Построил дом, смонтировал систему отопления для 220 кв.м., она включает отопление водяным тёплым полом и радиаторами на первом и втором этажах. Отопительный газовый котёл Протерм Медведь 30 КЛОМ. Проблема следующая: накачиваю в систему воду 1,5 очка, включаю, отопление работает нормально, при этом давление в системе поднимается до 2-2,2 очка. Вечером выключаю котёл, а утром давление в системе = 0. Если при таком давлении запустить котёл, давление за 1,5-2 минуты поднимается до 2,0 и всё работает нормально. Если перед запуском котла включить подкачку, давление почти мгновенно подскакивает до 1,5-2,0 очков. На системе отопления установлено 2 манометра: один врезан в систему, а второй вмонтирован в котле, оба показывают одинаковое давление. Что делать? Куда пропадает давление? Да ещё- расширительный бачёк - 24 литра, давление в нём 3,0.

KVG1 написал:
Куда пропадает давление?

Значит в системе есть утечки или микроутечки.

KVG1 написал:
Да ещё- расширительный бачёк - 24 литра, давление в нём 3,0

Давление в воздушной камере РБ сделайте 1,1 Бар. Холодную систему накачивайте до 1,1 Бар.

При правильно выбранном объеме РБ, давление в горячей системе не должно подниматься выше 2 Бар.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 20.05.2017 Краснодар Сообщений: 3

Inch1964, Если бы были утечки то на стяжке пола были бы видны мокрые места, а этого нет. А какой объём расширительного бачка нужно?

Регистрация: 20.05.2017 Краснодар Сообщений: 3

Значит мне нужно сбросить давление в бачке?

KVG1 написал:
Inch1964, Если бы были утечки то на стяжке пола были бы видны мокрые места, а этого нет. А какой объём расширительного бачка нужно?

Есть микроутечки, которые успевают высыхать быстрее, чем образуется капля или даже мокрое место.

Объем экспанзомата должен быть минимум 10% от всей емкости системы.

KVG1 написал:
Значит мне нужно сбросить давление в бачке?

В его воздушной камере.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

KVG1, Давление в расширительном баке должно быть (при отключенном от системы баке) на 0.1 атм меньше, чем желаемое давление в СО. Например если вы хотите держать 2 атм., то давление в РБ должно быть 1,9 атм. Вообще обьем РБ подбирается в зависимости от объема теплоносителя в СО. На вскидку для дома 220 м2 и котла 30 кВт. должен быть не меньше литров 35. Еще зависит что в системе вода или антифриз. Если антифриз то не меньше 50 литров.
Вот как-то так.

KVG1 написал:
Значит мне нужно сбросить давление в бачке?

KVG1, Да, иначе он почти не работает

KVG1, поищите поисковиком мою статью на эту тему, по ключу "Настройка, регулировка, запуск системы отопления. Часть 1"

Прямую ссылку не позволяют дать правила форума.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.