allexx написал:
Както же работают тт котлы.

Ну да ... взрываются при стечении обстоятельств. Хотите проверить?

allexx написал:
Если система будет открытой, спасёт ситуацию?

Намного безопаснее. Выкипит, треснет, но не взорвется.

allexx написал:
Думаю и ещё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется.

Но ТТ котлы инерционные - кипеть перестанет очень не сразу, и будет плеваться паром...

allexx написал:
Что ищё можно сделать?

Бесперебойник на насос и автоматику. Как только пропало электричество - сразу заслонку, а насос ЕЩЕ гоняет воду - тогда не закипит.
Еще разные способы контроля и автоматики.
Контроль протока и т.д. .... интернет и ютуб в помощь...

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Да нет никакой инструкции, котёл как металлолом забрали, стоял пылился а тут пригодился. Заполнял его водой, 4 атмосферы держит. Клапан настроен на 2. Вы прям озадачили, чтож делать ? Как то же работают тт котлы. Если система будет открытой, спасёт ситуацию? Думаю ищё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется. Что и ещё можно сделать?

allexx написал:
система работает.

зря Вы так..... Пусть работает без эксцессов,но все-же посмотрите видео(17.09)! -почитайте Пожалуйста инструкцию котла!

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

всем спасибо, система работает.

allexx написал:
твёрдопаливный котёл

Какой именно,в инструкции какое максимум давление указано?

allexx написал:
сразу стоит группа безопасности,

предохранительный клапан на сколько атмосфер ?

allexx написал:
потом горловина

она перекрывается или остается открытой после заполнения системы ? Сколько литров в Горловине ?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

allexx написал:
слева кран я так понял спускается воздух

Плюётся водой

настроенный на определённое давление, ставлю 3 Бар

Толмач написал:
слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла.

Когда закипит котел, не факт, что сброс давления не приведет к еще более бурному кипению.... Тогда будет весело.
Если газовый или электро котел достаточно быстро останавливается автоматикой, то ТТ котел очень инерционная штуковина...

allexx, на группе безопасности, что на Вашем фото, слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла. В центре автоматический воздухоотводчик, колпачок которого, как уже было сказано выше моим коллегой, должен быть приоткрыт.
P.s. Такое ощущение, что Вы большой любитель "русской рулетки".

Электричество отключат, насос встанет, система закипит и бабахнет... мало не покажется

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Всё, поехал, переделал, поставил насос вниз, всё заработало, работает тихо, воду гонит, котёл греет. По группе безопасности, та что на картинке выше, слева кран я так понял спускается воздух, и зажатием регулируется предел срабатывания автоматического клапана. По центру автоматический клапан, который стравливает давление если оно выше заданного, правельно понимаю?

  1. На твердотопливном котле делать закрытую систему, даже с клапаном безопасности крайне опасно. Смотрите видео на ютубе про взрывы ТТ котлов.
  2. Крайне опасно то, как вы сейчас пытаетесь запустить систему.

allexx написал:
Растолкуйте в чём неправельность?

Вопрос в НИКУДА.

allexx написал:
Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды

Насос включается до затопки котла. и поработать он должен некоторое время, это нужно для полного удаления воздуха из системы.

allexx написал:
на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,

Проверьте автоматический спускник воздуха. Колпачек должен быть всегда приоткрыт.

allexx написал:
насос

Должен работать беззвучно. Если журчит,значит гоняется воздух. Нужно удалить.

allexx написал:
твёрдопаливный котёл,

в инструкции какое максимальное рабочее давление? Может только под открытую (атмосферную) СО годится? И пока не поздно переделать?

Твердотопливный котёл, труба полипропилен, котёл закипает,насос на подаче гонит кипяток и пар.
Жесть у вас система отопления.

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Посититель написал:
Не исправит ситуацию. Хоть насос стоит НЕПРАВИЛЬНО, но из-за этого вообще не работать не должно.

Посититель, НЕПРАВЕЛЬНО, это не аргумент, даже если написано большими буквами. Растолкуйте в чём неправельность?

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Толмач, Труба полипропилен, без армировки, метра 2 от котла и на подачу и на запитку, дальше переход 32\25 и пошла вся система 25-й трубой. Сейчас не на месте, фото выложить не могу, но всё подробно нарисовал на картинке, ну единственное что не упомянул, что на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,

манометр и стравливающий клапан дальше насос, потом горловина. Ну если так критично, то сейчас едутуда разбираться, вот и сфоткаю.
Может проблемма ещё была в том что они нагрели котёл, на сухую, когда заливали воду он был горячий, соответственно в котёл вода попасть не могла, как только попадёт-пар! и насос не гонял воду, и с низу она подойти не могла так как давление пара.

allexx, а что за труба? Материал, диаметр?
Фото обвязки котла можете выложить?

Не исправит ситуацию. Хоть насос стоит НЕПРАВИЛЬНО, но из-за этого вообще не работать не должно.

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Собрал такую систему отопления, за основу твёрдопаливный котёл, система не греет, после котла труба метра 2 горячая а дальше холодная. такое ощущение, что в котле нет воды, хотя в систему залил, воздух поспускал. Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды да ищё и сам разрежение даёт, что способствует закипания при низшей температуре, может если поставить на низ, на обратку исправит ситуацию?
На рисунке всё постарался передать точь-в точь как сделана система.