Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6037867

Доброго дня, господа сантехмастера! Прошу дать ваше заключение по сборке водоснабжения квартиры. Очень важно и интересно ваше мнение и замечания. Из вводных: Давление в системе 5 bar. Заранее благодарен за профессиональное заключение.

Добрый вечер. Уточните, пожалуйста, какое оборудование использовано:
1) Гребенка фар с внутренней резьбой 1/2 или 3/4?
2) Какие конусы использованы от гребенки к трубам до потребителей?
3) Что за манометры?

Legart, Приветствую!
А что собственно смущает? трубы подключить забыли))) Монтаж конечно без фанатизма, но оборудование все на месте, запорные краны похоже бугатти, фильтр-редуктор honeywell fk06 со своей задачей справится, водичку чистит, давление понижает! Латунная колба на холодной воде лучше(надежнее) пластиковой.
Не видно крепежа коллектора - похоже он просто висит на трубе! не удачное расположение выводов ХВС!, резьбовая латунь по виду не плохая в перемешку с бронзой Виеговской, немного не аккуратная паковка льна, но качество от этого пострадать не должно!

Don4es, так на фото есть все!

  1. фар Flat-Faced FK 3824 3412ТР
  2. выводы 1/2 под плоское уплотнение!
  3. манометры как манометры Watts F+R100 на 10bar
    p.s. манометр хонивелл в два раза дороже!

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Legart написал:
Очень важно и интересно ваше мнение и замечания

Собственно чего хотели услышать

Сергей, спасибо большое. Собственно, в основном и смутила небрежная сборка. Понятно, что все еще будет причесано, и коллектор не будет висеть на трубе, да и трубы когда нибудь подключат!)). И Вы очень верно упомянули про Vier. Не совсем понятен замысел смещивания ведущих брендов с китаем. Особенно, учитывая, что прямо в подъезде можно было купить и Tiemme и Viega. В общем, кое что исправлено, и дополнено. Фотки по позже выложу. Еще раз спасибо, джентльмены!
P.S. Кстати, а вот Фары то оказались под конуса. Применены латунные вкладыши с одним контуром прокладки. Насколько это надежно, не в курсе?