a12377777 написал:
Форум конечно хорошая штука, но не всегда.
КЭП, плохому танцору можно пенять на кого угодно....
Аксиома, о том, что давление падает при падении температуры и это и ежу понятно, а также то, что проводить опрессовку надо с холодной водой и используя манометр.
Если Вы изначально делали через одно место, как можно было говорить о причинах падения давления однозначно?
Сделал снова опрессовку, все по регламенту как и в прошлый раз.
На холодной воде. Все нормально.
Ответ прост-как и название темы-падение температуры с 40 до 20 в моем обьеме равно нулю атмосфер с 4.5.
Вот такой ответ я в принципе хотел услышать.
И не было бы потерянного дня, 4-х поездок на рынок за опрессовщкиами (2 оказались не исправными) и минус 500 рэ.
Форум конечно хорошая штука, но не всегда.
a12377777 написал:
BV, опрессовочное 11. Опрессовщик кстати занижал по манометру. Более 10-ти по факту было.
обратите внимание в документе на давление при 2х этапах опрессовки.
Если есть где-то хоть малейшие сомнения - прессуйте воздухом + пена, как написано в документе
Опрессовку делал по максимуму для штабиля 10 атм. Да и вода была водопроводная по большей части. Закачивал насосом полную бадью. Воздухоудалители были закрыты. Да они всегда закрыты. Воздух весь удалял перед опрессовкой.
Может такие факторы как воздух в подготовленной воде; 100 метров трубы по сути открыто лежащей (в гофре), особенности металлических радиаторов влияют на все это? У меня нет других обьяснений.
a12377777 написал:
Я помню что это такое 10 бар, когда сливаешь до нуля литров 7-8 воды из контура
Может тогда был воздух в системе?
a12377777 написал:
опрессовку делал холодной. Все норм было. Атмосферу правда с 10-ти потерял за 3 часа. Утром делал так на холодной. Все равно падало. Но не сразу.
Можно обьяснить растворением воздуха. Вот после этого еще раз добавьте и смотрите.
И Еще...следите за температурой в комнате - радиаторы на нее быстро реагируют.
И...чтобы убедиться в отсутствии течи, если есть подозрение - попробовать прессануть максимумом, которой допускает труба и радиатор - смотреть для них испытательное давление.
Mazayac написал: a12377777, после остывания теплоносителя открыть кратковременно, например, подачу, "подкачав" давление и посмотреть ещё раз через полчаса.
Опрессовка полноценная как правило производится холодной водой, чтобы исключить подобные эффекты.
Mazayac, опрессовку делал холодной. Все норм было. Атмосферу правда с 10-ти потерял за 3 часа. Утром делал так на холодной. Все равно падало. Но не сразу.
Я помню что это такое 10 бар, когда сливаешь до нуля литров 7-8 воды из контура. Даже потрея 1,5 атм за час, это вполне видимая течь должна быть. Может это все из особенностей воды отопления и работы автоматических воздухоудалителей?
проверил все линии по отдельности
давление все равно падает за час на 1.5 атм при отключении от сети
может я чтото не догоняю?
нигде ничего не течет
воообще
Короче я вообще ничего не понимаю что происходит.
Прикупил фаровский манометр на 10 атм. Подключил на отдельной трубе огрызком к отточному коллектору (через краник с воздухоотводчиком).
Давление в системе 4.5 атм. при 42гр.
Сам манометр работает нормально (при перекрывании краника давление остается статичиным).
Но стоит перекрыть подачу- и отток, так давление в течении минут 10 падает до нуля.
Напомню:4 металлических радиатора, подключенных через коллекторы на рехау штабиль 16 (всего 100 метров). Делал опрессовку 3 часа 10 атм (снизилось за 3 часа на пополам.).
Никаких течек-протечек визуально нет (новостройка, стяжку еще не делал, все на виду).
???
a12377777, а чего обижаетесь-то? Изначально в Вашем вопросе нет логики.
Вот в чем логика Вашего выражения? :
a12377777 написал:
Давление по ощущением порядка 5 атм(манометра нет).
Манометра нет, но "ощущения" есть. Извините, но это выражение просто смешит. Вы же не мутант какой-нибудь, что в Вашем организме есть орган чувств, способный измерять давление?
А в чем логика вот этого Вашего выражения? :
a12377777 написал:
Но, когда перекрываю краны на сутки и при включении подачи, есть ощущение потери давления на атмосферу наверное
Извините, но это беЗсмысленное выражение (Вы не смогли изложить свою мысль). И опять же, как у инопланетянина-негуманоида у Вас есть "ощущения" потери давления. Хотя как Вы писали выше, манометра у Вас нет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
a12377777 написал:
Inch1964, если давление не упало бы, то и заполнения не былоб при включении подачи? Так ведь?
Извините, не увидел логического смысла в Вашем вопросе.
И, извините, но пока это звучит так: "Если бы третий красный крокодил полетел бы направо над Эйфелевой башней, то и холодильник в моей квартире был бы не нужен".
a12377777 написал:
Inch1964, если давление не упало бы, то и заполнения не былоб при включении подачи? Так ведь?
Извините, не увидел логического смысла в Вашем вопросе.
И, извините, но пока это звучит так: "Если бы третий красный крокодил полетел бы направо над Эйфелевой башней, то и холодильник в моей квартире был бы не нужен".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Вводные:многоэтажный дом, коллектор отопления на 4 радиатора, подключенные 16 рехау штабиль по 12 метров примерно. Давление по ощущением порядка 5 атм(манометра нет). Опрессовка на три часа 10 атм. -все норм. Но, когда перекрываю краны на сутки и при включении подачи, есть ощущение потери давления на атмосферу наверное (заполнение водой с подачи при выключенном оттоке). Протечек нигде визуально нет. Может от снижения температуры все таки?