Имеется однотрубная система отопления, подача снизу, трубы идут прямо из стены.
Стоит задача заменить старые допотопные "гармошки" на биметалл.
Прорисовал свои мысли по типам подключения (см. фото).
Подскажите, какой вариант предпочтительнее?
lifecom написал:
Подскажите, какой вариант предпочтительнее?
вот такой
{{post:6071977,Прорисовал свои мысли}}
3 варианта, и все неправильные) причем как по геометрии отводов, так и по арматуре
я так понял судя по вашим рисункам у вас конвекторы(по вашему гормошки) с широким межосевым? типа как на фото ниже?
и если у вас высоты подоконника мало для 500го радиатора, то так
не нашел из стены с термостатическими вентилями, где-то были, но лень искать, поэтому приведу пример со стояком по наружке
или вот так
а вообще, если высота подоконника позволяет то радиатор подгоняется под нижний отвод выходящий из стены, если высоты мало, лучше взять 350е радиаторы, хотя кому-то за шторами не видно)
если не сложно, выложите потом результат, ни разу не встречал нижнюю подачу с стояками в стене выполненную не мной, просто любопытно)
lifecom, направление подачи обычно известно "со слов", в одной квартире может различаться по стоякам. Реальные ПОТЕРИ вы узнаете, когда будет сделано под одно направление подачи, а по факту окажется другое направление. С нижним подключением это исключено.
Забитость старых ( оставленных) труб, тормозящих скорость, выглядит совсем не в фиолетовом цвете. И ежели в столице этого нет, то не значит, что за МКАДом тоже самое...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.