#6068772

Дабы не плодить еще тем, апну эту. Проблемы теплового расширения воды при отсутствии водозабора решились установкой расширительного бачка. Давление выше 3.6 Бар не росло. Но, если через смеситель подавалась и горячая, и холодная вода, то после закрытия воды давление в системе вырастало до 4 бар. С чем может быть связан дополнительный рост давления в стояке ХВС?

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 196

Tehnik-san, Спасибо, все понятно.

WITUZ написал:
А как быть с гидроударами, расширительный бак бойлера решает эту задачу?

Эх-ма ... многие знания - есть многие печали ))) Не заморачивайтесь, именно для вашего случая борьба с гидроударами вообще не актуальна и действительно расширительный бак бойлера у вас частично решает эту задачу. Но если уж шибко надо подойти к вопросу очень дотошно - то гасить гидроудар надо как можно ближе к источнику возникновения этого удара, т.е. непосредственно в месте подключения потребителей.
Гляньте тут **

Основное же предназначение установки мембранного бачка малого объёма - это компенсация роста давления в статике поступающей хол. воды с температурой 5-7гр. и нагреве её в трассах без разбора (обычно это происходит в ночное время) до комнатной температуры , т.е. до 20-26гр. Роль бачка, как гасителя гидроударов является вторичной.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 196

cineman написал:
Если нет этого бака, и вода сетевая, то расширение холодной воды примет расширительный бак бойлера.

Да вода сетевая, с тепловым расширением понятно, спасибо. А как быть с гидроударами, расширительный бак бойлера решает эту задачу?

WITUZ, источник горячей воды в коттедже - скважина? Если да, и коллекторы холодной воды не отделён от расширительного бака насоса скважины обратными клапанами, то нет и проблемы с нагревом холодной воды и ростом давления. Этот бак насоса примет все расширения. Если нет этого бака, и вода сетевая, то расширение холодной воды примет расширительный бак бойлера.

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 196

Tehnik-san написал:
WITUZ - потому, что при остывании гор. воды в трубах давление падает, а при нагреве в статике хол.воды до комн.температуры - раст

Это понятно, вопрос именно в плане гашения гидроударовв системе ГВС. И еще вопрос, у меня в системе ХВС на подаче в бойлер косвенного нагрева смонтирован расширительный бак литров на 20 (точно не помню) нужно ли дополнительно установить еще и VT.CAR19 на коллектор ХВС и если нужно то на каждый коллектор ( их 2 но одному на этаж, это коттедж)или достаточно одного. Спасибо

WITUZ - потому, что при остывании гор. воды в трубах давление падает, а при нагреве в статике хол.воды до комн.температуры - растёт.

Alexvas написал:
что может быть этому причиной?

Наличие растворённого в воде кислорода приводит к незначительному падению давления в трубах.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 196

Tehnik-san написал:
Кстати - гаситель гидроударов VT.CAR19 уже включен в обязательный состав комплектации квартирных узлов ввода холодной и горячей воды, которыми оснащают свои дома крупнейшие строительные компании Москвы ДСК-1 и ДСК-3

Ув Tehnik-san, почему на представленных фотографиях Ваших работ гаситель гидроударов не устанавливается на ГВС

Добрый день! По советам на форуме немного доработали мне систему ХВС (фото прилагается). Увеличили диаметр металлопластовой трубы между счетчиком и коллектором, закрепили еще в одной точке всю сборку и поставили расширительный бачок/компенсатор гидроударов. Давление в сети теперь выше 3.5 Бар не поднимается, манометр что возле счетчика показывает давление чуть меньше, чем тот который возле коллектора.
Но вот, что интересно - уходя утром из дома я перекрываю (на всякий случай) вводные краны ХВС и ГВС. На манометрах давление около 3.5 Бар. А когда прихожу вечером давление уже 2 Бар. Можете подсказать, что может быть этому причиной?

Alexvas - Успехов !

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, будем пробовать. Деваться-то особо некуда, переделать без полного слома уже не получится. Спасибо за уделенное время.

