Шуруповерт написал:
И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Иногда планировка дома позволяет и транзиты и контура ТП разложить в один слой. Но так далеко не всегда бывает.
Тогда, как в примере ниже, можно не делать теплоизоляцию транзитов, и их теплоотдача тоже будет учтена.
Шуруповерт написал:
а можно вкратце об авторасходе?
Есть обычные балансировочные клапаны, вот для них и нужны расходомеры. По факту они регулируемые дроссельные шайбы. А есть авторегулятор расхода. Поддерживает установленный уровень расхода даже при динамическом напоре насоса и работе сервоприводов автоматики на ТП. Почитать описание принципа, можно найдя на поисковике.
Шуруповерт написал:
Что нужно сделать, чтобы в спальне было холодно, а в с/у - жарко?
Изменить температуру поверхности ТП. Один из путей, это в спальне уменьшить расход, в санузле - увеличить. ВЕличина изменения остывания в одном контуре ТП от 5 до 15 градусов (конечно тут и шаг нужно учитывать). Это меняет темературу поверхности по комнатно.
Второй путь - изменять температуру подачи в коллектор ТП на насосно-смесительном узле, но это будет менять температуру во всем доме по всем помещениям. Обычно эта температура 36-38 градусов для холодной пятидневки.
Шуруповерт написал:
И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Это транзиты. И не должны они отдавать тепло, иначе будет невозможно сделать корректный расчет гидравлики и теплотехники.
Короче.
Сейчас уже холодно, ТП включен. Все работы по нему - после отопительного сезона (конец марта). И первым делом - смена коллектора на Овентроп с Озона (больше просто негде взять, да и в отзывах пишут, что оригинал)
Шуруповерт написал:
Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый?
и самое главное - как это скажется на существующем ТП?
На 30м2 лучше два контура, чем один. Особенно, если труба ТП не 20мм. Наверное применяете 16мм.
Что "это" скажется?
Так у вас сейчас вообще нет никакой возможности настроить расход по контурам. С нормальным же коллектором, вы сможете точно настроить расход, даже независимо от типа применяемого насоса в НСУ ТП. Никакого ухудшения отопления быть не может. Только улучшение.
Холоднее может стать только при уменьшении расхода в контурах и/или при уменьшении температуры подачи теплоносителя в коллектор ТП. К примеру поставите расход вместо 100 литров/час в 10 литров/час - ну так смотрите сами какой расход нужен.
Ниже даю скрин, настройки контуров ТП на нужный расход (от 40 до 70 л/час в данном примере). Указана величина нужного расхода и в литрах/час и литрах/минуту. Расходомеры при этом становятся не нужны.
Могу посоветовать Овентроп: Гребенка из инструментальной стали 3/4" для подпольного отопления, арт.140 47 ** . Оснащен автоматическими регуляторами расхода.
Очень удобно регулировать расход через контуры ТП. Выставляется не условная величина, а реальный расход в литрах.
Vlad Crush написал: Шуруповерт, если сделать два контура вместо одного, гидросопротивление контура будет меньше. Ну и остывание в контурах получится меньше. Прибавится температура поверхности пола и увеличится теплоотдача.
Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый?
и самое главное - как это скажется на существующем ТП? Не станет ли холоднее в доме? Напомню, это единственный источник отопления!
Да, можно, конечно сбить всю стяжку по всему дому, проложить всё по уму, но я не состою в интимных отношениях с внучкой Рокфеллера, к сожалению (