Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6098090

""Есть мысль подключить к самому началу санузлового водопровода какой-нить насос и прокачать таким образом в трубы раствор Комета, тем самым промыв шланги. Тогда какой насос лучше выбрать? И осуществима ли эта идея?""
Да уже была осуществлена успешно.
Слизь биологического происхождения также откладывается и на поверхности стальных и металлопластиковых труб и металла фитингов в заужениях,совместно с отложениями коллоидного окисла железа и солей.
Кто разбирал старые трубы тот видел внутри рыжую и чёрную грязь-слизь.
Я здесь год назад описывал процедуру промывки горячей трубы из МП кислотным раствором(лимонная,щавелевая,ортофосфорная,Трилон-Б или адипиновая кислота) с ингибитором коррозии(бензотриазол,имидазолы) посредством аквариумного насоса (1200л/ч и выше).Чистки труб от забития подобными отложениями за 10-15 лет(вода текла со спичку размером).Но статья куда то канула,что даже найти не могу.
Лучше конечно использовать китайский химический насос высокого давления 12в,7 бар за 15 долларов с али.Типа такого
Установка фильтров проблему биологии в воде кардинально не решает.Но время образования слизи существенно продлит.

Ок, спасибо!

Relook написал:
Вот здесь не понял. Иными словами нужно добиться того, чтобы обозначенные шланги после принятия душа оставались пустыми, без воды?

Relook, да. Мне казалось, это очевидно. Я не вижу расположения шланга, который видимо проходит по изнаночной стороне душкабины. Нужно исключить провисание этого шланга.

Вот здесь не понял. Иными словами нужно добиться того, чтобы обозначенные шланги после принятия душа оставались пустыми, без воды?

Удивляет история о промывке, которая смогла удалить запах на 8 месяцев. Если дело в застаивающийся воде, то можно думать в сторону её слива. Из готового на ум приходит только переключать душ\нижний излив, который после выключения напора возвращается в исходное положение. Только включить его нужно инверсно, вода должна входить со стороны душа и уходить в сторону смесителя.

Так немного не про душевую лейку речь. Менял я силиконовый шланг, идущий по задней части кабинки от смесителя до соединения с душевой лейкой. Именно от него шла основная вонь. Плюс промывал гибкие подводы гор и хол воды. Ну и душ лейку заодно. Этаж 9-ый из 17-ти

Думаю, душевая лейка здесь ни при чём. Растворённый сероводород собирается в каких то карманах труб.
Этаж последний?

Здравствуйте, форумчане! Проблема у меня нестандартная, вот и ищу нестандартные решения
Во время принятия душа в душевой кабине, как только включаешь воду, сначала в нос бьет неприятный болотный запах, затем вода пробегает и запах исчезает. Но стоит на следующий день залезть в душ - ситуация повторяется. Сначала подумал, что основная проблема в силиконовом шланге кабины, где застаивается вода. Все разобрал, силиконовый шланг установил новый, шланги гибкой подводки промыл в тазике с раствором Комета. Убил таким образом все застоявшиеся там микробы. Ситуация исправилась гдет на 8 месяцев. Сейчас снова начинает пованивать. Очевидно, дело в застаивающейся в шлангах воде. Ну и бактериях, которые этот запах и дают. Тем более вода в нашем доме действительно плохая, иногда ржавая и с болотным душком. Снова все разбирать и мыть желания никакого нет. В связи с этим вопрос - как все это дело промывать без разборки? Есть мысль подключить к самому началу санузлового водопровода какой-нить насос и прокачать таким образом в трубы раствор Комета, тем самым промыв шланги. Тогда какой насос лучше выбрать? И осуществима ли эта идея?
Понимаю, всю проблему можно решить установкой фильтров и не париться, но на данный момент такой возможности нет.
Спасибо!