Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.05.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 2
#6014070

Доброго времени суток.
После монтажа коллекторов хвс и гвс, пустили воду со стояков. На манометрах показания по 5 бар на каждом коллекторе. Далее перекрыли краны у стояков и оставили. За сутки давление упало до 4 бар как на холодном, так и на горячем коллекторе.
Значит ли это, что система не герметична?

ничего не значит.
Найти инструкцию по опрессовке в сети для вашего вида труб и выполнить в полном обьеме.
После этого делать выводы.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

nalbe666 написал:
За сутки давление упало до 4 бар как на холодном, так и на горячем коллекторе.

В норме, не за 10 минут же падает. Манометр фальшивит.