Можно и без АРР. Но насос тогда желательно с автоподдержанием перепада давления. И этот перепад чтобы был настраиваемым.
Только по расходомеру расход точно не настроишь. Погрешность половина цены деления. А цена деления 0,5 литра или литр.
И далеко не всегда можно сбалансировать контуры между собой. К примеру один контур имеет гидросопротивление 400, а другой 40000 Паскаль. Вот и не получится сбалансировать контуры.
о!. ещё вопрос возник. Я не знаю, какой контур какое помещение обогревает. Ещё, походу, обратка перепутана. Т.е. на коллекторе труба контура обратки находится не под трубой контура подачи.
Как узнать, что какой контур обогревает?
У меня придумалась только такая идея - перекрываю всю подачу, кроме одного крана, и потом хожу с тепловизором по дому, ищу, где тепло. Ну и так каждый кран на подаче (обратка вся открыта). Сработает ли такой метод? Узнаю ли я, где какая обратка? или есть более умные?
Vlad Crush написал:
Тот который с авторегуляторами расхода. Он без расходомеров (потому, что они там не нужны).
Стоит как крыло от Боинга, я не могу такой ни себе позволить, ни клиенту порекомендовать.
Mazayac, тогда совсем непонятно. Разница в цене налицо. Чо брать?
верхний называется "с регулирующими вставками (1404558)", нижний - "с расходомерами для теплого (1404358)"
Артикул 4758 нигде найти не могу. У нас. В России он стоит 87 килорублей, это по-нашему - около 400 тыщ. Я удавлюсь.
Шуруповерт написал:
И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Иногда планировка дома позволяет и транзиты и контура ТП разложить в один слой. Но так далеко не всегда бывает.
Тогда, как в примере ниже, можно не делать теплоизоляцию транзитов, и их теплоотдача тоже будет учтена.
Шуруповерт написал:
а можно вкратце об авторасходе?
Есть обычные балансировочные клапаны, вот для них и нужны расходомеры. По факту они регулируемые дроссельные шайбы. А есть авторегулятор расхода. Поддерживает установленный уровень расхода даже при динамическом напоре насоса и работе сервоприводов автоматики на ТП. Почитать описание принципа, можно найдя на поисковике.
Шуруповерт написал:
Что нужно сделать, чтобы в спальне было холодно, а в с/у - жарко?
Изменить температуру поверхности ТП. Один из путей, это в спальне уменьшить расход, в санузле - увеличить. ВЕличина изменения остывания в одном контуре ТП от 5 до 15 градусов (конечно тут и шаг нужно учитывать). Это меняет темературу поверхности по комнатно.
Второй путь - изменять температуру подачи в коллектор ТП на насосно-смесительном узле, но это будет менять температуру во всем доме по всем помещениям. Обычно эта температура 36-38 градусов для холодной пятидневки.
Шуруповерт написал:
И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Это транзиты. И не должны они отдавать тепло, иначе будет невозможно сделать корректный расчет гидравлики и теплотехники.
Короче.
Сейчас уже холодно, ТП включен. Все работы по нему - после отопительного сезона (конец марта). И первым делом - смена коллектора на Овентроп с Озона (больше просто негде взять, да и в отзывах пишут, что оригинал)
Шуруповерт написал:
Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый?
и самое главное - как это скажется на существующем ТП?
На 30м2 лучше два контура, чем один. Особенно, если труба ТП не 20мм. Наверное применяете 16мм.
Что "это" скажется?
Так у вас сейчас вообще нет никакой возможности настроить расход по контурам. С нормальным же коллектором, вы сможете точно настроить расход, даже независимо от типа применяемого насоса в НСУ ТП. Никакого ухудшения отопления быть не может. Только улучшение.
Холоднее может стать только при уменьшении расхода в контурах и/или при уменьшении температуры подачи теплоносителя в коллектор ТП. К примеру поставите расход вместо 100 литров/час в 10 литров/час - ну так смотрите сами какой расход нужен.
Ниже даю скрин, настройки контуров ТП на нужный расход (от 40 до 70 л/час в данном примере). Указана величина нужного расхода и в литрах/час и литрах/минуту. Расходомеры при этом становятся не нужны.