Бориска66, по паспорту на Daikin FTXB25C номинальная эл.мощность в режиме охлаждения 770 Вт

VaLLeon, В данном случае учитывать потребление оборудования важно, т.к. если номинал Вашего автомата будет значительно выше необходимого, то собственно защищать оборудование он не будет, и в случае чего гореть оно будет красиво и без отключения от сети ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Бориска66, в инструкции по монтажу кондиционера указано подключение к сети через предохранительный размыкатель 16А и устройство защитного отключения.По идее не нарушаю,это же официальная инструкция производителя.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

VaLLeon написал:
.... в инструкции по монтажу кондиционера указано подключение к сети через предохранительный размыкатель 16А и устройство защитного отключения.По идее не нарушаю,это же официальная инструкция производителя. ....

Смотря с какой стороны смотреть. Ток срабатывания предохранительного размыкателя, если не ошибаюсь, 1,25Iном., т.е. 16 х 1,25 = 20А
У Вашего же автомата на 16А в зависимости от типа:
тип В - 3-5Iном., т.е. от 48 до 80А
тип С - 5-10Iном., т.е. от 80 до 160А
тип D - 10-20Iном., т.е. от 160 до 320А

Разница в цифрах ощущается ????
Правильно Борис написал :

Бориска66 написал:
..... в случае чего гореть оно будет красиво и без отключения от сети ...

И всегда учили что автомат защищает оборудование а не какие-то кабели и провода.
Поэтому автомат должен стоять из расчета защиты кондиционера а не "шнурка", через который он привязан к электроэнергии.

А вот групповой розеточный шлейф - это совсем иное и автомат защищает "шнурок" а не розетку. И поэтому на них используют стандартно - кабель 2,5 квадрата и автомат на 16А тип С

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Ким, когда-то изучал времятоковые характеристики автоматического выключателя только не помню какого типа.По идее он должен отключаться во время перегрузки при действии теплового расцепителя при токе 1.13Iном в течение времени более часа и при 1.45Iном не более часа.А вы указали другие токи,похожие на токи электромагнитного расцепителя соленоида.
В условиях моей ситуации как вы и сказали,C16 защищает именно линию 2.5мм2.Другим способом отдельно защитить кондишен,подключенный от этой линии,возможность мала.В устройстве схемы присутствуют 3 предохранителя и устройство защиты от перегрузки.Значит полагаться на эти защитные элементы недостаточно,в компании производителя не раз поди просчитаны и испытаны защитные функции,верно ведь ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

VaLLeon написал:
..... В устройстве схемы присутствуют 3 предохранителя и устройство защиты от перегрузки .... .

Предохранителями защищают схемы управления, т.к. там и токи маленькие и быстродействие должно быть приличным.
А силовая то часть не защищена ничем. Для чего и ставиться то устройство что процитировано Вами из инструкции

VaLLeon написал:
.... когда-то изучал времятоковые характеристики автоматического выключателя ........... он должен отключаться во время перегрузки при действии теплового расцепителя при токе 1.13Iном в течение времени более часа и при 1.45Iном не более часа.А вы указали другие токи,похожие на токи электромагнитного расцепителя соленоида. ....

Если Вы изучали, то должны помнить что ток теплового расцепителя и ток отсечки (как и куча других защит, которые выбираются именно под определенные условия работы, вида и типа нагрузки и т.д.) рассчитывается под каждую нагрузку индивидуально и работают совместно. И срабатывают каждая при своих условиях .

То о чем Вы написали так же надо учитывать. Перегруз как и к.з. должны отсекаться. А чтобы это происходило защитное устройство должно соответствовать условиям которые могут возникнуть с потребителем.

Это мое мнение и его не навязываю