данфосс, той же фирмы, что и термоголовка.

Георгий1109 написал:
Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Вы издеваетесь? Скажите какого бренда, и какого конкретного типа у Вас "этот" на обратке. Иначе будет пример какую детальку под капотом поменять красную или зелёную, если Ваше авто красного цвета...

Извините, выбирайте, что Вам нужнее, фуфлыжные советы, или советы проектировщика СО? Если последнее, то нет смысла звонить в автосервис, и спрашивать красную или зеленую запчасть менять...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Георгий1109 написал:
вот этот термоклапан на подаче имеете в виду ? Как его регулировать можно ?

Регулировать можно преднастройки. Подробности только спецтерминами можно объяснить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Георгий1109 написал:
Как его регулировать можно ?

Оттягиваете колечко и кручением влево вправо на кольце цифры

Inch1964, или вот этот, на обратке ?

Inch1964, вот этот термоклапан на подаче имеете в виду ? Как его регулировать можно ?

Георгий1109 написал:
Со снятой головкой шум остается на прежнем уровне.

А на разных преднастройках термоклапана?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал:
Автор, фото общего вида шкафа в коридоре. ВСЕХ ТРУБ в шкафу?

BV, вечером все скину. Со снятой головкой шум остается на прежнем уровне.

Автор, фото общего вида шкафа в коридоре. ВСЕХ ТРУБ в шкафу?

Автор, в комнате температура 24 град?

Инч,
Есть и третий способ)
Попроще.
Думаю систему можно настроить добавив некоторые мелочи.
Есть еще другие мысли по поводу шума.

BV написал:
Хочу фото термоклапана вблизи со снятой головкой.

Хотите посмотреть на значение величины преднастройки Kv?

П.С. Хочу сказать, что если это как мне увиделось клапан Данфос RA-N ду15, то у него по кавитации шикарные характеристики. При преднастройках от 1 до 5,5 допустимый по кавитации перепад составляет 60 кПа!!! И при преднастройках от 5,5 до 8 (N или Full Open) - экспоненциально уменьшается до 26 кПа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Автор, на 4ке клапан начинает открываться, отаерстие малое, вода шумит, на 5 ке - открыт полностью - шум пропадает.
Поставьте на 4 и откройте окно чтобы стало холодно. Подождите остывания термоголовки. Что будет?
Вопрос - со снятой головкой тихо?
Хочу фото термоклапана вблизи со снятой головкой.
Еще - стетоскоп есть?

Inch1964 написал:

cineman написал:
Сотворить такую жуть и беспокоится о шуме?

У всех нервная система по разному устроена и по разному "нагружена". Когда "приспичит" люди и в окопах спят под артобстрелом.
А когда бессоница мучает, то даже шуршание мышей в соседнем доме и полеты летучих мышей - спать не дают.

Inch1964, )) вме проще, шум не мешает совмем, мешает осознание того, что так быть не должно и надо это как то исправлять...

cineman написал:
Сотворить такую жуть и беспокоится о шуме?

У всех нервная система по разному устроена и по разному "нагружена". Когда "приспичит" люди и в окопах спят под артобстрелом.
А когда бессоница мучает, то даже шуршание мышей в соседнем доме и полеты летучих мышей - спать не дают.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.