Alexvas- частично проблему не решить, она требует комплексного подхода с грамотным выбором надёжных, проверенных временем комплектующих и правильной последовательности их сборки ... ведь я не знаю Ваших планов, будете ли оставлять пластиковый ОК, поршневой РД, либо вообще поставите фильтр с редуктором "в одном флаконе", оставите металлопластиковые трубы и другую хрень ... а на не точный вопрос - получают расплывчатый ответ.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, а в этом случае установка гасителя гидроударов VT.CAR19 возле коллектора решит проблему роста давления или нет?

Alexvas - тогда получается, что рост давления происходит и на коротком уч-ке между РД и ОК.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, это 4й по счету и совсем новый. Поэтому грязь и отложения исключены. Остается только температурное расширение (даже эксперимент проводил - после большого отбора воды перекрывал ввод и давление росло). Но как манометр рост показывает при наличии клапана в счетчике - понять не могу...

Alexvas написал:
... как, при отсутствии отбора холодной воды, манометр редуктора (который установлен до счетчика с питающей стороны) показывает рост давления в сети ХВС?

Поршневой редуктор, который сейчас у Вас установлен, в своей работе не предсказуем и причина его некорректной работы может быть всего лишь во внутренних известковых отложениях, которые препятствуют свободному ходу поршня, вот за счёт этого параметры и "гуляют". Более надёжными и стабильными в работе на нашей жёсткой воде являются мембранные редукторы, а не поршневые.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, гаситель гидроударов VT.CAR19 буду себе в скором времени ставить и, надеюсь, решу проблему с гуляющим давлением в сети ХВС. Но все же непонятно - если обратный клапан пропускает воду только в одном направлении, то как, при отсутствии отбора холодной воды, манометр редуктора (который установлен до счетчика с питающей стороны) показывает рост давления в сети ХВС?
В моем понимании обратный клапан должен ограничить рост давления на участке между собой и конечными потребителями или я не прав? И, если представить, что я прав - то рост который фиксирует манометр всего-лишь на участке между клапаном и редуктором?

master.msk, подмес может быть не только через смеситель с кнопкой на лейке. Подмес бывает и на обычном смесителе. И вода уйдёт в стояк и другие квартиры. И это факты лично мной выявленые и отремонтированые а не небылицы. И в трубах хвс была из за этого горячая вода которая текла во всех квартирах в какое бы положение не открыли смесители. Текла только горячая вода из трубы гвс и из трубы хвс. И в бачки унитазов кстати тоже. Потому что был убитый смеситель и небыло обратного клапана возле счётчика.

master.msk, я ничего не придумываю. И очень даже успешно устраняю подобные проблемы.

Alexvas - добрый вечер. Встраиваемые пластиковые ОК в американках счётчиков-водомеров я всегда удаляю, потому как они часто клинят и создают значительное гидр. сопротивление потоку, поэтому я их либо высверливаю, либо вообще меняю на американки без встроенных ОК и ставлю внешние опять же подчёркиваю - с латунной, а не пластиковой затворкой, на втором фото видно истертый пластиковый шток .... а для компенсации роста давления в статике использую расширительные бачки малого объёма VT.CAR19. Кстати - гаситель гидроударов VT.CAR19 уже включен в обязательный состав комплектации квартирных узлов ввода холодной и горячей воды, которыми оснащают свои дома крупнейшие строительные компании Москвы ДСК-1 и ДСК-3

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Alexvas,
не благодарите, мне не нужно во всяком случае. Автор темы в форуме не более, чем для "связки слов в предложении". Много других людей читает.
Поэтому удовлетворить любознательность автора здесь не главное, имхо

https://t.me/Santehnik_Moskva

Очумелый мозг,
"Ушатаные смесители" будут давать переток воды в стиральную машину, унитаз...
Не придумывайте небылиц, подмес может быть только через смеситель с кнопкой на лейке, недорогие смесители для гигдушиков также не имеют обратников. Открытый смеситель в любом случае не стоит оставлять, надеюсь понятно почему. И все это не имеет отношения к подмесу в стояк. Потомучто редукторы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tehnik-san, вечер добрый Вам. Ответьте, пожалуйста, на мои 2 вопроса - а именно - надо ли полноценный обратный клапан, если допускается использовать счетчики со встроенным или это излишки и встроенного достаточно? и второй - ограничивает ли обратный клапан зону роста давления при тепловом расширении воды? в счетчике клапан есть, но на манометре редуктора до счетчика давление растет при отсутствии отбора воды.
Спасибо Вам и всем ответившим выше.

