Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6040960

kostja написал:
самотечная система (классическая Ленинградка).

Ленинградка это один из видов подключения радиаторов в однотрубной системе, а не признак ЕЦ!
.

kostja написал:
Проблема: на втором этаже слишком жарко.

Отбалансируйте радиаторы.
.

kostja написал:
Планируем улучшить ситуацию установив циркуляционный насос.

ПРАВИЛЬНО планируете!

Когда есть электричество система будет работать эффективней и соответственно экономичней!
.

kostja написал:
Просьба сообщество подсказать марку, способ установки.

Подойдет любой марки маломощный циркуляционный насос.

Циркуляционный насос в открытой, закрытой, ПЦ, ЕЦ СО ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!

В ИДЕАЛЕ байпасом с как можно меньшим углом подключения к магистрали без ничего на магистрали.

РБ в открытой, закрытой, ПЦ, ЕЦ СО ДОЛЖЕН подключаться возле всасывающего патрубка насоса!
.

kostja написал:
врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.
Всё правильно продумали?

Одно частично улучшится, а другое на всегда ухудшится.

kostja написал:
Планируем установить на байпас, врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.

Поищите про шаровый клапан для систем с естественной циркуляцией.

kostja написал:
Прикроешь батарею, будет дубак.

Это если полностью, а если отбалансировать по нужной температуре?

kostja написал:
Хочется регулировать весь дом на котле.

Все правильно. Смысл установки насоса, это увеличить скорость потока, чтобы теплоноситель шустро и постоянно доходил до самых дальних батарей. Но он не сможет игнорировать верхнюю батарею ( если ее не отбалансировать).

kostja написал:
желание меньше бегать по дому и регулировать батареи.

Термовентиль с терморегулятором на батарею второго? пусть следит сам за температурой в комнате. Все ж элементарно...

касимов, одна батарея на комнату. Прикроешь батарею, будет дубак. Есть желание меньше бегать по дому и регулировать батареи. У нас погода такая что за сутки на 20 градусов температура меняется. Хочется регулировать весь дом на котле.

kostja написал:
на втором этаже слишком жарко.

Батареи прикрыть не пробовали?

kostja написал:
улучшить ситуацию установив циркуляционный насос.

Увеличится скорость движения теплоносителя, и только...

kostja написал:
Всё правильно продумали?

Вам нужна отдельная ветка на первый этаж. Вот тогда насос пойдет в прок.

Добрый день,

Есть однотрубная система отопления в загородном доме 150 квадратных метров. Высота подъёма 10 метров. Диаметр трубы 2 дюйма, самотечная система (классическая Ленинградка). Котёл АОГВ-23.

Ленинградка так как электричесвтво нестабильное. Проблема: на втором этаже слишком жарко. Разница в температуре теплоносителя в морозы доходит до 18 градусов. Второй этаж в основном нежилой - там две гостевые комнаты. Гостям и некомфортно, если приезжают зимой.

Планируем улучшить ситуацию установив циркуляционный насос. Просьба сообщество подсказать марку, способ установки.

Планируем установить на байпас, врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.

Всё правильно продумали? Какой насос порекомендуете?

Спасибо.