Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33
#6086315

Термостат включает насос, после достижения определенной температуры на подаче (например, 40 градусов), далее насос начинает гонять теплоноситель по кругу ТП.

Будут ли проблемы при такой реализации узла подмеса для теплого пола?

maxvit написал:
Будут ли проблемы

Это зависит от желания замечать проблемы. Для некоторых собственный велосипед милее магазинного.

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

cineman, какие объективные проблемы в этой схеме?

maxvit, а для чего в теплых полах используют насосы?

maxvit написал:
Термостат включает насос

Насос должен работать постоянно.

maxvit написал:
ТП.

Это не батарея.

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

касимов, один из насосов всегда и работает, либо насос СО, либо насос контура ТП.

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

cineman написал:
maxvit, а для чего в теплых полах используют насосы?

cineman, для циркуляции теплоносителя? Это условие выполнено, когда термостат выключен, циркуляцию создает насос СО, когда термостат включается - насос ТП начинает гонять теплоноситель по кругу.

maxvit написал:
Это условие выполнено, когда термостат выключен, циркуляцию создает насос СО,

Обязательное условие для теплого пола - минимальная разница температур подача/обратка, порядка 5-7 К. Это условие выполняется постоянной высокой производительностью насоса. Это и позволяет создать поверхность пола примерно одинаковой температуры по всей поверхности. Горячий носитель из системы отопления при выключенном насосе теплого пола зайдёт в пол с низкой скоростью и создаст на полу участок с высокой температурой. Это принято называть температурной зеброй.
Более живой вариант схемы - использовать термоклапан с термическим приводом на подаче или обратке. Но стоит помнить, что система термостатики по воздуху для тёплого пола очень инерционна. Если используете воздушный электрический термостат с гистерезисом 0,5К, то инерционность стяжки разнесёт этот гистерезис до 4-5К. Потому классическая схема появилась не на пустом месте. Если площадь полов велика, то стоит думать о погодном регулировании.

maxvit написал:
для циркуляции теплоносителя? Это условие выполнено,

Оно не выполнено по отношению ,собственно к теплому полу.

maxvit написал:
когда термостат выключен, циркуляцию создает насос СО,

Не факт, что он загонит в ТП нужную ( для прогрева всего пола) порцию горячей воды. И даже если это произойдет, то поступит она туда высокотемпературной ( отсутствие терморегулятора...). Трубы ТП не будут рады ей.

maxvit написал:
когда термостат включается - насос ТП начинает гонять теплоноситель по кругу.

Он начинает гонять ту порцию, которую затолкнул насос котла. Без добавки,это не нагрев пола , а остужение теплоносителя в трубах от стяжки...
Про зебристость cineman, уже рассказал... как то так.

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

Проблемы ясны, спасибо.