master.msk, тогда обратных клапанов надо купить стопицот штук и установить перед КАЖДЫМ смесителем на трубу гвс и хвс. Потому что мне уже не в первый раз в квартирах попадаются замученые ушатаные смесители внутри которых происходит переток в закрытом положении. Проще, дешевле и безопаснее установить по одному обратному клапану на выходе из счётчиков хвс и гвс. Даже если будет переток из трубы гвс в трубу хвс внутри квартиры хоть на всех смесителях сразу, то на соседей это никак не повлияет, счётчик гвс не будет Вам наматывать показания, не будет зря расходоваться электричество или газ если в квартире подключен водогрей который будет радовать не только Вас, но и всех соседей горячей водой из холодного крана за Ваш счёт. А если давление в трубе хвс будет выше чем в трубе гвс, то в этом случае уже у всех соседей будет наматывать показания счётчик гвс но через него будет течь не горячая а разбавленная или вообще холодная вода из за того что нет обратных клапанов на входе в одной квартире и в ней же установлен убитый смеситель. Так же обратный клапан выполняет функцию защиты редуктора давления в том случае если во внутриквартирном водопроводе повысилось давление. Обратный клапан не даст этому давлению подойти к выходу редуктора. Вы же вроде мастер судя по нику, значит разбираетесь в этом лучше других. Не пойму Вашей точки зрения.

Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.

От перетока на подводку к термостату ставятся обратные клапана, как будто бы не знаешь, что если так не сделать, будет переток внутри квартиры? А если сделать, установить обратные клапаны на подводке к термостату, необходимость в обратных клапанах на входе исчезает.

Еще один потенциальный источник подмеса- водонагреватель. Если юзер не одинокая домохозяйка и отдает отчет своим действиям, также не нуждается в обратных клапанах на входе, всего лишь не забывать закрыть кран на горячем отводе в квартиру.

И это все актуально
А) при отсутствии редукторов давления, которые в принципе не могут пропустить поток в обратную сторону
Б)давление до редуктора меньше установленного на нем

Если нет проточника и смесителя термостата, с кнопкой на лейке, больше и придумать даже нечего.

Что касается "борьбы с воровством воды", кого это беспокоит: оставляйте встроенные обратники, не надо брать на себя лишнего, будьте последовательны, в соблюдении нормативов.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Никто не может внятно ответить, из тех, кто их ставит: зачем он это делает.

Повторю специально для тебя ещё раз:

Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков:

Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.

7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;

на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;

в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.

7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.

Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.

Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.

Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления.
P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков.... а вот нашему уникальному персонажу на это наплевать и он обратные клапаны теперь не ставит... хотя до наступившего озарения , всего лишь год назад , ставил повсеместно, а вот теперь не может внятно ответить, зачем он это делал.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

молоток написал:
Добавлю, что порой встроенный в счетчик обратный клапан и после него, еще один полноценный обратный клапан установленный клинят, один упирается в другой. Когда увидел впервые что в соске обратный клапан встроен, удивился, придумают ноухау.

молоток, у Minomess шток обратного клапана в открытом положении сильно выходит за границы полусгона. Если сразу накручен шаровой кран, то он его шаром загибает.

**master.msk [написал] Никто не может внятно ответить, из тех, кто их ставит: зачем он это делает.

master.msk, куда уже внятнее:

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Добавлю, что порой встроенный в счетчик обратный клапан и после него, еще один полноценный обратный клапан установленный клинят, один упирается в другой. Когда увидел впервые что в соске обратный клапан встроен, удивился, придумают ноухау.

Alexvas написал:
опрос - нужно ли ставить еще один дополнительный полноценный обратный клапан или это уже "излишества нехорошие"?

не нужно ставить никаких обратных клапанов, встроенный вытащить если есть. Никто не может внятно ответить, из тех, кто их ставит: зачем он это делает. Я так понимаю, что нелегко "отказаться от ранее установленных", признать свою ошибку, легче продолжать их лепить, ссылаясь на "нормативы"
При этом вред очевиден.

https://t.me/Santehnik_Moskva