Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6104300

Действия:
В отключенном (без подпора от СО) баке, установить 0,8 атм
СО на холодную запитать не более 0,6 атм.
При работе СО, не должно подниматься выше 1,2атм.

Евгеньевич написал:
, Котел Жуковский АКГВ 23,2-1

1.8. Данные аппараты могут устанавливаться в закрытой отопительной
системе с бачком расширительным мембранного типа.
Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в
системе отопления 60 - 80 0
С) должно быть не более 1,5 кгс/см2
.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный
клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления
1,8 ± 0,1 кгс/ см2
Евгеньевич, Это напечатано в паспорте котла. Хорошего качества Ваш агрегат, ежели еще терпит...

касимов, Котел Жуковский АКГВ 23,2-1 ;РБ на 18л,стоит в подполе прям под котлом.Литраж пристройки около 70 литров,есть ещё ветка в старом доме,литраж не знаю.Труба металл диаметр 114мм длина кольца 14 метров. Я подрисовал на рисунке черным фламастером.

Евгеньевич написал:
:Система у меня сейчас ПЦ,

Озвучьте литраж системы, и литраж установленного Расширительного Бака экспанзомата. Место установки РБ. Модель котла( какое заявленное рабочее давление его?)

Евгеньевич написал:
лучше стравить до 1.2 очка?

У Вас от этажности, внизу уже около 0,4 атмы. Уже этого хватит для борьбы с кавитацией самого слабенького насоса....
пыца. Ответы на первые вопросы обязательны!

касимов, maxvit, Inch1964,
Спасибо огромное за помощь. Проблема разрешена. В доме тепло, все радиаторы греют ровно. Прижал боковые лучи, как советовали. Пришлось побегать, когда балансировал.Но всё получилось. Осталось войти в зиму, и узнать как отработает система.
И ещё вопросик:Система у меня сейчас ПЦ, давление на манометре довел до 1,4 очка. Это нормально, или лучше стравить до 1.2 очка?

Евгеньевич написал:
. Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура.

Приоткройте их немного и по очереди, чтобы все три работали равномерно.

Евгеньевич написал:
А если я больше половины прикрою

Не страшно ни разу. Одному лучу может хватать и 3мм отверстия(зазора), а другой попросит полностью открытый кран. И ежели такая расстановка выровняет температуру в лучах, то значит балансировка проведена удачно.

Евгеньевич написал:
это пагубно не повлияет на эти лучи?

Это благо Вашим лучам и домочадцам.

maxvit, Так и сделал как советуете, стало теплее на 2ом луче. А если я больше половины прикрою боковые лучи на коллекторе,это пагубно не повлияет на эти лучи?

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

На коллекторе просто боковые ветки поджать?

касимов, Отверстия остались. Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура. А вот когда открыты все три луча, то второй луч теплый, а 1 и 3 горячии.котел газовый. Да ЕЦ уже не рассматриваю, мне бы с ПЦ решить проблему. Может где чего заузить, может кольцо обратки где изменить. А так по схеме правильно собрал систему или нет?

Евгеньевич, Такие вещи смотрятся по месту. Здесь можно только спросить у Вас , о качестве пайки стыков( отверстия остались?) . Второй вопрос про уклоны, они есть? Ну и посочувствовать выбранному диаметру для ЕЦ.
Лечится все.Только задаться целью. С насосом то ведь работает?

Проблемы так и не решил.

Евгеньевич написал:
А можно с закрытой системой сделать гравитационку?

Можно. Открытая или закрытая система требуется - зависит от типа котла, газовый с хорошей автоматикой или твердотопливный.

Обусловлено проблемой безопасности жизни.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Добрый день. Систему собрал с закрытым раширителем, не знаю правильно ли написал термин. Расширительный бак в подвал спустил. А можно с закрытой системой сделать гравитационку?

Евгеньевич, Вы хотите систему с гравитационной циркуляцией? Или только от насоса?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Добрый день. Собрал в новом доме отопление.2 этажа. С котла на чердак труба металл 57" на 8 метров поднимается. На чердаке коллектор на 5 выходов, задействованы 3 луча. Лучи PPR 32" армированные металлом. Проблема со вторым лучом. Радиаторы которые находятся на этом луче очень слабо греют на первом и втором этажаж.Радиаторы Алюминий Боковые лучи работают на ура.Подскажите где я что сделал не так. Собирал первый раз. Если можно что то исправить, буду рад вашим советам. Схемку набросал на работе. Если что то надо дополнить, говорите, пишите.