Георгий1109 написал:
Inch1964, а что можно сделать, чтобы избавиться от этой кавитации (кроме замены системы отопления) ?

Только два варианта:

  1. Поменять арматуру на ту, которая обеспечивает отсутствие кавитации при бОльшем перепаде давлений. (Но термоклапаны у Вас и так практически самые лучшие в этом отношении, но может проблема в балансировочно-отсечных).

  2. Уменьшить перепад давлений на арматуре. К сожалению, для абсолютно точных советов, требуется измерение входящего в квартиру располагаемого напора (перепада давлений) с помощью довольно дорогостоящего прибора - дифференциального манометра. Но, при наличии линейных балансировочных клапанов (или автоРПД) на входе в квартиру, можно путём множественных итераций (последовательного подбора опытным путём) уменьшить входящий "располагаемый напор" до той степени, пока кавитационные шумы не исчезнут.

П.С. Вы извините, что вынужден изьясняться спец.терминами. Если изьясняться обычными словами, то мой пост был бы страниц на тридцать, т.е. "тянул" бы на большую статью...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Георгий1109 написал:
у всех соседей стоят вертикально.

И это Москва. Сотворить такую жуть и беспокоится о шуме?

Inch1964, а что можно сделать, чтобы избавиться от этой кавитации (кроме замены системы отопления) ?

Георгий1109 написал:
Inch1964, ни слова не понял ))))

Знаете, что такое кавитация, например, на ходовом гребном винте моторной лодки или судна? Вот и у Вас то же самое.

Кавитационный шум возникает либо во входящем термоклапане, либо в выходном запорно-балансировочном. Но в обоих случаях, наиболее слышимым он будет из самого радиатора, так как Ваш радиатор, в данном случае работает как динамик акустической системы, излучая внутренние колебания напряжения давления воды, в воздух. Т.е. как же как "первомайский громкоговоритель" на столбе во времена СССР.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, ни слова не понял ))))

BV написал:
Шум такой, как будто очень сильный перепад давлений подача-обратка и очень малое отверстие.
Есть шестигранник проверить, что вентиль полностью открыт?
(он многооборотный)

Шум явно кавитационный. Причина шума - кавитация либо на входном термоклапане, либо на выходном клапана (который может быть либо просто отсечным, а может быть запорно-регулирующем).

Если на обратке клапан с настройками Kv, то его полное открытие только увеличит перепад давлений на входном термоклапане. Т.е. вместо положительного результата, можно получить увеличение кавитационного шума.

Термоклапаны на входе, насколько видно - Данфос RA-N. Для них могу выложить таблицу перепадов давлений, до которых не возникает кавитация, для разных величин преднастроек. Усредненно же (очень грубо) кавитация возникает при перепадах более 30 кПа.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

молоток, попробую вечером еще взять термоголовки у соседей и затестить. Может быть в них дело... Застройщик во всех квартирах так ставит, у всех соседей стоят вертикально.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Георгий1109 написал:
А что не так с положением термоголовки ? )

По хорошему они ставятся горизонтально (параллельно полу) а не вертикально (смотрят вверх), что позволяет добиться показателей точнее

молоток, так и сделал. А что не так с положением термоголовки ? )

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

костя72 написал:
Почему-то никого не смущает положение головки

Пренебрегаем
Георгий1109, когда защелкиваете термоголовку на вентиль положение зеленого маяка к стенке и при этом на термоголовке значение деления должно быть на отметке (деление 5) то есть на максимум

Почему-то никого не смущает положение головки, да еще и при нижнем подключении.

молоток, если термоголлвку в комнате ставить зеленым маяком к стене (на улицу) и чуть нажать на него пальцем, шум прекращаетсполностью но похоже что и циркуляция воды тоже, на значении 4 так же все затихает полностью. А если в кухне поставить зеленым маяком в мторону улицы то циркуляция воды слышна на значении между 4 и 5, на 4 в радиаторе все тихо, на 5 на много тише чем между 4 и 5 ))))) Хрень какая то )))

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
не думаю, с таким-то шумом

согласен шума бы не было если обратка с подачей на минимальном перепаде

Hitgher написал:
Криворукий сантехник, проектировщик. По хорошему все что сделано в морг.

