#6080656

касимов написал:

timur74 написал:
Переставил сегодня крепления

Ну раз надо, значит надо....

касимов, ото ж!

timur74 написал:
Переставил сегодня крепления

Ну раз надо, значит надо....

касимов написал:

timur74 написал:
,у родителей котел в центре города

Марка котла?

касимов, Вестен Квазар турбированный 2006 года.
Переставил сегодня крепления,теперь котел для снятия колена и доступа к дымоходу можно опустить на 2-3 см,не снимая полностью.

timur74 написал:
,у родителей котел в центре города

Марка котла?

Может не написал:город у нас грязный,металлзавод,у родителей котел в центре города чистят почти каждый год.

timur74, У Вас на потолке кухни , никотина больше осядет при курении только одного человека.Но чтобы собрать его в каплю (для убийства лошади) пройдет несколько десятилетий.

timur74 написал:
безпроблемный доступ к дымоходу для очистки

Беспроблемный доступ должен быть, для протирания его снаружи, тряпочкой...
Для очистки от чего? Кто Вам вбил в голову, что там что-то будет? Если не верите на слово, пройдите по соседям и спросите, когда они последний раз чистили коаксиал...Такого не может быть, а если кто этим и занимался, то постесняется Вам рассказать о бестолково проделанной работе. Печаль. Ведь взрослые люди...

касимов написал:

timur74 написал:
,можно будет ,при необходимости,котел опускать-поднимать на пару сантиметров

Труба и котел не ставятся отдельно. И запенивается отверстие уже смонтированного агрегата. Подгонять котел под трубу нет причин, с котлом всегда есть монтажный шаблон.

касимов, котел навесил,трубу дымохода подсоединил,выставил по уровню,раскрепив чепиками.Только после этого запенил.
Крепление переделываю,чтобы обеспечить безпроблемный доступ к дымоходу для очистки.Чтобы ослабив хомут на колене,сдвинуть манжету вверх,и,учитывая то,что дымоход с коленом сидят уже жестко,опустить котел на пару сантиметров для свободного снятия колена.

timur74 написал:
,можно будет ,при необходимости,котел опускать-поднимать на пару сантиметров

Труба и котел не ставятся отдельно. И запенивается отверстие уже смонтированного агрегата. Подгонять котел под трубу нет причин, с котлом всегда есть монтажный шаблон.

касимов написал:

timur74 написал:
.Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.

Отличный уклон, если не сильно бросается в глаза....

timur74 написал:
Не многоват ли уклон?

Нет.Конденсату будет легче стекать на улицу.

timur74 написал:
,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.

Снимать Вы его будете тогда, когда он сгниет. Там нечего чистить, если не топить его дровами....

timur74 написал:
хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?

Коаксиал снаружи оберните одним слоем толстой пленки.Пена к нему уже не прилипнет. Он просто выдвигается наружу и уголок легко снимается.

касимов, пена не прилипнет к пленке,трубу уже 2 дня как задул ,писал выше.Крепление другое сделал,на днях перевешу,можно будет ,при необходимости,котел опускать-поднимать на пару сантиметров .

timur74 написал:
.Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.

Отличный уклон, если не сильно бросается в глаза....

timur74 написал:
Не многоват ли уклон?

Нет.Конденсату будет легче стекать на улицу.

timur74 написал:
,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.

Снимать Вы его будете тогда, когда он сгниет. Там нечего чистить, если не топить его дровами....

timur74 написал:
хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?

Коаксиал снаружи оберните одним слоем толстой пленки.Пена к нему уже не прилипнет. Он просто выдвигается наружу и уголок легко снимается.

cineman написал:

timur74 написал:
указанный мною уклон не слишком велик?

Если не ошибаюсь, Бакси предписывает ок 1%. На 2% - не страшно, быстрее будет стекать конденсат из внутренней трубы.

cineman, Бакси предписывает 3 градуса или на 1метр длины 1см уклон.Мне говорили,чтобы сильно не заваливал,поэтому и спрашиваю.

timur74 написал:
указанный мною уклон не слишком велик?

Если не ошибаюсь, Бакси предписывает ок 1%. На 2% - не страшно, быстрее будет стекать конденсат из внутренней трубы.

Сейчас посмотрел и ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.Резинку с хомутом сдвину вверх,но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз(а он на г-образных крючках,которые попробуй еще на месте проверни на 90 градусов,чтобы котел от стены отодвинуть).
Надо было крепление делать,чтобы оно было выше котла.
Может там какая хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?

cineman написал:

timur74 написал:
cineman, Наверно про шайбу Вы не мне адресовали

Мне казалось, Вы писали о дополнительном дымососе.

timur74 написал:
Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?

Вы сделали коаксиал? Уклон с понижением в сторону улицы?

cineman, да коаксиал,в сторону улицы,указанный мною уклон не слишком велик?

timur74 написал:
cineman, Наверно про шайбу Вы не мне адресовали

Мне казалось, Вы писали о дополнительном дымососе.

timur74 написал:
Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?

