#6100474

MadMadMax написал:
Я же в первом посте описал.

Не хотите - не надо.

Регистрация: 30.08.2017 Ставрополь Сообщений: 4

cineman, В смысле, "схему нарисуйте"? Я же в первом посте описал.

MadMadMax написал:
сделаю пока подключение с одним термоклапаном,

Схему нарисуйте, хотя бы от руки. Снимите телефоном и выложите сюда.

Регистрация: 30.08.2017 Ставрополь Сообщений: 4

cineman написал:

MadMadMax написал:
контур ТП ровно посередине отопительного контура из 5 радиаторов и одного полотенцесушителя.

Если эту однотрубку кто то рассчитывал, то мощность, отобранная полом, проявится недогревом радиаторов после пола. Для повышения КПД котла пол хорошо бы подключить после всех радиаторов.

cineman, Я Вас умоляю, кто бы там чего рассчитывал...) Понятно, что лучше после радиаторов, но есть исходные данные, и их, к сожалению, не изменить. Делал бы сам с нуля, сделал бы "по уму", а так...Короче, сделаю пока подключение с одним термоклапаном, но предусмотрю возможность установить насос, а там видно будет.

MadMadMax написал:
контур ТП ровно посередине отопительного контура из 5 радиаторов и одного полотенцесушителя.

Если эту однотрубку кто то рассчитывал, то мощность, отобранная полом, проявится недогревом радиаторов после пола. Для повышения КПД котла пол хорошо бы подключить после всех радиаторов.

Регистрация: 30.08.2017 Ставрополь Сообщений: 4

cineman написал:
MadMadMax, если забирать носитель для пола из обратки, перед котлом, то можно рискнуть обойтись одним дополнительным насосом, управляемым неким термостатом. Неким потому, что неизвестно, если в этом помещении с будущим полом другие нагревательные приборы.

cineman, Нет, контур ТП ровно посередине отопительного контура из 5 радиаторов и одного полотенцесушителя.

MadMadMax, если забирать носитель для пола из обратки, перед котлом, то можно рискнуть обойтись одним дополнительным насосом, управляемым неким термостатом. Неким потому, что неизвестно, если в этом помещении с будущим полом другие нагревательные приборы.

MadMadMax, крайне маловероятно, что без насоса можно будет обойтись. А без трехходового обойтись можно, но по деньгам беЗсмысленно, так как насос потребуется тогда с частотным регулированием (дороже). Да и термоклапан на обратке контура ТП вряд-ли будет стоить дешевле трехходового смесителя.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 30.08.2017 Ставрополь Сообщений: 4

В доме имеется однотрубная система отопления, котел с циркуляционным насосом. Необходимо дополнительно подключить контур теплых полов на площади 6 кв.м. Вопрос - обязательно ли устанавливать трехходовой клапан и насос на этот контур, или достаточно обойтись терморегулирующим клапаном на обратке ТП? Будет ли во втором случае нормальная циркуляция в контуре, или весь поток будет идти через байпасс?
Как я понял, такое подключение (с терморегулирующим клапаном на обратке) не особо приветствуется, но вполне допустимо, как недорогой вариант при небольших площадях ТП. Но вся инфа, что попадалась по этому поводу, касалась двухтрубной системы. А как это будет работать в однотрубной?