Здравствуйте, должна ли устанавливаться камера статического давления на вытяжной канал? Планируется решетка в фальшпотолке, вытяжка принудительная.

Основное предназначение этой камеры-уменьшить скорость воздуха.В хирургических помещениях она не должна быть большой,(это очень жесткое правило),в обычных помещениях с помощью такой камеры можно уменьшить шум,который создает вент решетка.(меньше скорость-меньше шум).Если у Вас не хирургия и ничего не шумит-камера не нужна.

Спасибо. Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

GAMOTO написал:
... Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку? ...

И все пространство за потолком будет у Вас КСД а на решетке получите пшик.

Все зависит от того что будете ставить - если решетку то адаптер для нее желателен. Если обычный диффузор - то возможно присоединение на прямую. А если устраивает тот вариант что сами и озвучили - никто не запрещает и такое сделать.

КАТРАН написал:
.... В хирургических помещениях она не должна быть большой, ...

Ровно все наоборот. В таких помещениях скорость воздуха должна быть как можно меньше и более равномерный поток.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:

GAMOTO написал:
... Получается, за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку? ...

И все пространство за потолком будет у Вас КСД а на решетке получите пшик.

Все зависит от того что будете ставить - если решетку то адаптер для нее желателен. Если обычный диффузор - то возможно присоединение на прямую. А если устраивает тот вариант что сами и озвучили - никто не запрещает и такое сделать.

КАТРАН написал:
.... В хирургических помещениях она не должна быть большой, ...

Ровно все наоборот. В таких помещениях скорость воздуха должна быть как можно меньше и более равномерный поток.

Ким, "Пшик" - имеется в виду аэродинамический шум?

GAMOTO,
Делайте на конце канала хотя бы небольшую КСТ, иначе решетка по сечению (сопротивлению) будет хуже канала.
Но по уму все рассчитывается по скорости воздуха в канале и на выходе решетки.
Как правило если канал подобран правильно по скорости, то КСТ нужна всегда.

Даже на ЕВ зимой некоторые решетки заметно шумят.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

В том то и дело что получите не шум а, грубо, "ничего" на решетке не будет. Весь приток за подвесным потолком будет уходить во все всевозможные щели а не по назначению. Чтобы пройти решетку нужно преодолеть ее сопротивление.

Повторюсь, это если за потолком нет адаптера решетки, воздух подается в запотолочное пространство и решетка прикреплена к самому потолку

Это мое мнение и его не навязываю

Речь идет только об оттоке.

Приток отдельно, его наличие, скорее всего, позволит отказаться от принудительного побуждения оттока. Сама возможность принудительного оттока заложена "на всякий случай".

Ким написал:
если за потолком нет адаптера решетки, воздух подается в запотолочное пространство

тогда за потолком скорость воздуха замедляется и получается прекрасный пылесборник

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

GAMOTO написал:
.... Приток отдельно, его наличие, скорее всего, позволит отказаться от принудительного побуждения оттока. Сама возможность принудительного оттока заложена "на всякий случай" ... .

Старая народная мудрость говорит, что "хрен редьки - не слаще ..."

Так и здесь. Решетка все равно имеет свое свое сопротивление и может получиться так что удаляться воздух будет из под потолка и всех близлежащих щелей и дырок ...

Это мое мнение и его не навязываю

С ума сойду... где же, в таком случае, золотая середина?

GAMOTO написал:
за фальшпотолком можно оставить кусок воздуховода, а на сам фальшпотолок установить решетку?

нет,
запотолочное пространство не должно соединяться с вентиляцией.
Ставьте камеру( адаптер решетки). Позволит сделать решетку больше - скорость меньше

Какие негативные последствия вызывает соединение вентиляции с запотолочным пространством?

Только запыление?

GAMOTO,
Невозможность контроля скорости потока,(неясно она работает или нет),просто огромное количество пыли,(в центре Москвы она черного цвета),кругом и она будет лезть изо всех щелей.

GAMOTO написал:
Какие негативные последствия вызывает соединение вентиляции с запотолочным пространством?

Только запыление?

GAMOTO,
Вы видели внутри вентшахты после пары лет работы?
А там скорость большая....

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

GAMOTO написал:
Какие негативные последствия вызывает соединение вентиляции с запотолочным пространством? Только запыление?

Вам какой результат нужен ??? Чтобы там где необходимо все работало ?? Тогда и делайте именно для помещения а не для "запотолочного" пространства. Непонятно чего Вы хотите добиться и с каким результатом.

Это мое мнение и его не навязываю