Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6090793

Aтос написал:

Bluuurghman,
Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали.
У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

Так ежели на последнем радиаторе подача уже холодная
то как не подсоедини, теплее не будет.
А если первую подключить в диагональ,
то обратка еще холоднее станет.

ИМХО
расход теплоносителя недостаточный
самой простое решение увеличить скорость движения теплоносителя в контуре
тогда теплоноситель не успеет остыть в первых радиаторах и температура выравнится
но лучше делать как на вашей картинке
и ограничивать подачу на первые радиаторы
трубу желаительно потолще

Aтос, труба d=25,получается вариант с насосом отпадает,только впайка вентилей на подачу и обратку и уже контролировать подачу теплоносителя этими вентилями?

Hitgher написал:

Bluuurghman написал:
cineman, Увы,дом приобрел недавно и не знаю что за чудотворец "изваял сие творение",которое к тому-же в 2-х местах капало(уже перепаял),на одной американке вместо фумки было непонятноечто(подмотал ниткой) и перебрал и почистил насос.Может как-то можно это вылечить?или прийдётся все-же все разбирать и собирать другую-например

Bluuurghman,
Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали.
У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

Hitgher,при нескольких замкнутых контурах будет достаточно одного насоса?
Большое спасибо за то,что помогаете!

Aтос, 9 радиаторов висит на последовательной подвале. Каждый забирает тепло.
Сделать коллектор и несколько контуров, зал, кухня, веранда и все будет работать.

Bluuurghman,
Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали.
У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

Так ежели на последнем радиаторе подача уже холодная
то как не подсоедини, теплее не будет.
А если первую подключить в диагональ,
то обратка еще холоднее станет.

ИМХО
расход теплоносителя недостаточный
самой простое решение увеличить скорость движения теплоносителя в контуре
тогда теплоноситель не успеет остыть в первых радиаторах и температура выравнится
но лучше делать как на вашей картинке
и ограничивать подачу на первые радиаторы
трубу желаительно потолще

Bluuurghman написал:
cineman, Увы,дом приобрел недавно и не знаю что за чудотворец "изваял сие творение",которое к тому-же в 2-х местах капало(уже перепаял),на одной американке вместо фумки было непонятноечто(подмотал ниткой) и перебрал и почистил насос.Может как-то можно это вылечить?или прийдётся все-же все разбирать и собирать другую-например

Bluuurghman,
Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали.
У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

cineman, Смешно,но зима не за горами,может насос добавить?(хочу утеплить веранду и добавить еще 2 радиатора по 6 секций),примерно так-

Bluuurghman написал:
.Может как-то можно это вылечить

Я называю эту болезнь - сантехнический талибан. Они собирают всем одну и туже фигню. И они делают это быстрее, чем успевают за ними исправлять.

cineman, Увы,дом приобрел недавно и не знаю что за чудотворец "изваял сие творение",которое к тому-же в 2-х местах капало(уже перепаял),на одной американке вместо фумки было непонятноечто(подмотал ниткой) и перебрал и почистил насос.Может как-то можно это вылечить?или прийдётся все-же все разбирать и собирать другую-например

Bluuurghman, всё правильно, так это уродство и работает. Но почему пишите сюда, а не спрашиваете с того, кто смонтировал? Пока мы тут обсуждаем, он ещё пару таких схем соберёт.

Мегавольт., трубы полипропилен с аллюминиевой начинкой,радиаторы аллюминиевые 6 штук по 3 секции и 3 по 6 секций,система однотрубная-

Bluuurghman написал:
если открываю вентиль(на рисунке),то радиаторы начинают остывать еще больше.

ну это как раз понятно. Насос начинает циркуляцию через расширительный бак гонять.
А что за система вообще? что за трубы? что за радиаторы? У разных систем разные заморочки и решение для каждой своё.

Здравствуйте уважаемые специалисты!Прошу помогите с решением проблемы-частный дом,газовый котел,при работе отопления нагреваются только первые 6 радиаторов остальные три еле теплые.Воздух спускал с маевских раз 10,с насоса тоже.Может что-то не так с расширителем?-если открываю вентиль(на рисунке),то радиаторы начинают остывать еще больше.