Доброго Дня !
По материалу вопросы - почему труба BR и фиттинги без резьбы BR ( зеленая ) ? Можно было все сделать серым полипропиленом FV-PLAST -ВЫШЛО БЫ ДЕШЕВЛЕ ! Далее - заужения : на входе в коллектор поставили накидную гайку - а можно было бы американку ... И так по мелочам . Что радует - весь материал оригинальный - левака не видно (хотя - надо все смотреть с руками ) . Да и можете выложить накладную на материал ?
Дачник_МО написал:
Прошу указать на что смотреть, чтобы ничего важного не просмотреть.
Расположение термосмесителя очень странное. Он усложнит ремонтопригодность входного крана. И зачем к нему снизу такую курасивую трубу прикрутили? Сразу бы ПП подключили.
master.msk написал:
Мусор то хоть вынесли в этот раз?
я сморю это памятная история, не только Вы о ней помните...
Так, после первых майских сантехнику нужно будет принимать. Прошу указать на что смотреть, чтобы ничего важного не просмотреть. Спасибо.
На этих фото ещё нет обратных клапанов на теромстатическом смесителе. Эти фото двухдневной давности.
Дачник_МО, что то с вами опять не так, в прошлый раз тоже всё было нехорошо с сантехником и опять
Мусор то хоть вынесли в этот раз? Вы мне просто запомнились этой "претензией к мастеру". А теперь с уровнем "заострились", в то время как там и без уровня не все гладко
Дачник_МО, вот такой алгоритм может Вам и пригодится.
Гидравлическое испытание проводится в следующем порядке:
...
давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех
сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного, (для пластмассовых труб
время выдержки от рабочего до пробного давления должно быть не менее 30 мин.).
...
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего
оборудования;
...
при опрессовке ... пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при
дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
(с) ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Для ППР разводки особенно внимательно стоит осматривать комбинированные муфты (пластик + металл) - не появляются ли капельки на стыках материалов.
BV написал:
холодной полчаса, потом подкачать если упало
так если упало надо уже течь искать, а не подкачивать, разве нет?
Дачник_МО,
недавно в теме приводил техничку Рехау по опрессовке, не могу найти.
Смысл в опрессовке в два этапа. второй - после того как давление устаканится
ma-masha написал:
Что вы с них возьмёте? В лучшем случае-будете получать по полтора рубля каждый месяц. А вот нервы беременной жене-потреплете.
Брать буду не я, моё дело решение суда получить и исполнительный лист. Ничего не потреплю. Это моя профессия вторая. Тут дело принципа. Будет показательный процесс ))) Ладно, совсем это оффтоп. Всему своё время. Сейчас на повестке дня - вода.
ma-masha написал:
А зачем, если не секрет-зеленая труба и серые фитинги?
Не секрет. Изначально всё было зелёное. Когда пришлось сдавать вышеуказанные американки и покупать с накидными гайками, оказалось, что такие зелёные только под заказ, ждать времени не было - сроки уже сгорели, ещё когда вторая бригада слилась. Я сейчас рискую оказаться на улице с двумя малолетними детьми и беременной женой. У меня больше нет времени ждать ни дня. Поэтому было принято решение брать что есть. Смысла под это дело сдавать всё зелёное не увидел, предварительно уточнив, что серое с зелёным нормально паяется. Да, порнография и моральные травмы, но когда ремонт закончится, вторая бригада ответит за всё это в судебном порядке. Обещаю...
Как Вам объяснили причину сдачи и замену на "эти" не только с заужением, но и с тонким бортиком под гайку?
В разделе"ищу мастера в Москве" - они все там супер-пупер на словах, пока не увидишь их работу...
EV.SA написал:
Нужно было форум все же почитать ...
Я форум с 2008-го года почитываю. Но это не прибавило мне способности идентефикации Мастеров по внешнему виду. Если Вы думаете, что я наплевательски отношусь к вопросу выбора подрядчиков, то я уверяю Вас, что это не так.
EV.SA написал:
потому что им будет бесполезно что то объяснять
Зря Вы так категоричны. Некоторые (не многие), способны правильно принимать замечания, советы и учиться. Но в вашем сообщении одни эмоции и ничего по делу. Я прекрасно знаю уровень вашего мастерства и видел кучу ваших работ как по сантехнике, так и электрике, понимаю ваше отношение к выполненному у меня монтажу, но всё-таки хотелось бы указаний на конкретные огрехи (если ранее ещё не все перечислены), а не потока эмоций.