#6073583

А вот качество сварки

Олегович, на первых двух фото (на одно фото не влезло) труба в гостиной (три стакана), а на втором - труба в комнате (два стакана и вообще она теперь протекла). Если претензию писать или в прокуратуру, на какой документ ссылаться? Я даже не знаю, как сказать, что меня не устраивает качество работ. От ЖЭКа приемки нет,т.е. регоператор капремонта сам варит, сам "принимает".

молоток, не можно, радиус не позволял

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Олегович написал:
например на этом радиаторе 10 швов, и ни одного лишнего)

Вот те четыре на углах можно было и через трубогиб выгнуть

молоток написал:
Лишние швы делать не желательно, да Олегович ?

бывает очень редко конечно, но иногда нехватает трубы, поэтому добавляется лишний шов, но не более 1-го н радиатор, а так сварщику лишние швы иной раз за деньги не захочется делать, а за бесплатно, то есть без дополнительной оплаты. уж точно в голову не придет...

Просто когда девушка определяет излишек по швам, это далеко не факт что так и есть на самом деле)

например на этом радиаторе 10 швов, и ни одного лишнего)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Анна74 написал:
А была ровная прямая труба((

Должны переделать как раньше было, какая там третья труба,что у вас наворотили, раньше ее не было..Заявите претензии по поводу капремонта, что не устроило.

молоток, ну не желательно - конечно, в гостиной у меня теперь три "стакана", некрасиво! А была ровная прямая труба((. Но если количество швов не регламентируется, то, получается, можно вообще маленьких трубочек понасваривать, да и все? У меня потолки 2,70, теперь стояк отопления из трех труб по метру. Неужели нигде не прописано, что нельзя так делать - почему тогда не шесть труб по полметра и т.п.?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Анна74 написал:
все абсолютно швы - с дырами

Получается варила бригада заборщиков

Анна74 написал:
сколько, "мест сварки" может быть на одной трубе?

Олегович написал:
количество швов не нормируется

Лишние швы делать не желательно, да Олегович ?

Олегович, спасибо. Т.е. надежда теперь только на совесть сварщиков. Спасибо еще раз.

количество швов не нормируется

Добрый день, знающие люди!
У нас в доме проводится капремонт системы отопления, и мне не повезло. Криворукая (извините) бригада, устанавливавшая новые стояки, так выполнила сварку, что при опрессовке оказалось, что все абсолютно швы - с дырами. Новые сварщики все переделали, вроде больше не свищет. Но теперь у меня в одной комнате три "стакана", в другой - два, и это помимо сварки отводов к батареям и к соседям, сожгли обои, варили прямо окрашенные трубы, труба то вплотную к стене, то уходит криво... гильз между этажами не поставили... Вопрос: подскажите, сколько, "мест сварки" может быть на одной трубе? Может, я зря переживаю, и все нормально? И если ненормально, то на какой документ или СНИП можно ссылаться, т.к. просто так, голословно, разговаривать бесполезно. Если надо, фото сварки есть.