Здравствуйте.
Имеем новостройку. Вопрос по горячему водоснабжению.
Стояк на кухне - из крана течет очень горячая вода, что рука не терпит.
Стояк в ванне - из крана течет вода, средней температуры, рука терпит спокойно.
Живу на 4 этаже.
У соседа на 8 этаже из обоих кранов идет кипяток, у меня же только из крана на кухне. У других соседей пока не узнавал. В чем может быть проблема?

Полотенцесушители устанавливаются на этот же стояк горячего водоснабжения.
Вот установленный у меня. Делал сантехник управляющей компании.

Может быть кто то из соседей по стояку сделал тёплые полы подключившись к стояку в ванной.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Проблема в вашей зауженой трубе между полотенцесушителем, измените на диаметр стояка. Пробежитесь по всем соседям, как у них дела

Регистрация: 25.05.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 11

молоток, до установки полотенцесушителя вода такая же была.
Диаметр полотенцесушителя + диаметр трубы между полотенцесушителем = диаметр стояка.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Пройдитесь по дому... по варварам

Cyberbest написал:
В чем может быть проблема?

100% кто-то из соседей на стояке постарался. Заужение стояка тут ни при чем, проблемы были бы по всему стояку. Или кто-то умный запитал от стояка теплый пол, или нахимичил со смесителями, и получил подмес холодной воды в горячий стояк.

Cyberbest написал:
Делал сантехник управляющей компании.

Что именно делал? Самовольно переваривал стояк или просто накрутил полотенцесушитель на отводы, сделанные строителями по проекту? Против второго варианта говорит отсутствие кранов, так что, видимо, первый. Значит, он (или кто-то другой, неважно) и остальным мог проект нарушить. А полотенцесушителей вообще не должно быть (хотя странно, вроде, в ванной они быть должны). Итак, проблема в многократном нарушении проекта.

В любом случае вам зачем этим голову забивать? Вам должны предоставить 60 °Ц. Вот пусть УК и разбирается, почему у вас меньше.