Построил дом, смонтировал систему отопления для 220 кв.м., она включает отопление водяным тёплым полом и радиаторами на первом и втором этажах. Отопительный газовый котёл Протерм Медведь 30 КЛОМ. Проблема следующая: накачиваю в систему воду 1,5 очка, включаю, отопление работает нормально, при этом давление в системе поднимается до 2-2,2 очка. Вечером выключаю котёл, а утром давление в системе = 0. Если при таком давлении запустить котёл, давление за 1,5-2 минуты поднимается до 2,0 и всё работает нормально. Если перед запуском котла включить подкачку, давление почти мгновенно подскакивает до 1,5-2,0 очков. На системе отопления установлено 2 манометра: один врезан в систему, а второй вмонтирован в котле, оба показывают одинаковое давление. Что делать? Куда пропадает давление? Да ещё- расширительный бачёк - 24 литра, давление в нём 3,0.
KVG1, Давление в расширительном баке должно быть (при отключенном от системы баке) на 0.1 атм меньше, чем желаемое давление в СО. Например если вы хотите держать 2 атм., то давление в РБ должно быть 1,9 атм. Вообще обьем РБ подбирается в зависимости от объема теплоносителя в СО. На вскидку для дома 220 м2 и котла 30 кВт. должен быть не меньше литров 35. Еще зависит что в системе вода или антифриз. Если антифриз то не меньше 50 литров.
Вот как-то так.