Почему хоронить, надо разобраться почему данная система не работает

Георгий1109 написал:
Разве это не правильное положение ?

Неправильное положение термоголовки, зеленый рычажок должен смотреть в стену, а не параллельно ей
на термоголовках стоят ограничители (фото), их не надо снимать ?
Не надо снимать

В общем поставил оба терморегулятора как на фото. Посмотрю, поменяется ли ситуация... Ещее хотел спросить, на термоголовках стоят ограничители (фото), их не надо снимать ?

молоток написал:
У вас на видео термоголовка данфосс не правильно установлена на вентиль ! зеленая направляющая должна быть направлена перпендикулярно к стене.
Снимите их, посмотрите как без термоголовок будут работать радиаторы.
Возможно еще что, система отопления у вас не отбалансирована, подключите УК в решении вашего вопроса.

молоток, Разве это не правильное положение ? Первые два фото - комнаната, вторые - кухня.

Георгий1109,
Криворукий сантехник, проектировщик. По хорошему все что сделано в морг.

молоток написал:
Пусть давление смотрят, разница перепада маленькая.

не думаю, с таким-то шумом

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
до мозга костей!

Испортил всю малину, был сшитый полиэтилен, нет, надо было эти белые трубы
Отделочник..на..он в сантехнику полез
хоть какая-то движуха на работе)
Пусть давление смотрят, разница перепада маленькая.

BV написал:
Тогда УК в первую очередь выдаст звиздюлей за вмешательство в сантехшкаф говенным полипропиленом.

ну да. предписание собственнику выдать за счастье...хоть какая-то движуха на работе)

молоток написал:
подключите УК в решении вашего вопроса.

Тогда УК в первую очередь выдаст звиздюлей за вмешательство в сантехшкаф говенным полипропиленом.
А во вторую - убрать все это овно из их зоны ответственности

Георгий1109 написал:
вот так шумит

вам можно только посочувствовать, а я сначала думал стяжка еще не залита...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

У вас на видео термоголовка данфосс не правильно установлена на вентиль ! зеленая направляющая должна быть направлена перпендикулярно к стене.
Снимите их, посмотрите как без термоголовок будут работать радиаторы.
Возможно еще что, система отопления у вас не отбалансирована, подключите УК в решении вашего вопроса.

Настоящий полипропиленщик - до мозга костей!
Удивительно, почему он вводной полипропиленовый кран не поставил через переход на ПП

BV написал:
Фото теплошкафа не будет?

BV,

молоток написал:
Открыт на полную шестигранником на 10, юбочка на вентили ограничительная.

этот тип не знаю.
Делать - аппендицит по телефону удалять

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
По его фото не скажешь - открыт, или закрыт.

Открыт на полную шестигранником на 10, юбочка на вентили ограничительная.
Что делать будем ?

Фото теплошкафа не будет?

Георгий1109 написал:
, Вот этот вентиль многооборотный имеете в виду ?

Ну да.
По его фото не скажешь - открыт, или закрыт.
Проверяется шестигранником - покрутить туда сюда, не прилагая страшной силы. Потом открутить до легкого упора против часовой стрелки.

BV написал:
Термоголовка работает.
Шум такой, как будто очень сильный перепад давлений подача-обратка и очень малое отверстие.
Есть шестигранник проверить, что вентиль полностью открыт?
(он многооборотный)

BV, Вот этот вентиль многооборотный тмеете в виду ? А Маевским пробовал вчера вечером, ничего кроме воды не выходит, похоже что воздуха там нет.

Георгий1109 написал:
Воздух из системы выпускал Маевским, это не помогло

еще раз можете проверить по воздуху?