#6072467

SJvl, собственно с чего Вам в голову пришло производить замер потребления тока на нулевом проводе ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал:
Видимо нет ...

видимо )) уж просветите, буду благодарен )

SJvl написал:
на ноле другое (4.7A). Почему так ?

Я Вас выше спрашивал: Вы точно понимаете что делаете ?

Видимо нет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

При измерении однофазного кондея на фазе показывает одно значение (5.5A), на ноле другое (4.7A). Почему так ?

SJvl написал:
КАТРАН, точно ток ))

Подскажите еще по 3-х фазной мицухе. На бирке номинальный ток 4.29А. Померил каждую фазу. На двух в пределах, одна выше (около 5а). Есть проблема ? Фреон вроде не перелит.

SJvl, нет проблемы, на одной из фаз висят просто однофазные потребители блока, поэтому небольшой перекос потребления допустим ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SJvl написал:
КАТРАН, точно ток ))

Подскажите еще по 3-х фазной мицухе. На бирке номинальный ток 4.29А. Померил каждую фазу. На двух в пределах, одна выше (около 5а). Есть проблема ? Фреон вроде не перелит.

SJvl,
Если напряжение на всех трех фазах одинаковое,небольшая проблема уже есть и фреон в данном случае не при чем.

КАТРАН, точно ток ))

Подскажите еще по 3-х фазной мицухе. На бирке номинальный ток 4.29А. Померил каждую фазу. На двух в пределах, одна выше (около 5а). Есть проблема ? Фреон вроде не перелит.

Только это ток.

SJvl написал:
Если напряжение 3.9А, а номинал на бирке 4.8А - это нормальная ситуация ?

SJvl, в общей теме да ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Если напряжение 3.9А, а номинал на бирке 4.8А - это нормальная ситуация ?

SJvl,
На Этой бирке все нормально написано,просто нужно уметь читать.
17ампер-максимальный ток потребления компрессора,это скорее в его в режиме нагрева,значит в режиме охлаждения он будет около 10-13 ампер.Пусковой будет минимум в 2-3 раза выше,но ввиду того,пусковой скачок тока кратковременный,за короткое время прегрузки плавкий предохранитель не успевает прогреться и расплавиться и все нормально работает (.А на практике надпись может быть одна,а плата с предохранителем совсем другая)

SJvl,
На Этой бирке все нормально написано,просто нужно уметь читать.
17ампер-максимальный ток потребления компрессора,это скорее в его в режиме нагрева,значит в режиме охлаждения он будет около 10-13 ампер.Пусковой будет минимум в 2-3 раза выше,но ввиду того,пусковой скачок тока кратковременный,за короткое время прегрузки плавкий предохранитель не успевает прогреться и расплавиться и все нормально работает.(А на практике надпись может быть одна,а плата с предохранителем совсем другая)

КАТРАН написал:
Нормальный пусковой ток, может превышать рабочий в 3-5раз,это нормально, главное, чтобы после пуска рабочий ток не превышал норму. Если пусковой ток в 10 раз больше нормы и рабочий тоже превышен-скорее всего компрессор изношен или его перелили фреоном, или пониженное напряжение или все вместе взятое.

КАТРАН, вот на этом кондиционере стоит предохранитель на 32A -

При пусковом токе потребление не должно превышать максимум предохранителя ? Или он здесь вообще не при делах ?

Нормальный пусковой ток, может превышать рабочий в 3-5раз,это нормально, главное, чтобы после пуска рабочий ток не превышал норму. Если пусковой ток в 10 раз больше нормы и рабочий тоже превышен-скорее всего компрессор изношен или его перелили фреоном, или пониженное напряжение или все вместе взятое.

КАТРАН написал:
С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть.
Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.

КАТРАН, что дает показание пускового тока, если он выше номинала ? Он должен быть более чем в 2-3 раза выше номинала, чтобы судить о том, что компрессор ушатан ?

Бориска66 написал:
Вы точно понимаете куда лезете ?

Да ) Токовые клещи накидываю на одну из фаз и смотрю что происходит при пуске компрессора. Просто КАТРАН написал: "Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно, если оно есть-горшок ушатаный." вот я и подумал, что на пусковом тоже не должно быть превышения. Только что дает измерение пускового, если оно выше номинала ?

SJvl написал:
Сегодня померил один: у него номинальный ток 11A, а при пуске был скачок до 30 А

Вы точно понимаете куда лезете ?
Пусковой ток на то и есть, чтобы быть выше номинального ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН написал:
Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.

А точно пусковой не должен превышать значение на шильдике ? Сегодня померил один: у него номинальный ток 11A, а при пуске был скачок до 30 А

Еще вопрос по маслу. Если в системе образовалась утечка и кондиционер какое то время работал, то в систему попадает воздух из за которого масло окисляется(при утечке более 50%). Через какое примерно время это происходит ? Если прошло допустимое время работы кондиционера с утечкой, то необходима замена масла ? А как полностью поменять масло, если оно растекается по всему контуру ?

Если инверторный блок работает в максимальном режиме, он шумит так же как и обычный кондиционер ? Конструкция компрессора аналогична на иверторах и обычных ?

Вот на этом не указана дата производства:

По токам:

1 - мульти инвертор
2 - инвертор
3 - обычный

Выложите фото шильда, я Вам расшифрую что и как ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66, смотрел, не на всех наружках указана дата. Слышал, что возможно как то по серийному номеру определять.

Есть два блока дайкин. На одном инверторном (мульти) указаны токи 17.5A (макс 20A). На обычном 18.5A (макс 30A). Почему на обычном такой диапазон тока ? 30A - это пусковой что ли ?

SJvl написал:
Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?

SJvl, так там в шильде и написана дата ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?

SJvl написал:
КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?

PS поверхностного диагноза достаточно )

SJvl,
Ну Вам уже грубо говоря ответили.У инвертора нет пускового тока,но на режим он все равно выходит,в этот момент измеряете потребляемый ток,он не должен быть выше,того,что написано на шильдике наружного блока или в мануале.Ради интереса замерьте напряжение сети,при падении до 180-200 вольт,любой исправный кондер работает хуже нормы(а ток завышенный,хотя сам кондер в порядке,(беда подмосковных дач и огородов ))

SJvl написал:
Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один.
Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим.
Возможности проверить масло нет.
Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?

SJvl, да, на бытовом сегменте перепад давлений не проверишь, сервисного порта в контуре высокого давления не бывает ...
Температура проверяется не путем прикосновения, а точным замером патрубка нагнетания при нормальной работе она должна крутится в районе 70 градусов ...
Масло практически основной показатель, должно быть как слеза, есть потемнения - это признак перегрева, очень стрёмно ...
По току, превышения не должно быть, в инверторе соответственно создаются условия работы при максимальных нагрузках, стартовых токов там не будет ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?

PS поверхностного диагноза достаточно )

С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть.
Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.