Вы сделали коаксиал? Уклон с понижением в сторону улицы?

cineman, Наверно про шайбу Вы не мне адресовали.
Повесил котел,задул трубу пеной.Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?

timur74 написал:
да,но когда в паспорте прямо указано про запрет на настенники,то НИКТО из газовщиков на себя

Я потому про шайбу написал, чтобы намекнуть о существовании запаса производительности штатного вентилятора. В описании к каждому Бакси есть допустимые длины труб и число поворотов. Избыточный воздух будет уносить тепла в дымоход больше, чем этого тепла образуется от сгорания газа, не сгоревшего при номинальном расходе воздуха. От этого и упадёт КПД.

Все же думаю пеной задуть,отверстие сегодня приличное распанахал.Больше пены лучше утепление и труба проще сниметься при необходимости.

Vitto написал:
надо помнить о том что дымоход надо иногда чистить

Вы тему с начала читали?

касимов написал:

timur74 написал:
,кажеться,это не правильно

Монтажная пена гигроскопична. Замазывайте тем, что есть под рукой....

касимов, надо помнить о том что дымоход надо иногда чистить

timur74 написал:
вот именно такое у нас не разрешат

Вот поэтому вначале темы и появились предположения. Скажем , у нас( в районе!) проблематично получить разрешение на установку парапетного котла, а в других районах, они стоят даже в многоэтажках! Где правда? Кто бережет свою и чужие задницы?

cineman написал:
В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха

Она дружит только со штатным насосом котла,приставка усложнит ситуацию...
пыца.Ни разу не газовщик , не пожарник и не сервисмен. А посему, пардон.

cineman написал:

timur74 написал:
Был вариант установить турбоприставку

В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха в коротких дымоходах. Эта шайба не спроста там лежит. Избыточный расход воздуха через котёл снижает КПД сжигания.

cineman, да,но когда в паспорте прямо указано про запрет на настенники,то НИКТО из газовщиков на себя ответственность не возьмет.У нас,например,в дымоходе намеряли аж 8Па,а положено минимум 2Па и никого это не волнует,дымоходный котел отключили.

timur74 написал:
Был вариант установить турбоприставку

В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха в коротких дымоходах. Эта шайба не спроста там лежит. Избыточный расход воздуха через котёл снижает КПД сжигания.

касимов написал:

timur74 написал:
отключили из-за несоответствия диаметра дымохода и диаметра дымоотводящего патрубка котла.

Технически это должно выглядеть так: На котел устанавливается делитель (адаптер) коаксиального дымохода ( производитель котлов рекомендует именно свои разделители). Забор воздуха производится с ближайшей стены, с улицы. Дымоходная труба выводится только в старую трубу дымохода. просто поставить коаксиальную трубу нельзя. Ну а так как у разделенных труб диаметр 80мм, то дымоход легко умещается( по ГОСТУ) в старую трубу или дымоотводящий канал...

касимов, вот именно такое у нас не разрешат ,хотя для меня такое подключение было бы лучше.Котел бы можно было повесить на старое место,а не переносить и выхлоп бы шел на крышу,а не соседям под окно.Но!У нас коаксиалы выведены у многих и уже давно.По нормативам даже по диагонали до соседского окна больше 1 метра.
Был вариант установить турбоприставку Лемакс таганрожскую,горгаз, в виде эксперемента, такую приставку ставил в соседнем доме,провели успешные,с их слов,испытания,но в последний момент не пропустили т.к. в паспорте на эксплуатацию написано:....не рекомендована установка на настенные котлы,только напольники.По деньгам она выходила около 7,5 тыс.вместо котла,который мне обошелся в 470 евро.

cineman написал:
Технически это бред,

Суть работы описана на пальцах Для этого м существуют инструкции к котлам...,модели которых пытаются изменить снаружи.

Мегавольт. написал:
Ни какого технического бреда. И на "зайцах" тоже нет раздельного подключения, но есть штатный переходник.

При чём здесь "зайцы"? Речь идёт о конкретном котле Baxi, который имеет штатные отверстия для прямого подключения раздельных дымоходов.

cineman написал:
Технически это бред, относящийся к котлам Main, у которых нет выходов для раздельного подключения.

Ни какого технического бреда. И на "зайцах" тоже нет раздельного подключения, но есть штатный переходник.

в отличии от аналогов который заметно ниже и после монтажа смотрится очень даже хорошо.

как будто и нет ни какого адаптера.

касимов написал:
Технически это должно выглядеть так:

Технически это бред, относящийся к котлам Main, у которых нет выходов для раздельного подключения. Топикстартер собирается устанавливать ECO-4s, у которого есть пара отверстий для раздельного забора воздуха.

timur74 написал:
отключили из-за несоответствия диаметра дымохода и диаметра дымоотводящего патрубка котла.

Технически это должно выглядеть так: На котел устанавливается делитель (адаптер) коаксиального дымохода ( производитель котлов рекомендует именно свои разделители). Забор воздуха производится с ближайшей стены, с улицы. Дымоходная труба выводится только в старую трубу дымохода. просто поставить коаксиальную трубу нельзя. Ну а так как у разделенных труб диаметр 80мм, то дымоход легко умещается( по ГОСТУ) в старую трубу или дымоотводящий канал...